Сообщение #1 : 03 Декабря 2013 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени, коллеги. Ситуация следующая, нужно сделать пересечение кабельной линии с автодорогой. Дорога находится в глубине жилого микрорайона. Слева и справа от автодороги автостоянки. В общем с учетом автостоянок получается ширина 25м. Смотрел типовой проект А5-92, там ничего про ширину автодороги не сказано. Собственно вопрос звучит так: можно ли прокладывать кабель в трубе под дорогой шириной 25 м или надо ставить кабельные колодцы? И вообще какое максимальное расстояния для прокладки кабеля в трубе под землей?

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Декабря 2013 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

25 м - не то расстояние, что может вызвать какие-то затруднения в прокладке.
 
И вообще какое максимальное расстояния для прокладки кабеля в трубе под землей?
Да хоть весь кабель засовывай...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Декабря 2013 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Пользуюсь типовым 5.407-130 Прокладка проводов и кабелей в полиэтиленовых трубах в производственных помещениях.  50 м прямой участок.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Rooffer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Декабря 2013 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы.
Пользуюсь типовым 5.407-130 Прокладка проводов и кабелей в полиэтиленовых трубах в производственных помещениях.  50 м прямой участок.
Я смотрел типовой 5.407-150 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах. Там 75м прямой участок. Но меня смутило то, что там даются расстояния для открыто проложенных труб

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Декабря 2013 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)

Какая разница в земле или открыто.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Александр Самара
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Декабря 2013 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Длина не регламентируется. Главное не забыть заказать соединительные муфты.

Инженер (Самара, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Декабря 2013 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

Смотрите ПУЭ2.3.108 и  типовую серию А6-92 4.14

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Декабря 2013 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

И еще: если будете прокладывать кабель открытым способом и использовать а/ц трубы заказывайте полиэтиленовые муфты, не смотрите на то что в А6-92 используются а/ц и стальные муфты. [подмигиваю]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Декабря 2013 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

Прокладка способ ГНБ (горизонтально направленное бурение) http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EE%F0%E8%E7%EE%ED%F2%E0%EB%FC%ED%EE%E5_%E1%F3%F0%E5%ED%E8%E5

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Декабря 2013 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)


Прокладка способ ГНБ (горизонтально направленное бурение)-так называемый прокол через дорогу,дорога видимо федерального значения (25м, можно так  так прокладывать при помощи пневмопробойника,  не вскрывая дорожное полотно.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Декабря 2013 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

Если дорога федерального значения нужно ТУ получить у дорожников.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Декабря 2013 года, 20:54
(ссылка на это сообщение)

ВТF. вы абсолютно правы-ТУ и согласование технологии прохода  обязательно согласовать с дорожниками, ГИБДД , а может предложить выполнение пересечение по воздуху,на повышенных опорах и СИПом-это будет дешевле.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Декабря 2013 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Можно предложить вдруг повезет, но дорожники в ТУ укажут способ пересечения.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Декабря 2013 года, 20:12
(ссылка на это сообщение)

Зачем гадать, пусть автор темы запросит у заинтересованых организаций ТУ. Там ему напишут как выполнять пересечение. Методом ГНБ или открытым способом. ГНБ будет, конечно, же дороже.
А по-поводу ставить колодцы или нет: автор не уточнил, что за кабели он прокладывает, какого сечения и сколько.
Может он кабель наружного освещения прокладывает и после пересечения с дорогой этот кабель разветвляется. И в таком случае целесообразно, с точки зрения дальнейшей эксплуатации кабеля, поставить кабельный колодец и смонтировать в нем разветвительную муфту.
Автор темы, прошу больше конкретики, а то приходится гаданием заниматься [подмигиваю]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 08 Декабря 2013 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Дорога какого подчинения - вот отсюда надо и плясать - это определяет охранную зону дороги - куда дорожники могут просто не пустить.

Инженер (Чехов, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 1 Василий 1
Вчера в 17:25

автор: Vanya
Вчера в 16:39

автор: Vanya
Вчера в 16:28

Вчера в 15:12

автор: Алексий I
Вчера в 12:50

автор: ТОЭ
Вчера в 10:00

автор: ТОЭ
Вчера в 09:53

автор: ТОЭ
18 Сентября 2018 года, 16:28

автор: Максим R
18 Сентября 2018 года, 15:53

автор: Andreus
18 Сентября 2018 года, 15:27

автор: Игорь В.
18 Сентября 2018 года, 09:26

автор: Evgeny. M
18 Сентября 2018 года, 09:03

автор: Виталина
17 Сентября 2018 года, 22:40

автор: BTF
17 Сентября 2018 года, 19:08

17 Сентября 2018 года, 17:07

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 14:45
Добрый день.
Как сегодня тепло, лето просто и не каждый день лета такой теплый.
Вчера в 10:23
Доброе...
Вчера в 08:08
Всем доброе утро)
17 Сентября 2018 года, 16:28
Добрый день!
17 Сентября 2018 года, 09:03
Доброе утро! Хорошей трудовой недели, коллеги. [улыбка]
17 Сентября 2018 года, 08:28
Доброе утро!
17 Сентября 2018 года, 08:12
Утро доброе!
14 Сентября 2018 года, 14:10
выходные долгожданные...!
14 Сентября 2018 года, 13:15
Добрый пятничный день [улыбка]
14 Сентября 2018 года, 08:26
Доброе  утро

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 222, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, 1 Василий 1
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines