Ультрафиолетовая бактерицидная обработка воздуха в пищевой промышленности. Обсуждение
|
Количество просмотров - 7525
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Ленни
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
|
|
|
|
Позём
|
Отзывов пока никто не оставил и складывается ощущение, что этой технологией никто не пользуется... Но это не так, сам подключал электрику к таким установкам уже несколько раз на молзаводах. Почитал паспорт и понял, что вещь замечательная и что даже можно установить её дома.
|
|
|
|
Moder
|
Позём, не сохранилось ли у Вас паспорта (копии) или может Вы мне подскажете кто производит подобные системы. Мне интересны именно закрытые системы
|
|
|
|
Баден
|
Подскажите пожалуйста, как определять сколько и какой мощности надо бактерицидных ламп для бактерицидной обработки в помещениях? И еще в каких документах прописаны помещения, которые требуют бак обработку?
|
|
|
|
Корнеич
|
Позём, ..подскажете кто производит подобные системы..
ЗАО Ультрамедтех - www.ultramedtech.com г.Минск, ул.Чапаева 5-319, тел. 294-15-86
|
Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
|
|
|
Moder
|
Спасибо Корнеич за информацию. Жалко что у них на сайте толком ничего нет (паспортов, кталогов), но я созвонюсь. Спасибо.
|
|
|
|
Динамо
|
Присоединяюсь, спасибо за ссылочку, Корнеич. Хочу уточнить как ты выбираешь бак облучатели (количество)? Я обычно беру объем помещения (до высоты 2.5 м -высота установки облучателя, хотя слышал, что они должны на высоте до 2 м ставиться) и производительность облучателя в м3/час. Потом выбиваю от технологов время обработки. И получившийся объем делю на производительность, получаю количество облучателей. Все правильно или есть ошибка? На счет высоты никак не уверен, сколько до 2-х метров брать или можно 2.5 м?
|
Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
|
|
|
|
Муха
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В журнале "Свтотехника", 1995 г. № 6 напечатаны Методические указания по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях", которые подготовлены коллективом авторов ряда авторитетных организаций. Электронного варианта у меня нет, извините.
|
|
|
|
Сова
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Для обеззараживания воздуха в предприятиях пищевой промышленности рекомендую пользоваться Указаниями "МУ 2.3.975-00". Я ставила безозоновые облучатели, т.к. предприятие работает круглосуточно и дезинфекция воздуха производится в присутствии персонала. http://cfo.allbusiness.ru/BPravo/DocumShow.asp?DocumID=18108
|
Главный специалист-технолог (Великий Новгород, Россия)
|
|
|
|