beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287857
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Вертикальный стальной резервуар с защитной стенкой. Требуется ли земляное обвалование?

Количество просмотров - 3774
(ссылка на эту тему)
Nellys
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Февраля 2014 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, где в нормах написано, что при наличии защитной стенки у вертикального стального резервуара для нефтепродуктов не требуется земляного обвалование или бетонной стенки Каре?
Exciting
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Февраля 2014 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

СП 4.13130
6.4.30 Ограждение резервуаров посредством обвалования ИЛИ ограждающих стен должно отвечать требованиям ГОСТ Р 53324.

Инженер (Самара, Россия)
Nellys
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Февраля 2014 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Все правильно, но в этом ГОСТе ничего не говорится о резервуарах с защитной стенкой.
В. А.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Февраля 2014 года, 05:32
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Не хочу никого спутать, но может быть в этом и суть...
Резервуар под топляк? (мазут, дизель, бензин...)
Он же не в чистом поле... территория СНН к примеру. А на территории СНН - стенки, обвалования по снип 2.11.03
правильно я мыслю?

Проектировщик (Владивосток, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Февраля 2014 года, 06:38
(ссылка на это сообщение)

Есть Роснефтевские "Правила технической эксплуатации резервуаров" 2004 г., п. 2.2.1.6. "...Резервуары с защитной стенкой не требуют обвалования."

Проектировщик ( ? , Россия)
Nellys
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Февраля 2014 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Да эти нормы я знаю, но они отраслевые, а мне нужны Федеральные
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Февраля 2014 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Еще недавно ПБ 03-605-03 содержали такой пункт:
3.10.5.
При размещении резервуаров с защитной стенкой в составе резервуарных парков следует руководствоваться требованиями строительных норм и правил и противопожарными требованиями, утвержденными в установленном порядке, при этом за диаметр резервуара с защитной стенкой следует принимать диаметр основного резервуара.
Резервуары с защитной стенкой не требуют обвалования.

В текущей версии Руководства по безопасности резервуаров эту фразу убрали:
3.10.9.8. При размещении резервуаров с защитной стенкой в составе резервуарных парков складов нефти и нефтепродуктов рекомендуется за диаметр резервуара с защитной стенкой принимать диаметр основного резервуара.

? (Уфа, Россия)
Exciting
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Февраля 2014 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

в цитате из СП ключевое слово "ИЛИ". Или обвалование, или ограждающая стенка

Инженер (Самара, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Марта 2014 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

В ГОСТ 31385-2008 п. 5.1.11.1 сказано, что резервуары с защитной стенкой применяют в случае отсутствия обвалования [подмигиваю]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Makey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Марта 2014 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Согласно ПБ 605 обвалование можно было не делать. Но, во-первых, их отменили, а в новых Рекомендациях, как было сказано выше, фразы  "...Резервуары с защитной стенкой не требуют обвалования" нет.  Во-вторых, когда ПБ 605 еще действовали, мы выполняли 2 проекта, где были парки РВСП с защитной стенкой, и в итоге в обоих случаях ограждающие стенки делали. В первом из-за того, что в спец. тех условиях нам так прописали, а во втором - просто по аналогии, чтоб у экспертизы вопросов меньше было. Но это все-таки лишнее, я считаю.

? (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Наталья1698
Сегодня в 16:29

Вчера в 11:01

автор: ЭдВик
27 Марта 2024 года, 17:19

автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15

автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31

26 Марта 2024 года, 12:39

автор: УЦ РЕСУРС
23 Марта 2024 года, 08:17

автор: УЦ РЕСУРС
20 Марта 2024 года, 09:51

автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29

автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18

автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31

автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30

11 Марта 2024 года, 12:53

07 Марта 2024 года, 17:08

автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 795, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Земский, Cerebr 1, Холоденин Алексей, РоманC, Varakin А.М., Сурен, Shvet, YUK, Seleron, Mav, Наталья1698, ivm, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines