beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31037
  • Всего сообщений - 288126
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Четырехсекционное РП 10 кВ, питающая жилой район. Какую схему применить?

Количество просмотров - 5050
(ссылка на эту тему)
Петров Юрий
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Декабря 2013 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Приветствую! Кто нибудь может сталкивался с четырехсекционной РП? Ситуация следующая: проектирую РП, питающую жилой район, Pр=27,7 МВт, I~1700 А. Если делать 2 секции с АВР, то таких КСОшек не найти на такой ток, максимум 1600 (и то редкость). Решили делать 4 секции, чтоб разбить эту нагрузку. Но вот какую схему применить: 2 раздельные системы шин с двумя секциями с АВР или кольцевую систему шин?
ОЛ 1КСО Новация-Model.jpg
 
* ОЛ 1КСО Новация-Model.jpg
(48.84 Кб, 1024x819)  [скачать]  [загрузок: 1038]

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Денис 1986
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Декабря 2013 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

На счет КСО не скажу, но ячейки КРУ есть и на большие номинальные токи. Да и КСО вроде встречал с выключателями 3150 А и больше. 4 секции - это значительное удорожание строительства, в данном случае нужно сравнивать варианты.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Сундук
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Декабря 2013 года, 23:21
(ссылка на это сообщение)

Исхожу из личного опыта. Советы:
-данные варианты схем предварительно надо согласовывать с сетевой организацией которая выдала ТУ на подключение данного жилого района ( а вообще в ТУ схема должна быть по идеи прописана. Выложите пожалуйста ТУ, любопытно почитать );
-та же их необходимо эти схемы согласовать с организацией которая будит обслуживать данное РП. Четырёх секционные ТП и РП сложны в эксплуатации еще тем более и АВР. Сможет ли эксплуатирующая организация ее обслуживать? Это очень большой вопрос. В Петергофском комплекс СПбГУ то же были четырёх секционные РТП-6/0.4кВ. В ходе реконструкции эл.снабжения они отказались от данных схем.
А если чисто академически. Я бы сделал бы два РП 2-х секционные и двух кольцевую схему

Инженер
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Декабря 2013 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)


Приветствую! Кто нибудь может сталкивался с четырехсекционной РП? Ситуация следующая: проектирую РП, питающую жилой район, Pр=27,7МВт, I~1700А. если делать 2 секции с АВР, то таких КСОшек не найти на такой ток, максимум 1600 (и то редкость). Решили делать 4 секции, чтоб разбить эту нагрузку. Но вот какую схему применить: 2 раздельные системы шин с двумя секциями с АВР или кольцевую систему шин?


А зачем вам такая сложная схема для жилого микрорайона? Тут логика работы АВР будет такая, что голову сломаешь. Кстати, а низкая сторона будет на РП или только 10 кВ?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Петров Юрий
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Декабря 2013 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Низкой стороны не будет. Только 10кВ.
А зачем вам такая сложная схема для жилого микрорайона?

сначала проектировали 2 РП. заказчик отказался, сказал делайте одно, ну вот одно и получается, состоящее из 2х. если бы были КСОшки на 2000А можно было и две секции предусмотреть с секционированием. А так надо разбить эту нагрузку на 4 ввода. Вот отсюда и вопрос как соединять секции:либо просто 2 РП раздельный, состоящме из двух секций с секционированием, либо 4 секции со сложным секционированием. С главспецом склоняемся к первому варианту, ибо простой.


а вообще в ТУ схема должна быть по идеи прописана. Выложите пожалуйста ТУ, любопытно почитать


Ту на подключение жилого района:
- строительство 2х ЛЭП от ЗРУ ПС до РП 10кВ, марку кабеля, сечение, трассу определить проектом
-  строительство нового РП 10кВ. конструктивное и компоновочное решение строительной части определить проектом.
- защита на МП
- реализация воздействий от АЧР
- интеграция в АИИСКУЭ

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Сундук
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #6 : 17 Декабря 2013 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)


а вообще в ТУ схема должна быть по идеи прописана. Выложите пожалуйста ТУ, любопытно почитать


Ту на подключение жилого района:
- строительство 2х ЛЭП от ЗРУ ПС до РП 10кВ, марку кабеля, сечение, трассу определить проектом
-  строительство нового РП 10кВ. конструктивное и компоновочное решение строительной части определить проектом.
- защита на МП
- реализация воздействий от АЧР
- интеграция в АИИСКУЭ


сначала проектировали 2 РП. заказчик отказался, сказал делайте одно, ну вот одно и получается, состоящее из 2х. если бы были КСОшки на 2000А можно было и две секции предусмотреть с секционированием. А так надо разбить эту нагрузку на 4 ввода. Вот отсюда и вопрос как соединять секции:либо просто 2 РП раздельный, состоящме из двух секций с секционированием, либо 4 секции со сложным секционированием. С главспецом склоняемся к первому варианту, ибо простой.

сначала проектировали 2 РП. заказчик отказался, сказал делайте одно, ну вот одно и получается, состоящее из 2х. если бы были КСОшки на 2000А можно было и две секции предусмотреть с секционированием. А так надо разбить эту нагрузку на 4 ввода. Вот отсюда и вопрос как соединять секции:либо просто 2 РП раздельный, состоящме из двух секций с секционированием, либо 4 секции со сложным секционированием. С главспецом склоняемся к первому варианту, ибо простой.

..хм-м-м...
В ТУ прописано (с Ваших слов ) два ввода, а Вы пытаетесь разбить на четыре ввода...Ну и делайте РП на два ввод и двух секционнцю. С Ручным секционированием...Жилой комплекс это вторая категория, а не как не первая. И ТУ на этот счёт молчат КРУ Самара электрощит .

Или вот тоже посмотри . Сейчас любому заводу изготовителю только необходимо правильно поставить задачу. И они любой эл.щит, КРУ, КСО, ТП, РП индивидуально сделают. ...это моё личное мнение.

Инженер
Александр Геннадьевич
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #7 : 21 Января 2014 года, 04:56
(ссылка на это сообщение)

Полную тех поддержку осуществляет Челябинский завод электрооборудования. И схемы предоставят и как лучше сделать расскажут - www.chelzeo.ru (или пишите инженеру kozlov@chelzeo.ru).

Инженер (Челябинск, Россия)
Петров Юрий
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Января 2014 года, 06:07
(ссылка на это сообщение)

Приветствую! Вобщем пересчитали нагрузки и остановились на 2 секционном с АВР.

нагрузка 17МВт ~ 1040А. На вводах ВВ/TEL-2000А; отходящие ВВ/TEL-1000А; секционный ВВ/TEL-1000А; шины сборные Cu-80х12,5; конфигурация двухрядная П-образная с одним ШМ. 

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Dekada 2017
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Июня 2018 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Необходимо консультироваться у компании-производителя по проектам.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Сегодня в 06:44

автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 974, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Наталья1698, ALEKSEI86KLISHEV, Shvet, Imp, Лвм, Electrik 1998, Artchem, Mav, doctorRaz, ИК, Evdbor, Yury G
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines