Маломобильные группы населения (МГН) в школе. Особенности выполнения аварийного освещения?

Количество просмотров - 9871
(ссылка на эту тему)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 25 Апреля 2022 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

Читайте СП484. У нас теперь борьба с единичными неисправностями. При пропадании радиоканала, он должен иметь дублирующую частоту

----- добавлено 25 Апреля 2022 года, 17:30 -----
Решения на радиоканале по пожарке уже года два не видел. Нужно делать кольцевую линию между зданиями. А вот как Вы ее организуете, копать или воздушкой, это другой вопрос

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 25 Апреля 2022 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

Дублируются))

? (Севастополь, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 25 Апреля 2022 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Это на чем, если не секрет?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 25 Апреля 2022 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

аргус спектр

? (Севастополь, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 25 Апреля 2022 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

Может быть. Рекламируют по крайней мере себя хорошо

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 25 Апреля 2022 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

Открыл Альтонику и сразу выскочило
http://www.altonika-sb.ru/index.php/fields/safety/2175-palathaya-signalizaciya

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 25 Апреля 2022 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое))

? (Севастополь, Украина)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 05 Мая 2022 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

СП 59.13330.2020.
6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного
функционального назначения: кабины доступной и универсальной уборной,
душевой, лифт, кабина примерочной и т. п.), где инвалид может оказаться один, а
также лифтовые холлы, приспособленные для пожаробезопасных зон, и
пожаробезопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи.
Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными
аварийными сигнальными устройствами и соответствовать требованиям 6.5.10.
Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное
устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации.
Помещение, в которое выводится сигнал от устройства вызова помощи,
определяется заданием на проектирование.
Пункт про аварийное освещение исключен.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 06 Мая 2022 года, 02:52
(ссылка на это сообщение)

Пункт про аварийное освещение исключен.

СП 52.13330.2016. "Естественное и искусственное освещение"
Цитата
7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях, местах производства работ вне зданий и на технологических площадках промышленных предприятий следует предусматривать по путям эвакуации:
...
- в местах размещения средств экстренной связи;
...

или
СП 439.1325800.2018. "Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
Цитата
5.1.3 Светильники эвакуационного освещения следует устанавливать во всех нижеперечисленных местах:
...
и) В местах размещения первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования и кнопки экстренной связи - на расстоянии не более 2 м от места расположения средств в горизонтальной плоскости. При этом необходимо обеспечить вертикальную освещенность 5 лк в центре места их расположения, размещая светильник в соответствии с рисунком 5.8.
...

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1018, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Александр 156, Чистильщик, Alex2214, Horizont, Alltta, Перельман, Корсар
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines