Рабочее и аварийное освещение в электрощитовой. Обязательна установка двух светильников?

Количество просмотров - 24148
(ссылка на эту тему)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 02 Июня 2014 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Или всем электрикам у вас выдают бесплатно такие фонарики?И на работу не пускают без фонариков?

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 02 Июня 2014 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

в нарушение п.7.2 СП 52.13330.2011. Там не напутано ничего? Что-то этот пункт не о том.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 02 Июня 2014 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

У меня такое ощущение, что замечание должно относиться к помещению котельной.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 02 Июня 2014 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

щитовая и серверная, про котельную замечание не написали, хотя там был 1 светильник с акб...я добавила на всякий случай второй и поменяла на взрывозащищенное исполнение по п.7.3.48 ПУЭ

п.7.2 СП 52.13330.2011
Искусственное освещение помещений может быть двух систем - общее (равномерное и локализованное) и комбинированное.
Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта. Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения и различными режимами работы, необходимо раздельное управление освещением таких зон.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 02 Июня 2014 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

В котельной вообще-то нужно ставить светильники под лампу накаливания и с IP пыле-влагозащищенные.

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 02 Июня 2014 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

В котельной вообще-то нужно ставить светильники под лампу накаливания и с IP пыле-влагозащищенные.

п.7.3.48 ПУЭ ...

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 02 Июня 2014 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Не электрик. Не пониаю каким боком п.7.2 СП 52.13330.2011 относится к аварийному освещению щитовой

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 02 Июня 2014 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* ... видимо в целом эксперт хотел сказать, что рабочее освещение должно быть всегда... а у меня в этих помещениях было только аварийное освещение, поэтому замечание.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 02 Июня 2014 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Вообще понять не могу.
В чем сложность добавить светильник?
Требование надзора справедливо.

7. 104 Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения.
Ну и дальше 7.109

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 02 Июня 2014 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

никакой сложности, просто люди обсуждают нормативную документацию

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 02 Июня 2014 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

Я тоже делаю 2 светильника. Почему не пихаю все в один 4х18 где можно лампу от блока аварийного питания запитать (одну из четырех). Ведь при пожаре на светильнике - останемся без света. К тому же правила поясняют, что РУ аварийного и рабочего освещения устанавливать в разных щитах.
Физический смысл понимаю так. Замечания эксперта, извините, поддержу.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 02 Июня 2014 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

никакой сложности, просто люди обсуждают нормативную документацию

Такое ощущение, что обсуждают документацию не прочитав ее.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 02 Июня 2014 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

7. 104 Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения.
Ну и дальше 7.109

Diego,вы бы читали с самого начала,а потом бы ссылались на что-то: "здание 3-ей категории элестроснабжения!!!Где взять не зависимый источник питания???Поставить светильник с АКБ только!!!Вопрос,а нужно ли в щитовой ставить такой светильник?

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 02 Июня 2014 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Или достаточно просто посадить 2-ой светильник на соседний автомат?!

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 02 Июня 2014 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Освещение помещения котельной. Обоснование применения люминесцентных светильников?

Natashik,почитайте этот форум,на https://www.proektant.org/index.php?topic=9022.0#quickreply

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 904, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
JJL, Mclaud 72, РоманC, Водик, Ден СПБ, AnPo, Владислава, Земский, Alex2214, Перельман, Евгений Власов, Корсар, Alltta, ДжиллиДжанк, Наталья1698
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines