Помещение компрессорной. Определение категории?

Количество просмотров - 8139
(ссылка на эту тему)
Spektron
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Февраля 2014 года, 18:37
(ссылка на это сообщение)

Все доброго времени суток! Кто сталкивался с расчетом категории для помещения компрессорной? Площадь помещения 178,5м2. Высота помещения 5,5м. В помещении расположено 4 компрессора, объем масла в каждом компрессоре по 100л ( масло И-20А), также  в помещении расположены 2 металлические бочки, объемом по 200л каждая ( масло И-20А). Вопрос состоит в том, что при расчет пожарной нагрузки брать весь объем масла (4*100+2*200=800л) и при расчете удельной пожарной нагрузки делить на всю площадь помещения (178,5м2)?

? (Омск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Февраля 2014 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)

при расчет пожарной нагрузки брать весь объем масла (4*100+2*200=800л) и при расчете удельной пожарной нагрузки делить на всю площадь помещения (178,5м2)?
Надо учитывать общее количество масла, и площадь, на которой размещено масло .Если бочки расположены далеко от компрессоров, можно учесть только бочки на площади 10 кв.м.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Spektron
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Февраля 2014 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Почему при расчете удельной пожарной нагрузки  компрессоров берут площадь, занимаемую компрессорами, а не  площадь разлива масла (0,5м2 на 1 литр). В моем примере площадь, занимаемая компрессорами составляет 12м2, а общая площадь помещения 178,5м2.

? (Омск, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Февраля 2014 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

При расчете на категории А, Б - происходит расчетная авария одного из аппаратов (п.А1.1., А1.2. СП12), считаем площадь розлива.
При расчете В1-В4 - рассчитывается удельная пожарная нагрузка g,  кот. определяется из соотношения q=Q/S, где S - площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2) (п. Б1, Б2 СП12).
При увеличении площади (от разлива масла) до площади помещения Вы "занизите" категорию.

? (Пенза, Россия)
Spektron
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Февраля 2014 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Спасибо

? (Омск, Россия)
Флинч
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Сентября 2015 года, 02:05
(ссылка на это сообщение)

У меня также вопрос по компрессорам. Как рассчитать категорию компрессорной для нагнетания воздуха в системе пневмотранспорта муки?

? (Москва, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Сентября 2015 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Всю жизнь считал принимая в расчет полное количество масла и делил на площадь размещения пожарной нагрузки, как и рекомендует наш уважаемый куратор.
Однако, согласно Пособию по применению СП 12.13130.2009 (п. 5.5. Примеры 11-14), ВНИИПО рекомендует принимать в расчет только максимальное количество масла в одном компрессоре. Площадь размещения определяется технологическими условиями (поддоны, бортики, маслосборники).

Главный инженер проектов (ГИП) (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Сентября 2015 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

согласно Пособию по применению СП 12.13130.2009 (п. 5.5. Примеры 11-14), ВНИИПО рекомендует принимать в расчет только максимальное количество масла в одном компрессоре

Уважаемый Artchem, вы же знаете сколько в этом ПОСОБИИ ляпов. Вы назвали только некоторые из них.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Флинч
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Сентября 2015 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

ляпы не ляпы, а чуть что правда будет не на нашей стороне

? (Москва, Россия)
Эд
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Июля 2020 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые гуру, ситуация: есть цех металлообработки к нему пристроена компрессорная 30 м2 в ней находится винтовой компрессор с 5.5 л масла в картере, расчет помещения дает категорию В4,  а расчет наружной установки ДН как правильно считать?

? (Тула, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Июля 2020 года, 00:50
(ссылка на это сообщение)

Компрессорная это помещение

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Июля 2020 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

расчет наружной установки ДН как правильно считать?[/quo
Категория ДН устанавливается не расчётом. Если наружная установка не относится к категориям АН, БН, ВН, ГН, значит она относится к ДН.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Евгений Л
Вчера в 20:16

автор: LaysanMart
23 Октября 2020 года, 11:20

автор: Dizel 2012
20 Октября 2020 года, 23:02

автор: Znatok
19 Октября 2020 года, 13:03

автор: Dizel 2012
14 Октября 2020 года, 19:23

автор: Абдуллина
13 Октября 2020 года, 14:54

автор: Абдуллина
13 Октября 2020 года, 08:36

автор: Dmytro
07 Октября 2020 года, 09:08

06 Октября 2020 года, 20:21

автор: Земский
29 Сентября 2020 года, 20:36

автор: Антониони
25 Сентября 2020 года, 07:15

автор: Anton_USG
20 Сентября 2020 года, 21:01

автор: Гешан
16 Сентября 2020 года, 11:04

автор: Гешан
16 Сентября 2020 года, 10:56

автор: Shprotus
03 Сентября 2020 года, 15:46

Последние 10 cообщений чата:
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 422, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Привод, Toly777, Beroes Group, РоманC, Олег Зрайченко
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines