Здание класса Ф5.1. Выполнение внутреннего противопожарного водопровода

Количество просмотров - 6563
(ссылка на эту тему)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 17 Января 2014 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, всем! Меня вводит в заблуждение след. пункт ТКП:
ТКП 45-2.02-138-2009 п.4.5 Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в зданиях:
- классов Ф5.1, Ф5.4, а также предназначенных для хранения овощей и фруктов, и в не оборудованных водопроводом зданиях холодильников, для которых предусмотрено наружное пожаротушение из пожарных резервуаров или водоемов;
Получается для всех производственных зданий класса Ф5.1 не надо делать внутреннее пожаротушение или только для которых предусмотрено наружное пожаротушение из пожарных резервуаров. Т.е. если пожарные резервуары, насосная и гидранты уже не подходит. И как сопоставлять с таблицей 7.
Кто в курсе отзовитесь, пожалуйста

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2014 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Как обычно. Копировать копируем чужие нормы, но вносим изюминку, чтобы голову сломать читающему
Российские СП 10
4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать
в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также
в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из
емкостей (резервуаров, водоемов);
ТКП 45-2.02-138-2009 п.4.5 Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в зданиях:
- классов Ф5.1, Ф5.4, а также предназначенных для хранения овощей и фруктов, и в не оборудованных водопроводом зданиях холодильников, для которых предусмотрено наружное пожаротушение из пожарных резервуаров или водоемов;

т.е. если внутри производственного здания воды нет вообще, тогда применяете пункт ТКП к производственному зданию. (ни по технологии, ни по санприборам воды нет).
Если же вы воду туда подаете, то таблица 7. Не встречал я производственных зданий совсем без воды, хотя это не значит что их нет. [улыбка]

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Января 2014 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

 ???перестановка порядка слов и выброс "ненужного" и вуаля. Хотя "ноги" у обоих документов растут из:
СНиП 2.04.01-85*
Строительные нормы и правила
Внутренний водопровод и канализация зданий.
Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения
6.5.* Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Января 2014 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

В российском СП в самом деле другой смысл, так как вы написали. Но в нашем ТКП и Снипе стоит предлог и и а также т.е. смысл уже другой. И в самом деле не видела производственных зданий без воды. А что вы думаете, про тушение из пожарных резервуаров? К чему относить это тушение?

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Января 2014 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Логика проста. Нет водопровода в здании. Тушение из резервуара (помпы, пожарные машины). Водопровод в производственном здании есть - пожарные краны ставить. Объем, класс и категория дают установку ПК - ставьте. Не смотрите на этот п. 4.5 - делайте.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
703707
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Ноября 2019 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)


Логика проста. Нет водопровода в здании. Тушение из резервуара (помпы, пожарные машины). Водопровод в производственном здании есть - пожарные краны ставить. Объем, класс и категория дают установку ПК - ставьте. Не смотрите на этот п. 4.5 - делайте.


Нет водопровода в здании, склад категории Д, 4 степени огнестойкости- возможно применить п.4.1.5 "е" СП 10-?
В настоящее время- Склад отдельно стоящий, когда то была территория промпредприятия
е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: fylthq
13 Февраля 2024 года, 07:57

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

автор: andrej-76.76
08 Декабря 2023 года, 12:16

10 Ноября 2023 года, 11:18

автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13

автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22

автор: mariaks
09 Октября 2023 года, 11:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 700, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Лекс, doctorRaz, Neverlock, РоманC, Алексей У., Electrik 1998, ИК, Shvet, Mav, Sasha 4312
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines