Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19854
Всего тем - 26446
Всего сообщений - 248984
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ. Выбор элегазовых выключателей 110 кВ?

Количество просмотров - 3397
(ссылка на эту тему)
Энерго
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Мая 2014 года, 06:40
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Помогите разобраться  в ситуации выбора элегазовых выключателей 110 кВ.
Рассматриваю проект на реконструкцию ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ (замена отделителей 110 кВ на выключатели ВГП-110 кВ), технические условия для него выдавались в 2008 году, который прошёл экспертизу в 2010 году. Потом всё это благополучно заморозилось... Теперь вот смотрю.
Хотелось бы как организация эксплуатирующая ПС, узнать про характеристики других элегазовых выключателей в сравнении с ВГП. (были ещё одни ТУ, где прописано заменить тип выключателей, с чем это связано никто не помнит). Для наглядности прикладываю схему.
Может ещё кто по ТН (НТМИ-110), кто подскажет замену.
* схема ОРУ-110 кВ.docx
(151.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 182]

Ведущий инженер ССиП (Отрадный, Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Мая 2014 года, 07:31
(ссылка на это сообщение)

элегазовый выключатель 110кВ АО "Siemens"

http://forca.ru/vyklyuchateli/elegazovye/3ap1fg-145-ek.html

Инженер (Астана, Казахстан)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Мая 2014 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

Элегазовых выключателей 110 масса.
Это и УЭТМ, ЗЭТО, ЗВО-Союз (Альстом), АВВ, Сименс, Электроаппарат.
Параметры практически идентичны. Выбирается любой, как правило на основинии минимальной стоимости. В последнее время УЭТМ дает очень высокие цены, вследствие чего пролетает.

Технический директор (Москва, Россия)
Энерго
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Мая 2014 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Благодарю всех за помощь. Думаю оставить выключатели ВГП.

Ведущий инженер ССиП (Отрадный, Россия)
Wiktor 1807
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Июня 2014 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Благодарю всех за помощь. Думаю оставить выключатели ВГП.

Если еще актуально, могу предложить китайские аналоги фирмы HEAG. По цене довольно приемлимо и качество нормальное. Если интересует, оставьте почту - скину информацию.

Проектировщик (Запорожье, Украина)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Ноября 2014 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, заказчик озадачил вот таким вопросом: возможно ли реконструкция ПС 110/6 с заменой автотрансформаторов на 35/6, но чтобы не менять оборудование 110кВ на ОРУ 110кВ (выключатели и т.д.)? Реально ли использовать выключатели 110кВ на 35кВ? Выключатели элегазовые АББ
КИПиА, РЗиА изм. трансформаторы понятно дело придется переделывать, а вот основное коммутационное оборудование?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Ноября 2014 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

По мне так можно, разъеденители-то точно можно, по выключателям, конечно, есть сомнения, но мне кажется можно. Если сильно сомневаетесь, - напишите производителю оборудования

Инженер (Кстово, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Ноября 2014 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Никаких проблем с эксплуатацией оборудования 110 кВ в сети 35 кВ нет. Вспомните правила выбора аппаратов, а именно, номинальные токи, напряжение, ток отключения, ток термической и динамической стойкости должны быть выше или равны параметрам сети в точке уставноки.

Технический директор (Москва, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Ноября 2014 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

По мне так можно, разъеденители-то точно можно, по выключателям, конечно, есть сомнения, но мне кажется можно. Если сильно сомневаетесь, - напишите производителю оборудования
вот сейчас ваяю письмо в АББ инжиниринг по выключателям:)


Никаких проблем с эксплуатацией оборудования 110 кВ в сети 35 кВ нет. Вспомните правила выбора аппаратов, а именно, номинальные токи, напряжение, ток отключения, ток термической и динамической стойкости должны быть выше или равны параметрам сети в точке уставноки.


Спасибо, а нет случайно проекта подобной реконструкции? [смущаюсь]

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Ноября 2014 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

У нас есть проект применения оборудования 220 кВ в сети 110 кВ (там не проходили аппараты по току КЗ). Проектов по применению 110 кВ в сети 35 у нас нет. Но еще раз повторю, если параметры аппарата превышают параметры сети, то никаких запретов на применение данного аппарата нет и быть не может.

Технический директор (Москва, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Ноября 2014 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Ув. коллеги, подскажите пожалуйста какими методическими  указаниями, методиками расчета, регламентами нужно пользоваться  для выбора высоковольтного оборудования 35-110кВ подстанций (силовые трансформаторы, выключатели, разъединители, реакторы и т.д. )

Заранее спасибо!

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Ноября 2014 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования (Это для аппаратов)


Технический директор (Москва, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Ноября 2014 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! А по расчету уставок РЗА не подскажите какие-нибудь РД?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Kat
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Марта 2018 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Вариант элегазовых в баковом и колонковом исполнении на ЗЭТО.

Маркетолог, ведущий инженер ( ? , Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Сегодня в 12:55

автор: Олега 777
Сегодня в 11:46

автор: Vоlk
Сегодня в 11:03

автор: Avls
Сегодня в 10:12

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:03

автор: Старинфо
Вчера в 11:57

автор: АндроИД
16 Ноября 2018 года, 23:03

автор: Овощь
16 Ноября 2018 года, 20:30

автор: Dmitriy52nnov
16 Ноября 2018 года, 19:40

автор: 119 km
16 Ноября 2018 года, 16:23

автор: Ingener 523
16 Ноября 2018 года, 15:46

автор: Старинфо
16 Ноября 2018 года, 13:11

автор: DC
15 Ноября 2018 года, 22:08

автор: Diego
15 Ноября 2018 года, 18:22

автор: Ingenеr 2017
15 Ноября 2018 года, 13:03

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 10:50
Samsony 1, спасибо. Присоединяюсь к поздравлению.
16 Ноября 2018 года, 23:00
С праздником!
16 Ноября 2018 года, 14:04
всех с Днем проектировщика
08 Ноября 2018 года, 11:32
Завтра, чую, пятница...
а у меня уже выходные [улыбка]
07 Ноября 2018 года, 15:20
Угу. Выдалось время, дай думаю зайду, а то так и одичать можно
07 Ноября 2018 года, 15:12
Андройд с возвращением?
07 Ноября 2018 года, 14:58
Здрассьте всем!
23 Октября 2018 года, 17:00
расчетные программы систем ОВК:
SigmaCad и калькулятор НИК - с сайта автора:  
http://sigmacad.ru/download
23 Октября 2018 года, 16:25
будем объективны к зачинщикам ...
22 Октября 2018 года, 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines