Укладка кабеля на козлах. Какой необходимо брать процент запаса кабеля, ссылка на нормы?

Количество просмотров - 3310
(ссылка на эту тему)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 07 Февраля 2014 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток форумчане.
Есть один небольшой вопросик.
Нужно спроектировать кабельную линию 6 кВ в карьере от передвижной подстанции 35/6 до ПККЗ-10. Трасса кабельной линии проходит балкой похожей на "болотце". Согласно НПАОП 0.00-1.58-12 п.8.7 кабель нужно улаживать на подставках. Согласно письма Госстроя СССР №89 от 17 декабря [не знаю какого года, не видно на фото] запас кабеля на укладку необходимо давать 6% но при укладке на козлах, особенно с большим сечением 95-120 мм2, кабель сильно провисает и 6% мало на укладку.
Так вот, не знает ли кто есть ли документ, который оговаривал бы % который необходим для укладки кабеля на козлах.
P.S. Обычно беру 20%, монтажники не жаловались, но служба эконом. безопасности требует обоснование.

P.S` Не могу создать тему когда файл прикреплен, не подскажете в чем дело?(хотел письмо Госстроя прикрепить)

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Февраля 2014 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

письмо видели, знаем. но еще к этим 6% добавляют 2% на "змейку" для укладки в траншею или для провисов на другие способы прокладки согласно СНиП 3.05.05-85 Электротехнические устройства
П.с. обычно все нормально создается. может дело в трафике или большом объеме вложения?

Инженер (Оренбург, Россия)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Февраля 2014 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

письмо видели, знаем. но еще к этим 6% добавляют 2% на "змейку" для укладки в траншею или для провисов на другие способы прокладки согласно СНиП 3.05.05-85 Электротехнические устройства
П.с. обычно все нормально создается. может дело в трафике или большом объеме вложения?
т.е. хотите сказать что к замеренному расстоянию можно добавить всего 8% и этого буит достаточно? Высота козла 750мм, каждые 7-10метров стоят, в пролетах провисает 400-500мм. Не будит монтажники меня потом вспоминать "злым и нетихим словом" ? :-)

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Февраля 2014 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

каждые 7-10метров стоят, в пролетах провисает 400-500мм.
Для создания такой стрелы провеса на 10 м пролёт  требуется 7 см кабеля.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Февраля 2014 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

хе-хе. Невилико удлинение, выходит на провис 0,7% всего лишь уходит. Спасибо огромное.
сочувствую монтажникам.... прийдеться их трусить СЭБ.

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Февраля 2014 года, 06:32
(ссылка на это сообщение)

не нравятся нормы - договоритесь с заказчиком и установите свои нормы "по договору". Мы так иногда с заказчиками делаем. Более того. Недавно выяснилось, что сметный расчет по расценкам Минэнерго не выгоден строительно-монтажным организациям, поэтому многие наше проекты никто не хотел брать в строительство. вот наши сметчики со сметчиками основных заказчиков и выработали новый способ расчета СМР, который радует всех строительных подрядчиков.

Инженер (Оренбург, Россия)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Февраля 2014 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

С заказчиком договорится не получится т.к., что у заказчика, что у нас руководство одно. У нас проектный отдел при заводе. Руководству главное экономия в условиях нынешной ситуации. Вот и приходится выкручиватся: заложишь мало материалов, виноват и заказчик жалуется, а много (больше нормы) начинает руководство пилить о больших затратах.
Вот и ищу нормы что бы не быть крайним)

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Февраля 2014 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

С заказчиком договорится не получится т.к., что у заказчика, что у нас руководство одно. У нас проектный отдел при заводе. Руководству главное экономия в условиях нынешной ситуации. Вот и приходится выкручиватся: заложишь мало материалов, виноват и заказчик жалуется, а много (больше нормы) начинает руководство пилить будет о больших затратах.
Вот и ищу нормы что бы не быть крайним)

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Февраля 2014 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Ну Вам еще легче. Зашел, поговорил с руководством,  нашел компромисс.

Инженер (Оренбург, Россия)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Марта 2014 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

тяжело бывает договариваться......
но только так и приходится вертеться.

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
КираЭл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Мая 2020 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, можно ли проложить кабель 0,4кВ на деревянных козлах, если да , то какая высота должны быть от земли. Заранее благодарю
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 27 Мая 2020 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, можно ли проложить кабель 0,4кВ на деревянных козлах, если да , то какая высота должны быть от земли. Заранее благодарю
Что у вас за объект? Времянка?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Мая 2020 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ, 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Foxson
Сегодня в 14:06

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 11:57

автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 09:18

автор: doctorRaz
19 Сентября 2020 года, 17:28

автор: Urius 100
17 Сентября 2020 года, 21:50

автор: Urius 100
17 Сентября 2020 года, 17:13

автор: Сергеюшко
17 Сентября 2020 года, 16:44

автор: Diego
16 Сентября 2020 года, 14:02

автор: Омон
16 Сентября 2020 года, 02:59

15 Сентября 2020 года, 06:13

автор: Нович_ОК
12 Сентября 2020 года, 19:12

автор: ПТЗ
12 Сентября 2020 года, 04:07

автор: ПТЗ
12 Сентября 2020 года, 03:51

автор: Нович_ОК
11 Сентября 2020 года, 17:33

автор: Mav
11 Сентября 2020 года, 11:09

Последние 10 cообщений чата:
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1054, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Arksun, Kickz, Diego, Grey-rnd, ТОЭ, Роман 740209, Ведспец, РоманC, Игорь В., Дмитрий_312, Сурен, Mоpоk, Trust Me, Виктop, Проектант 63, Pablito
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines