Кабель, проложенный в земле. Нужно ли брать понижающий коэффициент?

Количество просмотров - 1839
(ссылка на эту тему)
Виталина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Марта 2014 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики, скажите, пожалуйста, нужно ли брать понижающий коэффициент для кабелей, проложенных в земле по табл. 1.3.23, если кабели в траншее все равно засыпаются песком и просеянным грунтом? Кабели АВБбШв.
Или достаточно коэффициента по табл. 1.3.26?

? (Севастополь, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Марта 2014 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

Еще надо смотреть сколько жил в кабеле к таблице 1.3.7
"Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92."
Про табл. 1.3.23 никогда не применял (в смысле К=1)

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Виталина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Марта 2014 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)

0,92 я учла, и на количество кабелей в траншее тоже, а вто грунт сомневаюсь, уж очень дорого выходит!

? (Севастополь, Россия)
Виталина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Марта 2014 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Неужели никто не берет понижающие коэффициенты с учетом грунта и количества кабелей в одной траншее? Для чего они тогда приведены в ПУЭ?

? (Севастополь, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Марта 2014 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Всегда учитываю поправочный коэффициент только по кол-ву кабелей в одной траншее. на таблицу 1.3.23 не смотрю (наверное зря). Вот еще один момент. Возможно не совсем по теме, но то ли он в ПУЭ написан, то ли местный эксперт от нас требовал, что если при прокладке КЛ в земле у вас прокладывается участок (или участки) трассы в а/ц трубе и в сумме эта длина в а/ц составляет 10 метров и более, то длительно допустимый ток кабеля берется как для прокладке по воздуху.

Инженер (Пенза, Россия)
Виталина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Марта 2014 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Это я знаю, написано в ПУЭ в том же разделе. По-поводу коэф. из табл. 1.2.23, может вы не берет, потому что кабели в траншее засыпаются песком и просеянным грунтом? Это коэф. очень сильно влияет на допустимый ток кабеля, у меня получается очень удорожается проект, некоторые учитывают, некоторые нет, вот кто бы мог сказать как правильно...

? (Севастополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Марта 2014 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

Существует мнение, что в части прокладки кабелей, в т.ч. в части коэффициентов следует пользоваться пробывать уже ГОСТ Р 50571.5.52
Виталина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Мая 2019 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый вечер! Опять возник вопрос на эту тему. Есть ГОСТ Р 50571.5.52, есть ГОСТ 31996-2012, есть таблицы по ПУЭ. И везде получаются разные токи. По какому документу считать?

? (Севастополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Мая 2019 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый вечер! Опять возник вопрос на эту тему. Есть ГОСТ Р 50571.5.52, есть ГОСТ 31996-2012, есть таблицы по ПУЭ. И везде получаются разные токи. По какому документу считать?
Укажите нагрузку, выбранный кабель, длину, условия и способ прокладки

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Виталина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Мая 2019 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка 179кВт, длина 150м, АВБШв, прокладка преимущественно в трубе с земле. По ПУЭ насчитала 2(4х95), а по ГОСТу 31996 проходит 4х185, а по ГОСТу 50571 вообще мрак, лучше и не считать

? (Севастополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Мая 2019 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка 179кВт, длина 150м, АВБШв, прокладка преимущественно в трубе с земле. По ПУЭ насчитала 2(4х95), а по ГОСТу 31996 проходит 4х185, а по ГОСТу 50571 вообще мрак, лучше и не считать
Получается, что 2- 4х95 получше по нагреву. Есть ГОСТ для изготовителей такого кабеля, там есть допустимые токи.
По программе "Электрик" получается 286 А

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Виталина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Мая 2019 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, буду брать как раз по ГОСТу именно на этот кабель

? (Севастополь, Россия)
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Мая 2019 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый вечер! Опять возник вопрос на эту тему. Есть ГОСТ Р 50571.5.52, есть ГОСТ 31996-2012, есть таблицы по ПУЭ. И везде получаются разные токи. По какому документу считать?
Отличаются, как я понимаю, в основном из-за принятия различных удельных термических сопротивлений земли (ПУЭ - 1,2 К*м/Вт, ГОСТ Р 50571.5.52 - 2,5 К*м/Вт). Везде есть примечания, что при необходимости вводить поправки.

Инженер (Глазов, Россия)
Виталина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Мая 2019 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Еще температура земли разная, но все эти поправки я учитывала

? (Севастополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mihail 63
Сегодня в 14:43

автор: Barmaley
Сегодня в 13:51

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 12:39

автор: Привод
Сегодня в 02:50

автор: Восток 57
Вчера в 22:21

автор: Виталина
Вчера в 18:22

автор: Госсть
Вчера в 15:26

автор: Старинфо
Вчера в 14:29

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:08

автор: Vadim 220
Вчера в 12:39

23 Июня 2019 года, 17:05

автор: Максим R
21 Июня 2019 года, 03:32

автор: Dmitriy52nnov
20 Июня 2019 года, 23:24

автор: Dmitriy52nnov
20 Июня 2019 года, 22:36

автор: Dpozdnyakov
20 Июня 2019 года, 12:52

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 10:29
Понял. Втягиваюсь по-тихоньку...
21 Июня 2019 года, 15:55
Добрый день.
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
21 Июня 2019 года, 15:54
babauka_009, такая возможность доступна только кураторам. Считаем, что нет необходимости в такой функции для всех
21 Июня 2019 года, 11:17
Всем доброго утра!
Подскажите, как "закрыть" тему?
13 Июня 2019 года, 13:53
А у Вас?)
13 Июня 2019 года, 13:08
В Минске +32 Градуса
03 Июня 2019 года, 16:23
Вот и Лето наступило!!! [улыбка] [подмигиваю] [привет] [согласен]
31 Мая 2019 года, 07:25
Всех с последним днем весны. Встречаем выходные и лето!
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!
06 Мая 2019 года, 18:12
Коллеги, поздравляю с наступающим Днем Великой Победы!
Желаю Мира и Добра в Ваших домах!!!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Frlc, Alexon, Байдук Олег, Dobriy-kot
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines