beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288114
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Кабельный приямок на подстанциях. Для чего он нужен, можно ли обойтись без него?

Количество просмотров - 15187
(ссылка на эту тему)
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 08 Декабря 2017 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

всем добрый день, решил задать вопрос в этой теме, не плодя новую.
суть проблемы:
имеем -  1. КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ с нижними выводами (под кабель).
             2. местность - высокий уровень грунтовых вод, можно сказать, что заболочено. (гравийная подсыпка на территории ПС конечно есть, но если кабель-канал или приямок вкапывать в землю, а другое не пройдет) то в них однозначно будет стоять вода.
            3. как смонтирован контур заземления на подстанции - никто не знает.
требуется: спроектировать кабельный выход 10 кВ из КРУН на первую опору ВЛ. 
в самой подстанции никакие приямки не предусмотрены, КЛ-10 кВ к ТСНам выходят из пола КРУН прямо в землю. Присоединений отходящих линий 10 кВ еще нет, это будет первым.
думаю или просто кабель в землю, естественно, как положено, с песчаной подсыпкой, и т.д. или, воспользоваться продукцией кампании ДКС (Диэлектрические кабельные системы), тем более, что у них есть и инструкции по проектированию. хотелось бы почитать мнения и советы специалистов.
и еще вопрос: как обойтись с железом контура заземления, если оно вдруг попадется при рытье траншеи для КЛ?
попробовал прицепить к письму вышеуказанную инструкцию. там страницы с 16 и дальше.
     
* труба кабеля.pdf
(1058.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 169]

Электрик (Черкесск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Декабря 2017 года, 04:58
(ссылка на это сообщение)

 если кабелей мало то можно поверхностные лотки, если много - эстакада, как вариант заглубленные не полностью да и полностью кабельные каналы с предусмотренными мероприятии против заполнения водой  ( если такое возможно осуществить)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Декабря 2017 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

кабель один. но, при малом поднятии КРУН над поверхностью земли (0.3 м.) и большом радиусе загиба кабеля (0.8 м.) поверхностный лоток не пойдет. тем более, что первая опора ВЛ будет стоять за пределами ПС (небольшое расстояние от КРУН до ограды) возможно только подземное исполнение.

Электрик (Черкесск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 09 Декабря 2017 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

 - сделайте поверхностную "бендежку" (камеру), если неохота делать заглубленный канал
- с заземлением ничего делать не надо
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 09 Декабря 2017 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)


- сделайте поверхностную "бендежку" (камеру), если неохота делать заглубленный канал
- с заземлением ничего делать не надо

простите пожалуйста, не понял что такое поверхностная "бендежка"? наземный лоток? в предыдущем сообщении написал. что не получится. разве что заглублять прямо под круном. тогда вопрос: есть ли типовые решения по устройству таких штук?
по поводу заземления: можно ли будет его, при подземном монтаже, разрезать и соединить поновой? знаю, что можно, но не будут ли вопеть эксплуатационники, типа сломал!!!, поломал!!!

Электрик (Черкесск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 09 Декабря 2017 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Существует определение кабельной "камеры" - это еще не "колодец", но уже и не "канал". Этакое сооружение/часть сооружения, где  можно осуществить переход/ввод кабелей (в другое здание, сооружение, выход трассы и пр.), где можно такие работы выполнить, но нельзя полноценно разместиться человеку (что, по большому счету и отличает камеру от колодца). При проектировании действительно иногда случаются сиутации, когда заглублять в грунт полностью сооруждение нельзя или неудобно (будь то канал, колодец или камера) - не только по указанным Вами причинам, но и иным (например, когда здание стоит на монолитных фундаментных плитах). Тогда кабельные сооружения частично или полностью поднимают из грунта. Сделать можно как угодно и из чего угодно, допустимым и согласованным по вашим конкретных условиям (бетон, кирпич, части бетонных лотков, некие обшитые металлоконструкции и т.п.). То есть, это такая маленькая "кибиточка", где можно будет в вашем случае развернуть весь радиус кабеля при вводе его в здание (ввод будет выше уровня или близко к уровню земли тогда).
Заземление при повреждении, разумеется, следует восстановить, сварные соединения по ГОСТ 23792, очистка, антикорозионное покрытие  места соединения (хотя бы несколькими слоями битумного лака)
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 09 Декабря 2017 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

для примера на можете дать какой либо рисуночек?

Электрик (Черкесск, Россия)
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 09 Декабря 2017 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

правильно понимаю, что, грубо говоря, под-возле крун под ячейкой из бетона, кирпича, и т.д. отливаем-выкладывеам ящик шириной 0.3(к примеру)глубиной, длиной 1м, в котором производится спуск, а за теп подьем кабеля к вводав в ячейку?
тогда вопрос. до этого коробка кабель закладывам просто в землю с подсыпкой сверху и снизу песочком, затем кирпичи или сигнальная лента, или надо ложить в лоток подземный или наземный?

Электрик (Черкесск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 09 Декабря 2017 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Я вещал о "кибиточке", в которой переход по радиусу изгиба при подъемах/переходах из поверхностного "лотка", вы же сами написали
Цитата
большом радиусе загиба кабеля (0.8 м.) поверхностный лоток не пойдет

Говоря же о непосредственном узле ввода в ячейку КРУН (при ее нижнем исполнении) у вас нет никаких вариантов (если не хотите любым сооружением заглубляться), кроме как трубой/трубами по нужному радиусу. А уж какая и какого изготовителя это будет труба - иной вопрос
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 09 Декабря 2017 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

то так. но, для простоты дальнейшей эксплутации и ремонтопригодности может и в самом деле отлить подвальчик, в котором сделать и спуск и польем радиуса от надземки в крун? и боюсь показаться навязчивым, можно ли бцдет перед этим сооружением проложить кабель непосредственно в земле по территории подстанции, тем более, за забором нампротяженности метров 10-15 до первой опоры именно так и придется делать? с уважением.

Электрик (Черкесск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 09 Декабря 2017 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Цитата
то так, но, для простоты дальнейшей эксплутации и ремонтопригодности может и в самом деле отлить подвальчик

Разумеется, кабельное сооружение дает больше возможностей при обслуживании, монтаже. Целесообразность сооружения определяется индивидуально. В вашем случае оно гарантированно потребует не только соответствующей гидроизоляции, но еще и уклон с приямком, возможность откачки вод хотя бы переносным насосом. Т.к. вода может попасть по разным причинам.
Цитата
можно ли бцдет перед этим сооружением проложить кабель непосредственно в земле по территории подстанции

Общайтесь с владельцами. Скорее всего, не разрешат (глядя на ПУЭ  2.3.111). Заодно см. отраслевые нормы данного вида предприятия/объекта (СТО "ФСК", вероятно)
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 09 Декабря 2017 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

по поводу воды в прямке очень логично, спасибо.
именно из таких соображений и было мною на суд общественности вынесено предложение уложить кабель от спуска с опоры и до ввода в крун в двухслойную трубу. правда, реплик обсуждения не последовало, к сожалению.

Электрик (Черкесск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 09 Декабря 2017 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Реплика была-
Общайтесь с владельцами. Скорее всего, не разрешат (глядя на ПУЭ  2.3.111). Заодно см. отраслевые нормы данного вида предприятия/объекта (СТО "ФСК", вероятно)

Дело не только в воде и  несоответствии исполнения оболочки кабеля (есть кабели и для болота; кстати надо понимать, что с немалой  вероятностью в условно тонкие полимерные трубы через возникшие повреждения стенок вода  рано или поздно может попасть при высоких грунтовых водах). Дело в принципиальном отличии (от всех прочих кабелей) способа прокладки Ваших кабелей ПОД засыпкой. Одно это вряд ли "улыбается" эксплуатации. Опять же засыпка-не бетон, нельзя исключить деформации, хотя это и решаемый вопрос (допзащита в нагруженных участках). И, само собой, надо отличать какие-либо вспомогательные отдельные кабели (освещение, к примеру) и потоки основных технологичеких кабелей. Если для первых, наверное, иногда в обоснованных случаях можно в части прокладки согласовать и неоптимальные решения, то для последних способ монтажа категорически рекомендуется принимать основательный, с высокими характеристиками по мех. защите, ремонтопригодности, доступности и пр.
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 09 Декабря 2017 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

скорее всего склонюсь к Вашей точке зрения. единственно, в качестве возражения, не основополагающего, а на основании прочитанного:
1. Эти трубы разработаны для прокладки кабелей напряжением до 10 кВ (всегда басило такого рода определение - 10 входит сюда или нет?)
2. эти трубы гофрированные, ДАЖЕ для прокладки под автодорогами.
3. В инструкции по монтажу и проектированию есть расчет глубины закладки трубы из соображений деформационной стойкости.

НО: при повреждении кабеля его вряд ли удастся выдернуть - протолкнуть в трубу - чай не ПВС, не АВВГ.
        при повреждении кабеля (коротыш, земля, и т.д. ) скорее всего кабель тоже воаредится, в нем станет Дырка. его тоже нужно будет менять.

на основании вышеизложенного: есть ли типовые решения прокладки кабелей в надземных лотках?

Электрик (Черкесск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 09 Декабря 2017 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

есть ли типовые решения прокладки кабелей в надземных лотка

Мне неизвестны. Возможно встречаются в типовых на сами ПС, не мой профиль
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 839, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Alex2214, Alltta, Андрей_888, Наталия26, Безрученко
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines