Сообщение #1 : 04 Декабря 2008 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Уважаемые.
Извините, если вопрос покажется слишком глупым, но тем не менее.
Что такое испарительная градирня и как она работает. Может ссылку какую знаете, где про это написано.
Задаю вопрос именнно здесь, т.к испарительные градирни работают совместно с центробежными чиллерами (т.н турбинами).
Чем эта испатительная градирня отличается от обычной??

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Дмитриев Миша
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Декабря 2008 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Есть "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГРАДИРЕН (к СНиП 2.04.02-84)". В нем рассматривается использование испарительных градирен и что это такое. Вот некоторые выдержки:
Цитата
1.3. По способу передачи тепла атмосферному воздуху можно классифицировать градирни на:
испарительные, в которых передача тепла от воды воздуху осуществляется в основном за счет испарения;
радиаторные, или сухие, в которых передача тепла от воды воздуху осуществляется через стенку радиаторов за счет теплопроводности и конвекции;
смешанные, в которых используется передача тепла за счет испарения, теплопроводности и конвекции.
1.4. Теоретическим пределом охлаждения воды в испарительных градирнях является температура атмосферного воздуха по смоченному термометру, которая может быть ниже температуры по сухому термометру на несколько градусов.
Теоретическим пределом охлаждения воды в радиаторных градирнях является температура атмосферного воздуха по сухому термометру.
1.5. Испарительные градирни обеспечивают более глубокое охлаждение воды по сравнению с радиаторными и могут быть выполнены из дешевых и менее дефицитных материалов.
Может этого окажется достаточно?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Coolerd
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Декабря 2008 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Пример, информацию и внешний вид испарительных градирен вы найдете на сайте Тепломаша .
Информацию по сухим градирням (буржуйское название драйкулер), найдете на сайте  Guentner .
Если по простому то в сухой градирне охлаждаемая жидкость не контактирует с воздухом (теплопередача через стенку), а в испарительной градирне есть прямой контакт охлаждаемой жидкости и воздуха.

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Дмитриев Миша
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Декабря 2008 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Тогда получается, что контактирующий воздух становится влажным? Тогда это сильно сужает сферу применения испарительных градирен.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Konstant
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Декабря 2008 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Спасибо ОГРОМНОЕ за пояснения.
Тогда возникает следующий вопрос: как эти градирни работают при отрицательных температурах, т.е возможна ли их работа круглогодично совместно с центробежным чиллером?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Coolerd
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Декабря 2008 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

как эти градирни работают при отрицательных температурах, т.е возможна ли их работа круглогодично совместно с центробежным чиллером?

Работа возможна, но только при условии очень грамотного обслуживающего персонала - градирня не должна останавливаться, иначе вода замерзнет, а как известно вода при замерзании расширяется и при этом рвет все, что ей мешает... Обычно это трубы [улыбка]
Речь идет естественно про испарительную градирню, потому-что кроме воды в ней ничего не применяется.
В случае сухой градирни, вы можете применить хладоноситель с низкой температурой замерзания (например -35/-40 С) и не волноваться, что при остановке системы при низких температурах в месте установки градирни, хладоноситель замерзнет.

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Konstant
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Декабря 2008 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Я тут узнал что компания BALTIMORE делает испарительные градирни со встроенным free-cooling.
Т.е их можно круглый год без заморочек эксплуатировать?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Coolerd
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Декабря 2008 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Я тут узнал что компания BALTIMORE делает испарительные градирни со встроенным free-cooling

Konstant, не поленитесь, почитайте литературу по этому вопросу, благо ее хватает, даже в интернете... [улыбка]
free-cooling (бесплатное охлаждение) - это всего лишь выключение вентиляторов градирни в тех случаях, когда хватает для охлаждения жидкости простого прохождения через теплообменную поверхность. Это не гарантирует, что в случае отсутствия протока ваши градирни не порвет... [улыбка]

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Декабря 2008 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Тогда возникает следующий вопрос: как эти градирни работают при отрицательных температурах, т.е возможна ли их работа круглогодично совместно с центробежным чиллером?


Free-cooling также подразумевает охлаждение на градирне без участия чиллера при благоприятных условиях, а это возможно именно в период низких температур. На самом деле в этой схеме чаще используют сухие градирни (dry coolers) именно по причине возможности использования антифриза. По тому, как то, что написал Coolerd в отношении угрозы замерзания воды в испарительных градирнях (cooling towers) очень справедливо.

Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Konstant
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Декабря 2008 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)


как эти градирни работают при отрицательных температурах, т.е возможна ли их работа круглогодично совместно с центробежным чиллером?

Работа возможна, но только при условии очень грамотного обслуживающего персонала - градирня не должна останавливаться, иначе вода замерзнет, а как известно вода при замерзании расширяется и при этом рвет все, что ей мешает... Обычно это трубы [улыбка]
Речь идет естественно про испарительную градирню, потому-что кроме воды в ней ничего не применяется.
В случае сухой градирни, вы можете применить хладоноситель с низкой температурой замерзания (например -35/-40 С) и не волноваться, что при остановке системы при низких температурах в месте установки градирни, хладоноситель замерзнет.


Спасибо огромное за ответы, Уважаемые. Тут выяснилось, как всегда неожиданно, (поставщик оборудования прислал пояснения) :-) что ни какая у них там не испарительная градирня, а мокрая и соответствено в контере гликоль.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

БЕЛФРИТЕКС
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 562, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Vikkkkktor, Маркос, Холоденин Алексей, RomanGV, Wespe, Bma 194
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines