beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выключатель освещения складского здания п. 10.8 СП

Количество просмотров - 5087
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Января 2014 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

1. Читаю п. 10.8 - получается в помещениях склада на стенке надо корепить металл. щитки с расположением внутри выключателя освещения.
2. Большая территория склада - выключатели освещения для всего освещения планирую расположить неподалеку от ВРУ. Есть ли требования НТД что мол в дальнем конце зала чтоб тоже был выключатель (соединен параллельно первому)?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Января 2014 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Управление освещением складских помещений, а также помещений для подготовки товаров к продаже в предприятиях торговли и общественного питания должно быть местным для каждого помещения с возможностью централизованного дистанционного отключения по окончании работы предприятий. Выключатели местного управления освещением должны быть расположены вне помещений на несгораемых конструкциях и заключены в шкафы или ниши с приспособлением для пломбирования.

Могу ошибаться, но по моему все четко прописано, в п.2 если речь идет о проходных выключателях то тут надо отталкиваться есть ли сквозной проход на складе или нет, в НТД насколько я помню таких указаний нет, да и вообще если крупный склад, то я думаю выключателями вы тут не обойдетесь (по току нагрузки), скорее всего придется собирать схему управления на магнитных пускателях.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Января 2014 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

1. Вот и тоже четко понимаю что в шкафчиках выкл. надо ставить (вне помещения не могу).
2. По току все нормально. Я подумал думаю местное освещение сделать у центр. входа достаточно.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Января 2014 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

И еще не забудьте установить рубильник на внешней стене склада, для обесточивания всех эл. установок складских помещений

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Wolf 68
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Февраля 2018 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Получается, что пульты управления электрическими тепловыми завесами и электроприводами подъема ворот тоже наружу выносить?

? (Тамбов, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Февраля 2018 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)


Получается, что пульты управления электрическими тепловыми завесами и электроприводами подъема ворот тоже наружу выносить?

Почему сделан такой вывод?
В посте выше сказано, что все эл. сети склада должны отключаться аппаратом установленным снаружи склада, особенно если работа склада не круглосуточная

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Wolf 68
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Февраля 2018 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)



Получается, что пульты управления электрическими тепловыми завесами и электроприводами подъема ворот тоже наружу выносить?

Почему сделан такой вывод?
В посте выше сказано, что все эл. сети склада должны отключаться аппаратом установленным снаружи склада, особенно если работа склада не круглосуточная

Я не правильно выразился. Имелось в виду  устанавливать пульты ворот и завес вне складского помещения. Как в  Сообщении #2

? (Тамбов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Андрей_888
Сегодня в 17:03

автор: Bonita
Сегодня в 11:03

автор: Opornik
Сегодня в 09:29

автор: Максим R
Вчера в 16:16

автор: Posetitel
Вчера в 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Андрей_888, Mav, Алексей У., РоманC, Wespe
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines