beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30991
  • Всего сообщений - 287852
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пересечение кабельной линии с автодорогой. Максимальная длина трубы для прокладки кабеля?

Количество просмотров - 14872
(ссылка на эту тему)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 14 Февраля 2014 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Кабель бронированный в земле всегда кладу в асботрубе.

Глупо.
Вы делаете его практически неремонтопригодным, ухудшаете условия охлаждения (т.е. стойкость к КЗ и перегрузке), да еще у и дорожаете строительство. Зачем???

P.S. Если уж неймется освоить немного больше денег - лучше увеличить глубину прокладки (скажем, до 1,2 метра)

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 14 Февраля 2014 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Ирис имела ввиду, видимо, прокладку в местах пересечений асфальтированных дорожек во дворах многоквартирных домов

Инженер (Оренбург, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 14 Февраля 2014 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Глупо.

Не помешает вам немного вежливости, однако.
Да, я имела ввиду, что не в металлической трубе кладу и не в пластиковой. Разумеется, только в местах пересечений.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 25 Марта 2014 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

1.3.18 ПУЭ по поводу прокладки в трубе и снижении длит. доп. тока.
Интересно было бы взять на заметку норматив или офиц. письмо - в каких случаях целесообразно ГНБ применять, а где траншейный способ.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 15 Апреля 2014 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

подскажите можно ли прокладывать кабель по подпорной стенкой или же нужно проходить через нее продолбив отверстие и заложить гильзы как правильно
подпорная стенк.PNG
 
* подпорная стенк.PNG
(13.69 Кб, 698x440)  [скачать]  [загрузок: 635]

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 15 Апреля 2014 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

подскажите можно ли прокладывать кабель по подпорной стенкой или же нужно проходить через нее продолбив отверстие и заложить гильзы как правильно
подпорная стенк.PNG
 
* подпорная стенк.PNG
(13.69 Кб, 698x440)  [скачать]  [загрузок: 619]

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Ерабин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 26 Июня 2014 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени, вопрос ест ли в типовом проекте подземное пересечение кабеля через автодорогу диаметр труба (желательно стальной) для кабеля 2АВБбШВ 4х35 - 2 шт.

Художник-конструктор (Уральск, Казахстан)
Ерабин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 26 Июня 2014 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

в рабочем проекте указан d 100

Художник-конструктор (Уральск, Казахстан)
Eвгeний 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 26 Июня 2014 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

 
* проект 4.407-251.pdf
(2003.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 200]

Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 26 Июня 2014 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

А11-2011

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Eвгeний 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 26 Июня 2014 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

  Для удобства пользования)

Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
1 Василий 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 09 Января 2018 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Приветствую, коллеги! Нуждаюсь в совете. Проектирую две КЛ-10 кВ ААБл 3х240. Проходят по территории авторынка. Грунт местами в перемешку с щебнем, кое-где ж/б плиты. В чём вопрос: по ПУЭ (п.2.3.99) кабели нужно прокладывать в трубе. Но это почти 150 метров труб. В случае повреждения одного из кабелей всё это вскрывать... Для эксплуатации не совсем удобно, скажем так. Но т.к. Раздел 2.3 ПУЭ перешел в 7-е издание из 6-го практически без изменений, может есть какой-нибудь норматив или СП посвежее, регламентирующие прокладку КЛ-10 кВ в общем и под дорогой (проездом) в частности. Заранее благодарю!

Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 09 Января 2018 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Я бы рассматривал рынок как автостоянку, а не как въезд.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Перельман
Сегодня в 12:30

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1168, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Ден СПБ, Перельман, Shvet, AlexeyVL, ivm, ИК, Alex2214, doctorRaz, Корсар, Владислава, Evdbor, Андрей 37, AnPo, Антониони, EkaterinaMorokina, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines