Трассы тепло- и хладоносителя для фанкойлов. Использование стали или полипропилена?

Количество просмотров - 3201
(ссылка на эту тему)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Апреля 2014 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Ребята! Ахтунг! в проекте заложены трассы из стали, чем аргументировать, чтобы пересогласовать на полипропилен??? в понедельник уже совещание. Выручайте!!

Инженер (Барнаул, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2014 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Если в системе есть гликоль то можно обосновать коррозионной стойкостью, а вообще пересогласуйте у проектировщика, допустим вопрос цены думаю тоже вполне веский [подмигиваю]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2014 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Да я задал вопрос, они типа "нужно ПП в лоток класть" и пошло поехало, и как узнать есть ли гликоль?)

Инженер (Барнаул, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2014 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

и как узнать есть ли гликоль?
проектировщики это точно знают.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2014 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

спасибо

Инженер (Барнаул, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Апреля 2014 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

Подскажите чем антикоррозийную защиту выполнить, магистрали из стали оставили, грунт ГФ-21 в 2 слоя, и эмаль ПФ-115 в 2 слоя?

Инженер (Барнаул, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Апреля 2014 года, 23:12
(ссылка на это сообщение)

Защита от агрессивного гликоля или наружная защита труб?
Внутри лучше берите не чистый гликоль, а смесь с ингибиторами коррозии ну и наружную зимнюю температурку смотрите (смеси бывают разные и по цене отличаются).
Снаружи масляная краска в 2 слоя по грунту ГФ-021 (пока ещё не отменяли), колер под цвет стен обычно.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Апреля 2014 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

cпасиб

Инженер (Барнаул, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Сентября 2017 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

И снова Здравствуйте!
Дошел я таки, до агрессивного гликоля, и уже даже выяснил, что действительно, трубы для растворов гликолей лучше брать из Нерж, PPR, PEX, теперь вот нормативная база требуется, есть у вас таблицы воздействия/сойкости пропиленгликоля на различные материалы трубопроводов.
Выручите

Инженер (Барнаул, Россия)
St-u-d-e-nt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Сентября 2017 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Есть старое пособие 10.91 к СНиПу 2.04.05-91 посмотрите его =)

Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Сентября 2017 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

ТАм не то, суть вопроса, все мы знаем, что растворы гликоля  имеют более высокое корродирующее воздействие на чёрный метал, нежели вода. И что в системах с растворами гликоля нужно применять либо полимерные трубопроводы либо из нержавейки.
Так вот, где это все прописано, откуда мы берем эту информацию.

Инженер (Барнаул, Россия)
St-u-d-e-nt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Сентября 2017 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Может это оно

Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Сентября 2017 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Ну да, что-то вроде того, только как к делу пришить это испытание.

Инженер (Барнаул, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
Последние 10 cообщений чата:
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 251, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
А.И.Б., Alltta, Electrik 1998
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines