Проектирование вентиляционных систем. Методические указания по проектированию?

Количество просмотров - 16339
(ссылка на эту тему)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 17 Октября 2014 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

60 куб.м/час - на каждого работающего в торговом зале и 20 куб.м/час - на каждого временно присутствующего,


-- ага, нужно ознакомиться с нормаим проектирования товарных магазинов и продуктовых гастрономов в разделе "Отопление и вентиляция".

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 17 Октября 2014 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)


объясните пожалуйста как рассчитать  кратность воздухообмена в торговых залах

Странно, что проектировщик, помощником которого Вы являетесь, не может помочь Вам решить такую несложную проблему.
Выкладываю всю имеющуюся у меня литературу по предприятиям торговли.
* СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения (Актуализированные СНиП 31-06-2009 И 31-05-2003).djvu
(2818.37 Кб)  [скачать]  [загрузок: 71]
* Предприятия розничной торговли (к СНиП 2.08.02-89).pdf
(739.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 76]
* СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли .pdf
(220.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 75]
* АВОК 2.1-2008 Здания жилые и общественные (нормы воздухообмена).pdf
(223.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 98]

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 17 Октября 2014 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

И ещё - Московские нормы.

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 17 Октября 2014 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

В этом справочнике тоже кое-что есть о вентиляции предприятий торговли с примером расчёта.

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Юрий, студент
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 20 Октября 2014 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

Марина Сергеевна огромное спасибо за помощь .

Помощник проектировщика (Ейск, Россия)
Юрий, студент
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 22 Октября 2014 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как рассчитать воздухообмен в боулинге при высоте потолков 5,3 м

Помощник проектировщика (Ейск, Россия)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 22 Октября 2014 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите в моих вложениях - эта тема уже обсуждалась и я выкладывала техническое задание на проектирование боулинга. Там есть задание и на вентиляцию.
И посмотрите ещё нормы по спортивным объектам (тоже в моих вложениях).

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 22 Октября 2014 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

 [улыбка]

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Юрий, студент
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 28 Октября 2014 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Огромное спасибо.

Помощник проектировщика (Ейск, Россия)
Dimicz
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 24 Февраля 2016 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Такая ситуация: кондитерский цех, приточно-вытяжная вентиляЦия (ПВУ), водяной нагрев приточного воздуха от котельной, мощности которой не хватает (ПВУ и отопление здания). ВОПРОС: можно ли нагреть приточный воздух, путем установки канального электрического нагревателя?

? (Дзержинск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 25 Февраля 2016 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Давненько пришлось "общаться" с документами по кондитерским. Но что запомнилось и осталось в памяти:

-  нельзя использовать рециркуляцию;
-  надо экономить тепло используя рекуперацию
-  в качестве теплоносителя для приточных установок используется вода.

Про электроподогрев что-то ничего не помню. Если бы встречал в тексте то, надеюсь, запомнил бы.
Но, скорее всего, из-за пыли от сыпучих материалов использовать нельзя.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 25 Февраля 2016 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Сначала техусловия на использование электры попробуйте получить.

Инженер (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 25 Февраля 2016 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

.....  электры ....


Наверное "электричества" ??

Это тоже очень существенный аргумент который надо уточнять перед тем как применять электрокалорифер. На нагрев уходит "приличное" количество электричества.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Dimicz
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 25 Февраля 2016 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Так если мощности котла не хватает, электрический нагреватель нельзя, что придумать тогда?

? (Дзержинск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 26 Февраля 2016 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

... Так если мощности котла не хватает, электрический нагреватель нельзя, что придумать тогда? ....


Чтобы что-то предлагать хорошо бы представлять сколько тепла не хватает ...

Ну а по логике остается только рекуперация и наращивание тепловой мощности котельной. 

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Rikvent
Сегодня в 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

автор: viveleroi
22 Марта 2024 года, 12:58

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47

автор: Savobin Alex
22 Января 2024 года, 15:39

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 808, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, ivm, Mclaud 72, РоманC, Водик, Ден СПБ, AnPo, Владислава, Земский, Alex2214, Перельман, Евгений Власов, Корсар, Alltta, ДжиллиДжанк
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines