beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Голосование по вопросу:
В каких областях Беларуси принуждают устанавливать автономные извещатели в квартирах? Как с этим в других странах?
В Минске и/или Минской области были случаи - 5 (10.9%)
В Витебске и/или Витебской области были случаи - 0 (0%)
В Могилёве и/или Могилёвской области были случаи - 2 (4.3%)
В Бресте и/или Брестской области были случаи - 5 (10.9%)
В Гродно и/или Гродненской области были случаи - 0 (0%)
В Гомеле и/или Гомельской области были случаи - 1 (2.2%)
В России отмечены случаи - 6 (13%)
В Украине бывало такое - 4 (8.7%)
В других странах тоже принуждают - 1 (2.2%)
У нас такого нет - 22 (47.8%)

Число проголосовавших: 45

Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Автономные пожарные извещатели в квартирах. Необходимость установки, требования МЧС?

Количество просмотров - 59310
(ссылка на эту тему)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 11 Ноября 2011 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

   П 12.3.3 Примечание – При устройстве СПС в жилых домах допускается установка по одному дымовому ПИ в жилых помещениях (комнатах) при выполнении следующих условий:
   - предусматриваемый тип ПИ по своим характеристикам обеспечивает контроль каж-дой точки защищаемого помещения;
   - в ПИ предусмотрена функция контроля работоспособности;
   - при сработке ПИ включается оповещение о пожаре в квартире (через встроенный в ПИ звуковой оповещатель или отдельно установленный);
   - на ППКП обеспечивается идентификация сигналов о пожаре и неисправности по каждой из квартир.
 
   То есть - если хотите ставить 1 в комнату - надо что бы сводились на ППКП, если не сводить (зачем? где ставить прибор? кто будет обслуживать?) - то по 2 в помещении...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 11 Ноября 2011 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Начнем с того что СПС включает в себя ПКП, извещатель и соединительную линию. Правильно? Согласно НПБ 15 – мы ставим автономный пожарный извещатель. Тоже правильно? И есть разница между дымовым ПИ  и автономным дымовым ПИ.

Значит это требование (П 12.3.3) относится только для тех жилых зданий, где нужна именно система пожарной сигнализации.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 11 Ноября 2011 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Я это понимаю - но Вы это потом пожарнику раскажите после того как штраф заплатите... Им Ваши точности все-равно..
 
Система пожарной сигнализации — это комплекс технических средств для обнаружения признаков пожара (тепло, дым, пламя, газ) и информирования людей о факте и месте их появления. В общем случае пожарная сигнализация состоит из: приёмных устройств (приборов), пожарных извещателей, свето-звуковых устройств, линий связи, источников и цепей питания. Где написано, что должны быть GRG? соеденительные линии?
 
В сокращениях к ТКП есть ПИ, а нет автономный ПИ...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 11 Ноября 2011 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

У него нет никаких оснований для штрафа.
А на точностях мы и выкручиваемся. Это же их нормы – на основании норм мы с ними и беседуем.
Да еще на курсах говорили про один автономник. И на семинарах разработчик ТКП ПА тоже.


В сокращениях к ТКП есть ПИ, а нет автономный ПИ...

Есть СТБ 11.16.08-2011

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 22 Ноября 2011 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Ну как, вы до сих пор ставите по 2 автономника в жилую комнату? Покажите мне хоть одно заключение, где сказано, что их должно быть больше одного. В нормах конкретно говорится про систему ПС, которой автономники не являются. На курсах и на семинарах всегда спрашивают – и преподаватели и разработчики норм говорят про одну единицу продукции в одну жилую комнату.
Я почему тему поднял: пришел один жилой дом в стадии С с экспертизы, замечания по пожарной сигнализации нет, сдали два жилых дома в эксплуатацию, нареканий инспектора по этой части не было.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 22 Ноября 2011 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

А у меня пришли замечания с экспертизы - поставить 2 в помещении...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 08 Февраля 2012 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Возобновлю тему: получили ответ Стройтехнорма по автономникам - цитирую: "при их (автономников) расстановке должны соблюдаться требования 12.3.3 ТКП 45-..."Пожарная автоматика..""

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 08 Февраля 2012 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)

скан в студию.....

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 09 Февраля 2012 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

А поверить на слово - нельзя? К сожалению, на работе сканера нет... (крупная компания возьмет в аренду дырокол) могу фотку выложить...
* Автономники расстановка.jpg
(370.89 Кб)  [скачать]  [загрузок: 188]

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 09 Февраля 2012 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Ну как, вы до сих пор ставите по 2 автономника в жилую комнату?

Где это в жилых комнатах ставится хотя бы один? Где это такое? 

? (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 09 Февраля 2012 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)


Ну как, вы до сих пор ставите по 2 автономника в жилую комнату?

Где это в жилых комнатах ставится хотя бы один? Где это такое? 

Посмотрите по вкладке фотку - там и написано...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 09 Февраля 2012 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите по вкладке фотку - там и написано...

Я там и прочитала, что в жилых комнатах не устанавливаются и установка автоматической пожарной сигнализации не обязательна.

? (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 09 Февраля 2012 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

А обязательны автономные дымовые извещатели...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 09 Февраля 2012 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

А обязательны автономные дымовые извещатели...

Где это во вложенной фотке написано?

? (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 09 Февраля 2012 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

согласно требованиям указанных документов комнаты жилых зданий следует оборудовать автономными пожарными извещателями..

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 604, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Shvet, Beroes Group, Alex2214, Чистильщик, Максим Г., Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines