Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20730
Всего тем - 24902
Всего сообщений - 226210
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

II категория по надежности электроснабжения. Двухтрансформаторная КТП от одного фидера?

Количество просмотров - 9907
(ссылка на эту тему)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Июля 2014 года, 05:51
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, будет ли выполняться условие электроснабжения по II-ой категории, если двухтрансформаторная КТП будет запитана от одного фидера (одна одноцепная ВЛ)? Или же необходимо подключение КТП на 2 разных фидера питающих ВЛ?
Omicron Pеrsei
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Июля 2014 года, 07:08
(ссылка на это сообщение)

По ПУЭ, п. 1.2.20 электроприемники 2й категории должны запитываться от двух взаиморезервирующих источников питания. Одной ВЛ вы 2ю категорию не обеспечите. Необходимо две ВЛ, которые будут питаться от разных секций РУ

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Bve 2010
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Июля 2014 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

 Что именно вам нужно запитать по второй категории саму КТП, или потребители после нее?
 Для производственных помещений есть  "НТП ЭПП-94 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" в которой сказано 6.4.3.2. Двухтрансформаторные и трехтрансформаторные подстанции рекомендуется также применять для питания электроприемников II категории. (почитайте если это вам подходит, давно читал не помню есть ли там про необходимость запитки ТП 2мя кабелями).
 Если необходимо запитать потребители после КТП и нет возможности подвести второй кабель, то почему двухтрансформаторная КТП не может расцениваться как 2 взаиморезервируемых источника для потребителей.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Omicron Pеrsei
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Июля 2014 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Так для этого сама КТП тоже должна быть запитана от двух взаиморезервирующих источников

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Июля 2014 года, 05:28
(ссылка на это сообщение)

Верно. Какой смысл ставить 2 трансформатора, если они питаются от одного фидера. В случае поломки одного трансформатора, да, второй сохранит работу системы; а если обесточится тот фидер, питающий КТП? - тогда всё встанет.
Bve 2010
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Июля 2014 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

Я не спорю что, в идеале КТП необходимо запитать 2 кабелями. Но есть ситуации когда нет такой возможности. К примеру я видел больницу в РТ, на территории которой стоит КТП которая питается одним кабелем, потому что нет возможности запитать подругому! И если уж вы хотите запроектировать прям идеальную систему, тогда и КТП нужно питать 2мя кабелями но не от одной электростанции, а от разных!))
Идеальную систему по нормам на практике не всегда получается выполнить. Все зависит от того какие требования мах. надежности предъявляете вы для данного объекта, и какая возможность есть в действительности.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Omicron Pеrsei
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Июля 2014 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

Если вам нужно запитать электроприемники по второй категории, то сделать это можно только от двух независимых источников. Нет второго источника ставьте ДЭС. Не может быть неидеально запитаной КТП по второй категории от одной ВЛ

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Bve 2010
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Июля 2014 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Во первых о какие электроприемники вы имеете в виду:
Для потребителей после КТП источником питания является сама КТП, и как в нашем случае если она 2х трансформаторная, каждый трансформатор является независимым источником. Если же вы берете КТП то в идиале конечно лучше 2 кабеля от электростанции. Но обратите внимание на ПУЭ:
1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.
И я не думаю что электрические сети или администрация будет строить вам вторую кабельную линию питания КТП, особенно если это будет стоить больших денег. Им будет легче вам пообещать что ремонт будет выполнен в течении суток.
А если следовать вашей логике то, КТП нужно запитать вообще от другой электростанции отдельным кабелем!
А вбухивать бабки в постройку ДЭС я считаю не целесобразным, т.к. вероятность отключения КТП очень мала, а при необходимости сети выполнят ремонтные работы за сутки.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Июля 2014 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Bve 2010 Вы каким изданием ПУЭ руководствуетесь?
У меня 7 издание и в нем:
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Все, никаких исключений
А то, что где-то кто-то как-то сдал объект с нарушениями норм, то это его потенциальная головная боль.


Инженер-электрик ( ? , Россия)
Bve 2010
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Июля 2014 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, я с вами согласен. Но объясните тогда мне что вы подрузамеваете под 2мя независимыми источниками для КТП.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Omicron Pеrsei
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Июля 2014 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ, п.1.210. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
Таким образом, две секции шин КТП запитанных от одной ВЛ не будут двумя независимыми источниками

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Bve 2010
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Июля 2014 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Тоже согласен! Но тогда и питание от двух секций электростанции в полной мере нельзя причислить к числу независимых источников))). Электростанция то одна, значит нужно запитавать от 2х разных. Если авария на электростанции хоть 3 кабеля к КТП види, разници не какой!

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Июля 2014 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Не надо придумывать и додумывать. Написано- шин. Причем тут станция в целом. Планета тоже одна
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 11 Июля 2014 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Есть технологический процесс работы объекта, который тебе задают обеспечить непрерывным. Вблизи объекта проходит только одна трёхпроводная ВЛ. Bve 2010, и что, остаётся только запитать КТП от неё и успокоиться, надеясь, что эта ВЛ никогда не обесточится? Плюс требования ПУЭ к источникам питания для ЭП II категории. Вот тут уже и определяются не возможности, а необходимости (к примеру, строительство второй ВЛ от некоторого источника). В какую копейку это вылетит, - это уже другой вопрос, но тебе надо выполнить свою задачу.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Июля 2014 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Sanches - о чем и к чему сей пассаж?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Imp
Сегодня в 00:59

автор: Rocker 890
Вчера в 20:07

автор: Максим R
Вчера в 19:34

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 15:32

22 Сентября 2017 года, 18:13

автор: ElectroLamp
22 Сентября 2017 года, 16:58

автор: ElectroLamp
22 Сентября 2017 года, 16:22

автор: Максим R
22 Сентября 2017 года, 14:57

автор: Samsony 1
22 Сентября 2017 года, 12:11

автор: Тоэ
22 Сентября 2017 года, 08:31

автор: Виктор90
21 Сентября 2017 года, 16:46

автор: Роспроект
21 Сентября 2017 года, 11:50

автор: Shimakaze
21 Сентября 2017 года, 10:04

автор: Максим R
21 Сентября 2017 года, 10:01

20 Сентября 2017 года, 20:13

Последние 10 cообщений чата:
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 164, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Sergey-k-pkbdgts, Максим R, Imp
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines