Помещение хранения горючих жидкостей 2 класса опасности. Необходимость тамбур-шлюза?

Количество просмотров - 2759
(ссылка на эту тему)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Марта 2014 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Нужен ли тамбур шлюз в данной ситуации?
У меня помещение хранения гж-2кл.опасности. Категория помещения и всего цеха - В.Выделений паров и т.д. не происходит.Все герметично.
В каком документе посмотреть?

Спасибо!

P.S. Нашла только в МДС 21-1.98 (пособие к СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений")
Кладовые легковоспламеняющихся материалов (товаров) и горючих жидкостей следует располагать у наружных стен с оконными проемами и предусматривать вход через тамбур-шлюз. У меня 2 входа, из цеха в помещение и с улицы.
Насколько это актуально?

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Марта 2014 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

А В какая? В1? или В3?
п.6.1.36, 6.1.37 СП 4.13130.2013 Задает требования о тамбур-шлюзе применительно к категории А, Б.

Вопрос из чистого любопытства: о какой гж идет речь, назначение цеха?

п.6.3.7 того же СП говорит о складских помещениях категории В1-В3, про тамбур-шлюз ни слова.

Технолог (Новосибирск, Россия)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Марта 2014 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Сейчас гляну СП.
Еще смущает,что вещество 2класса. Но выделений нет никаких,только на случай аварии.

В СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» есть пункт 7.1.7 который звучит следующим образом:
«Механическую приточную вентиляцию с подачей наружного воздуха (круглосуточно и круглогодично) следует предусматривать, обеспечивая подпор воздуха, в помещениях машинных отделений лифтов зданий категорий А и Б, а также в тамбур-шлюзах:

- помещений категорий А и Б;
- помещений с выделением вредных газов, паров или аэрозолей 1-го и 2-го классов опасности.

У меня категория В3. Переход из производственного помещения кат В3 в помещение хранения тоже кат В3.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Марта 2014 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

В МДС необходимо использовать п.4.10 из IV раздела.

Если нет тамбур-шлюза, то и вопрос с подпором воздуха отпадает. Ну, а если речь идет о хранении растворителей, красок, то лучше не шутить, насчитывать категорию А, размещать у наружной стены, ставить тамбур-шлюз с подпором и спать спокойно.

Для получения большей информации этот вопрос лучше задать в разделе пожарной безопасности форума.

Технолог (Новосибирск, Россия)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Марта 2014 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Ок. Спасибо. У наружной стены однозначно не получится, тк там отопление. Этанолмин храним на расстоянии 2м от приборов отопления.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Марта 2014 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

хранить у приборов отопления, конечно не стоит, но иметь вышибной проем в помещении не помешает.
Но Вы так и не уточнили, о какой гж идет речь.

Технолог (Новосибирск, Россия)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Марта 2014 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется стоит его сделать. Единственное, без подпора воздуха тогда,тк нет там никаких выделений.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Марта 2014 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

не понял, где без подпора воздуха, в тамбуре или помещении хранения?

Технолог (Новосибирск, Россия)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Марта 2014 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

В тамбуре, тк нет как таковых выделений. Бочки герметичные.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Марта 2014 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Тогда какое назначение у этого тамбура? он тогда лишний

Технолог (Новосибирск, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Марта 2014 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Этанолмин храним на расстоянии 2м от приборов отопления.

Если в помещении хранится этаноламин, имеющий температуру вспышки 85 град.Ц (з.т.), то взрыва быть не может, поэтому легко   сбрасываемые конструкции не нужны. Учитывая токсичность продукта, имеет смысл предусмотреть тамбур-шлюз между складом и цехом, но это не пожарное требование, а санитарное.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Марта 2014 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Насчет санитарных требований, продукт хранится в герметичной таре. Выделений никаких нет.
К примеру, в "чистых помещениях" его предусматривают для снижения поступления вредностей из соседних помещений. У нас вредности не поступают, только в случае аварии. На случай аварии предусмотрена аварийная вентиляция.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Марта 2014 года, 03:50
(ссылка на это сообщение)


Этанолмин храним на расстоянии 2м от приборов отопления.

... Учитывая токсичность продукта, имеет смысл предусмотреть тамбур-шлюз между складом и цехом, но это не пожарное требование, а санитарное.



Уважаемый, Земский! Тамбур-шлюз должен быть с подпором воздуха?

Технолог (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 418, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines