Пересечение кабельной линии с автодорогой. Максимальная длина трубы для прокладки кабеля?

Количество просмотров - 7193
(ссылка на эту тему)
Rooffer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Декабря 2013 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени, коллеги. Ситуация следующая, нужно сделать пересечение кабельной линии с автодорогой. Дорога находится в глубине жилого микрорайона. Слева и справа от автодороги автостоянки. В общем с учетом автостоянок получается ширина 25м. Смотрел типовой проект А5-92, там ничего про ширину автодороги не сказано. Собственно вопрос звучит так: можно ли прокладывать кабель в трубе под дорогой шириной 25 м или надо ставить кабельные колодцы? И вообще какое максимальное расстояния для прокладки кабеля в трубе под землей?

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Декабря 2013 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

25 м - не то расстояние, что может вызвать какие-то затруднения в прокладке.
 
И вообще какое максимальное расстояния для прокладки кабеля в трубе под землей?
Да хоть весь кабель засовывай...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Декабря 2013 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Пользуюсь типовым 5.407-130 Прокладка проводов и кабелей в полиэтиленовых трубах в производственных помещениях.  50 м прямой участок.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Rooffer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Декабря 2013 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы.
Пользуюсь типовым 5.407-130 Прокладка проводов и кабелей в полиэтиленовых трубах в производственных помещениях.  50 м прямой участок.
Я смотрел типовой 5.407-150 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах. Там 75м прямой участок. Но меня смутило то, что там даются расстояния для открыто проложенных труб

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Декабря 2013 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)

Какая разница в земле или открыто.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Александр Самара
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Декабря 2013 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Длина не регламентируется. Главное не забыть заказать соединительные муфты.

Инженер (Самара, Россия)
Mva
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Декабря 2013 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

Смотрите ПУЭ2.3.108 и  типовую серию А6-92 4.14

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Декабря 2013 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

И еще: если будете прокладывать кабель открытым способом и использовать а/ц трубы заказывайте полиэтиленовые муфты, не смотрите на то что в А6-92 используются а/ц и стальные муфты. [подмигиваю]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Декабря 2013 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

Прокладка способ ГНБ (горизонтально направленное бурение) http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EE%F0%E8%E7%EE%ED%F2%E0%EB%FC%ED%EE%E5_%E1%F3%F0%E5%ED%E8%E5

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Mva
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Декабря 2013 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)


Прокладка способ ГНБ (горизонтально направленное бурение)-так называемый прокол через дорогу,дорога видимо федерального значения (25м, можно так  так прокладывать при помощи пневмопробойника,  не вскрывая дорожное полотно.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Декабря 2013 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

Если дорога федерального значения нужно ТУ получить у дорожников.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Mva
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Декабря 2013 года, 20:54
(ссылка на это сообщение)

ВТF. вы абсолютно правы-ТУ и согласование технологии прохода  обязательно согласовать с дорожниками, ГИБДД , а может предложить выполнение пересечение по воздуху,на повышенных опорах и СИПом-это будет дешевле.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Декабря 2013 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Можно предложить вдруг повезет, но дорожники в ТУ укажут способ пересечения.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Декабря 2013 года, 20:12
(ссылка на это сообщение)

Зачем гадать, пусть автор темы запросит у заинтересованых организаций ТУ. Там ему напишут как выполнять пересечение. Методом ГНБ или открытым способом. ГНБ будет, конечно, же дороже.
А по-поводу ставить колодцы или нет: автор не уточнил, что за кабели он прокладывает, какого сечения и сколько.
Может он кабель наружного освещения прокладывает и после пересечения с дорогой этот кабель разветвляется. И в таком случае целесообразно, с точки зрения дальнейшей эксплуатации кабеля, поставить кабельный колодец и смонтировать в нем разветвительную муфту.
Автор темы, прошу больше конкретики, а то приходится гаданием заниматься [подмигиваю]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 08 Декабря 2013 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Дорога какого подчинения - вот отсюда надо и плясать - это определяет охранную зону дороги - куда дорожники могут просто не пустить.

Инженер (Чехов, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Госсть
Сегодня в 18:41

автор: Тоэ
Сегодня в 12:24

автор: Никнейм
Сегодня в 12:24

автор: Егор 81
Сегодня в 12:03

автор: Туляк
Вчера в 16:58

автор: Lasteran
Вчера в 12:56

автор: Vоlk
Вчера в 12:22

автор: Diego
Вчера в 10:56

автор: Дмитрий_
Вчера в 05:18

автор: Diego
12 Января 2018 года, 20:04

автор: Ingener*2017
12 Января 2018 года, 15:05

автор: Дмитрий_
12 Января 2018 года, 11:43

автор: Vanya
11 Января 2018 года, 23:37

автор: Опти
11 Января 2018 года, 20:50

автор: Старинфо
11 Января 2018 года, 11:40

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 612, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Trust Me, Госсть, Samsony 1, Slavik163, ИнженерЯ, Александр К75, A1exspb, Михаил Андреев, Wespe, Cerebr 1, Hungstalk, Shvet, Тупой и злой электрик, Игорь 5363, Вредина, Dizel 2012, Подающий Надежду Проектировщик
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines