beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Резервуар СПГ. Расчёт категории взрывоопасности технологического блока?

Количество просмотров - 10783
(ссылка на эту тему)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Декабря 2016 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Возможно автоматике не доверяют. Исходят из самого тяжелого предположения, что автоматика неисправна и возможно только ручное отключение. Это я так предполагаю, никаких обоснований размышления

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Иван (инженер)
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 04 Декабря 2016 года, 21:53
(ссылка на это сообщение)

Пока набирал вопрос, Вы грубо говоря ответили на него. В этом-то и проблема, что нужно понять - можно автоматику учитывать или нет. С экспертизой бадаться не хочется, но и значения завышенные получать тоже неохота.

Ведущий-инженер проектировщик (Симферополь, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 04 Декабря 2016 года, 22:25
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю если нет дежурного персонала, дистанционное управление надо делать из пожарной части или другого помещения с круглосуточным пребыванием персонала. При этом туда должны приходить сигналы о неисправности привода дистанционного управления и его состоянии открыт/закрыт. В противном случае надежды на автоматику мало

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Иван (инженер)
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 04 Декабря 2016 года, 22:34
(ссылка на это сообщение)

Собственно проектируемые объекты имеют операторскую, с пультом управления, на котором эти моменты отображаются. Буду копать дальше!

Ведущий-инженер проектировщик (Симферополь, Украина)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 05 Декабря 2016 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Категории блоков рассчитывают технологи. Для СУГ надо брать не только Е4, но и Е1, Е1", E12". Раньше время испарения принималось 3600 с и точка, теперь его можно обосновать, например как это указывалось выше. Расчеты мы делаем, к примеру, в программе ПБ-Безопасность. И конечно это совсем другая методика по сравнению с СП12.13130.2009. А ПБ 09-297-99 уже не действует [привет]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Иван (инженер)
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 05 Декабря 2016 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)


Категории блоков рассчитывают технологи. Для СУГ надо брать не только Е4, но и Е1, Е1", E12". Раньше время испарения принималось 3600 с и точка, теперь его можно обосновать, например как это указывалось выше. Расчеты мы делаем, к примеру, в программе ПБ-Безопасность. И конечно это совсем другая методика по сравнению с СП12.13130.2009. А ПБ 09-297-99 уже не действует [привет]

Андрей, подскажите, можно ли учитывать проектируемые средства ПАЗ в расчетах по программе ПБ-Безопасность. Или все время на отключение закладывать только вручную. И по времени испарения, я в примерах видел, как для разлива нефтепродукта время испарения берут как время прибытия пожарной машины (именно прибытия пишут). Поделитесь опытом.

Ведущий-инженер проектировщик (Симферополь, Украина)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 05 Декабря 2016 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Вот пример расчета. Обычно РТН требовал не учитывать ни ПАЗ, ни другие мероприятия. Сейчас обосновывайте [улыбка]
Да вот тот пример про пожарную машину - это из нашего опыта [хороший]
* Расчет блока СУГ.pdf
(783.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 286]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Иван (инженер)
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 05 Декабря 2016 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

По поводу автоматики - ясно, спасибо. А по времени испарения, прикину на 3600 с, если ничего криминального не вылезет - так и оставлю, бадаться не хочется, хотя бумага от пожарных есть - мол за 15 минут доедем. Но считаю этого мало, ведь должно быть время покрытия розлива пож. средствами, исключающими испарение, насколько я понимаю

Ведущий-инженер проектировщик (Симферополь, Украина)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 05 Декабря 2016 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Мы в свое время брали от пожарных письмо с полным "раскладом": время прибытия, время развертывания и пр.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Engineerhelper
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 21 Августа 2019 года, 06:59
(ссылка на это сообщение)

Расчет категорий взрывоопасности технологических блоков проводится в соответствии с «Общими правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» приказ от 11 марта 2012 г. № 96
http://engineerhelper.ru/nefte-baz/neftebaz_ntd.html

Расчет категорий взрывоопасности технологических блоков для нефтебаз можно выполнить здесь:
http://engineerhelper.ru/nefte-baz/calculation/category_VG.html

Инженер (Новосибирск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 476, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Vikkkkktor, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика