Рабочее и аварийное освещение в электрощитовой. Обязательна установка двух светильников?
|
Количество просмотров - 24148
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Михаил-энергетик
|
Или всем электрикам у вас выдают бесплатно такие фонарики?И на работу не пускают без фонариков?
|
Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
|
|
|
Dizel 2012
|
в нарушение п.7.2 СП 52.13330.2011. Там не напутано ничего? Что-то этот пункт не о том.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
У меня такое ощущение, что замечание должно относиться к помещению котельной.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Natashik
|
щитовая и серверная, про котельную замечание не написали, хотя там был 1 светильник с акб...я добавила на всякий случай второй и поменяла на взрывозащищенное исполнение по п.7.3.48 ПУЭ
п.7.2 СП 52.13330.2011 Искусственное освещение помещений может быть двух систем - общее (равномерное и локализованное) и комбинированное. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта. Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения и различными режимами работы, необходимо раздельное управление освещением таких зон.
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Михаил-энергетик
|
В котельной вообще-то нужно ставить светильники под лампу накаливания и с IP пыле-влагозащищенные.
|
Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
|
|
|
Natashik
|
В котельной вообще-то нужно ставить светильники под лампу накаливания и с IP пыле-влагозащищенные. п.7.3.48 ПУЭ ...
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Не электрик. Не пониаю каким боком п.7.2 СП 52.13330.2011 относится к аварийному освещению щитовой
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Natashik
|
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* ... видимо в целом эксперт хотел сказать, что рабочее освещение должно быть всегда... а у меня в этих помещениях было только аварийное освещение, поэтому замечание.
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Diego
|
Вообще понять не могу. В чем сложность добавить светильник? Требование надзора справедливо.
7. 104 Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения. Ну и дальше 7.109
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Natashik
|
никакой сложности, просто люди обсуждают нормативную документацию
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Я тоже делаю 2 светильника. Почему не пихаю все в один 4х18 где можно лампу от блока аварийного питания запитать (одну из четырех). Ведь при пожаре на светильнике - останемся без света. К тому же правила поясняют, что РУ аварийного и рабочего освещения устанавливать в разных щитах. Физический смысл понимаю так. Замечания эксперта, извините, поддержу.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Diego
|
никакой сложности, просто люди обсуждают нормативную документацию Такое ощущение, что обсуждают документацию не прочитав ее.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Михаил-энергетик
|
7. 104 Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения. Ну и дальше 7.109 Diego,вы бы читали с самого начала,а потом бы ссылались на что-то: "здание 3-ей категории элестроснабжения!!!Где взять не зависимый источник питания???Поставить светильник с АКБ только!!!Вопрос,а нужно ли в щитовой ставить такой светильник?
|
Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
|
|
|
Михаил-энергетик
|
Или достаточно просто посадить 2-ой светильник на соседний автомат?!
|
Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
|
|
|
|
|