Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19524
ТочкаВсего тем - 27618
ТочкаВсего сообщений - 259178
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка в траншее двух КЛ-10 кВ. Можно ли проложить, выполнив перегородку из кирпича?

Количество просмотров - 9084
(ссылка на эту тему)
Nikolaev-mal
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июня 2014 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Народ, подскажите можно ли выполнить несгораемую перегородку из кирпича при прокладке в одной траншее двух КЛ-10 кВ (основная + резервная) разносить на 1 метр не позволяют условия?

То есть поставить его на ребро и проложить  между двумя КЛ-10 кВ...

Проектировщик (Орел, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июня 2014 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

а что такого, несгораемый же. кстати, в стесненных условиях это расстояние можно уменьшить до 0,5 м без перегородки. почитайте Циркуляр

Инженер (Оренбург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июня 2014 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 6.7   п.2.3.86
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;
3) 500 мм*(2) между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
4) 500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в п.2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т.п.).


Циркуляр
При проектировании взаиморезервирующих кабельных линий необходимо руководствоваться следующим:

1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т.е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или прокладывать кабели в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1 м.
2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории.
3. В стеснённых условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприёмников первой категории особой группы.
Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах.

? (Москва, Россия)
Neutrinos
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июня 2014 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

А категория электроснабжения какая? Если первая то учтите, что есть ухари экскаваторщики которые одним махом ковша порвут Вам обе линии.

А по существу вопроса:
Был опыт защиты подобного решения в ГЭ. Между двумя линиями 250 мм + кирпич только не на ребро а вертикально его поставить (увеличивается высота перегородки). Эксперт простил нам такое решение.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Июня 2014 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

Между стыком кирпичей в щель может медь расплавленная пролететь и повредить соседний кабель. Я бы асбоцементные плитки проложил с нахлестом.

? (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Июня 2014 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

Шалыгин отказался от упомянутого циркуляра
Neutrinos
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июня 2014 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)

Расплавленная медь должна преодолеть первый слой песка то примерное 10 см, потом просочиться между кирпичами, потом преодолеть второй слой песка тоже примерное 10 см. Думаю к тому времени отключить должна защитная аппаратура.

Это моё мнение - чистое предположение и не более того, прошу отнестись как к мысли человека, который стремиться постичь тайны электроснабжения[улыбка]

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Июня 2014 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

Ага. Видимо медь для этого эксперимента сначала нужно собрать с пары сотни метров в нужное место, затем создать неотключаем кз, обложить теплоизоляцией для локализации расплава, не забыть сделать щели между кирпичами, удалив из них песок и запастись поп-корном
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Июня 2014 года, 05:46
(ссылка на это сообщение)

Монтажники косорезят. Вполне возможно при засыпке два кабеля лягут рядом с кирпичом. Щели при раскладке кирпича могут быть под сантиметр. Бывае, что и КЗ по несколько секунд не отключается из-за косяков автоматики. Само собой случай маловероятный, но я бы перебдел.

? (Челябинск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Июня 2014 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Асб плита надежнее будет. Чтоб она плашмя стояла в траншее ее надо зафиксировать - арматурины повбивать по краям. Как считаете?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Hmil
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Августа 2014 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Вопрос к старожилам.

В Украине действует ПУЭ-6 и Циркуляр не действует. Подозреваю что прокладка двух взаиморезервируемых линий в одной траншее регулируется каким то более древним документам (годов 70-х...80-х), если кто подскажет каким, буду очень благодарен.

Поясню ситуацию, заказчик требует уменьшить расстояние до 100 мм, без всяких разделений. Понятное дело что требование не адекватно, но чем ответить не знаю.

Инженер (Днепропетровск, Украина)
Zucman
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Августа 2014 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Был у меня вопрос экспертизы, по поводу защиты кабельных линий от ткз.
Отписка - что кабельные линии проложены по всей длине в трубах ПВХ - ЭКСПЕРТИЗА НЕ ПРИНЯЛА.
Потребовали чтобы кроме труб еще организовали несгораемую перегородку, по всей длине.
Вот и пришлось выдумывать  - перегородка и досок АЦЭИД по всей длине.
Только тогда экспертиза приняла это решение. Экспертиза ведомственная в Алтайском крае.

Исполнительный директор проектного института (Сургут, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Августа 2014 года, 23:03
(ссылка на это сообщение)

Hmil
Цитата
Вопрос к старожилам...подозреваю что прокладка двух взаиморезервируемых линий в одной траншее регулируется каким то более древним документам (годов 70-х...80-х), если кто подскажет каким, буду очень благодарен.
Ответ по промышленности
СН 174-75
11.10. Прокладка кабелей в траншеях по территории предприятий...
Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории,
необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние
между траншеями должно быть не менее 1 м.


PS Вторую категорию как раз в одной траншее на расстоянии 100 мм и прокладывали (и прокладывают) ...
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Августа 2014 года, 06:47
(ссылка на это сообщение)

то есть раньше в России нужно было только для потребителей 1 категории кабели разносить? хорошо жилось. а что, вон дед рассказывал, после кружки пива за руль никто не запрещал...эх...

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Августа 2014 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

вон дед рассказывал, после кружки пива за руль никто не запрещал...эх...
А он не рассказывал, что в случае "попадания" - 100% лишение прав с автоматическим переводом в слесари и соответствующим снижением ЗП?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 11:50

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 11:41

автор: Тара
Сегодня в 09:46

Вчера в 16:32

автор: Aerohost
Вчера в 12:59

автор: Инженер
15 Ноября 2019 года, 17:04

автор: Ната 1204
15 Ноября 2019 года, 17:03

автор: Старинфо
15 Ноября 2019 года, 16:34

автор: Ingenеr 2017
15 Ноября 2019 года, 11:49

автор: TMST
15 Ноября 2019 года, 09:52

автор: Мсю
15 Ноября 2019 года, 07:15

автор: Зойберг
15 Ноября 2019 года, 05:05

автор: Омон
14 Ноября 2019 года, 20:04

автор: Samsony 1
14 Ноября 2019 года, 15:33

автор: Foxson
14 Ноября 2019 года, 13:38

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 17:07
Поздравляю всех Коллег с Днем Проектировщика!!!
11 Ноября 2019 года, 12:50
И вновь понедельник)
08 Ноября 2019 года, 01:16
С праздником!!
[улыбка]
https://cutt.ly/5eYh7Cd
04 Ноября 2019 года, 10:59
С праздником всех!
[улыбка]
28 Октября 2019 года, 14:34
Понедяпница дает стране угля
28 Октября 2019 года, 11:36
И вновь настали трудовые  будни!
Всем плодотворной работы!
25 Октября 2019 года, 10:45
А пятница - это пятница.
Скоро выходные [улыбка]
23 Октября 2019 года, 13:48
Четверг - это маленькая пятница.
Помните об этом в Среду)
23 Октября 2019 года, 08:38
Доброе! Третий, а там и до тяпницы близко [улыбка]
23 Октября 2019 года, 06:44
Доброе утро. АндроИД, пошел третий день?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 446, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, ТаПолапочка, Omicron Pеrsei, Sel`skiy electrik, Максим R, VadGKorn, doctorRaz, Urius 100, Евгений ТХ, Wespe, Проектант 63, Технарий
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines