Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19933
Всего тем - 26360
Всего сообщений - 247676
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заявка на присоединение к электрическим сетям и получение ТУ. Пример заявки

Количество просмотров - 2161
(ссылка на эту тему)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июля 2013 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

В общем надо заполнить заявку на подключение к сетям. В приложении нужно указать"перечень и мощность энергопринимающих устройств которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики". Никак не пойму о чем речь? Может кто-нибудь с таким сталкивался?

Инженер (Волгоград, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июля 2013 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

В МОЭСКовской форме расписанно следующее:
Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики. Имеются в виду устройства, которые отключаются диспетчером в аварийных ситуациях. У мелких потребителей с максимальной мощностью не более 150 кВт такого рода устройств, как правило, не имеется. Если у Вас тоже нет таких устройств, просто заполните специальный бланк (можно взять на нашем сайте или в центрах обслуживания клиентов)

Инженер ( ? , Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июля 2013 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

АЧР - автоматика частотной разгрузки - есть такая штука

Инженер (Чехов, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июля 2013 года, 20:36
(ссылка на это сообщение)

Vikvolf, по сути правильно указал, отключение лавинки. Разная бывает, микропроцессорная и попроще, отрубают в основном потребителей 3 категории надежности и на сколько знаю идет многоступенчатой. Устанавливается АЧР явно не на мелкого абонента, небольшие и большие предприятия ПСки и ТПшки, разное бывает. Если не ошибаюсь то данные меры призваны как раз исключать такие штуки как было в ряде областей 25 мая 2005г. Прошла веерка и все начало гаснуть, лавинообразный процесс падения частоты в системе. Хотя я могу чего-то и не знать, но было не комильфо, после сразу на многих объектах пошла четкая модернизация... до сих пор идет.

Инженер ( ? , Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Июля 2013 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

25 мая там немного другое - чубасиризация всей страны- погнали мощность на переферию, а попутно отключили Чагинскую подстанцию. Жадность подвела. А АЧР - это частота - станции вращаются турбины, в идеале 50 герц, реально - 49,98, а на станциях мощности не хватает - в советское время уголь вовремя не завезли - частота падает, а что бы она не падала отрубают все не нужное
Автомати́ческая часто́тная разгру́зка (АЧР) — один из методов противоаварийной автоматики, направленный на повышение надежности работы электроэнергетической системы путем предотвращения образования лавины частоты и сохранения целостности этой системы. Метод заключается в отключении наименее важных потребителей электроэнергии при внезапно возникшем дефиците активной мощности в системе.

Инженер (Чехов, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июля 2013 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Ну так и я про то, да чубасиризация сыграла злую шутку, фиганулись трансы на Чагинской или не так? А потом пошло по волостям, где не сработали должно автоматы (древние и еле еле работоспособные). Частота начала просаживаться, пошло реальное веерное, на ПСках рзишка отхлопывала жесть, пошли просадки и хлопало тудыть судыть , аварийные остоновы, куча народу сразу ринулось звонить по телефонам, сотовые сети в ступор выпали, весело было. А тишь какая встала когда заводы гудеть перестали.

Инженер ( ? , Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июля 2013 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

Т.е. этим пунктом(в моем первом сообщении) сети как бы меня выспрашивают могут ли они отключать какие-либо мои ЭП для реализации АЧР? Здесь именно АЧР подразумевается в качестве "устройств противоаварийной автоматики"?

Инженер (Волгоград, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Июля 2013 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

В МОЭСКовской форме расписанно следующее:
Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики. Имеются в виду устройства, которые отключаются диспетчером в аварийных ситуациях. У мелких потребителей с максимальной мощностью не более 150 кВт такого рода устройств, как правило, не имеется. Если у Вас тоже нет таких устройств, просто заполните специальный бланк (можно взять на нашем сайте или в центрах обслуживания клиентов)
Вы случайно этот самый специальный бланк у них на сайте не находили?

Инженер (Волгоград, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Июля 2013 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

У меня только такое: Может что путное на их сайте найдете, думаю админы против не будут если ссылочку здесь выложу, если что затрут: http://utp.moesk.ru/forms/

Инженер ( ? , Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Октября 2018 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

какие-либо мои ЭП для реализации АЧР? Здесь именно АЧР подразумевается в качестве "устройств противоаварийной автоматики"?
В сети встречал штук 30 алгоритмов работы ПА. Что там за причина для отключения, как понимаю, до меня ни кто не доведет никогда. Да и не интересно.
Интересует какое оборудование должно быть указано в заявке. Конкретные примеры и почему именно.
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Октября 2018 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Всех приветствую.
Может кто подскажет пункты из ПП РФ 861 (Правила тех. присоединения) или ПП 442, на переоформление технических условий в случае:
- Ранее были выданы (8 ой год) ТУ на подключение 2 БКТП. Максимальная (заявленная) 1,5 МВт, 2 категория ЭС.
- На предприятии своя ТП, КЛ на балансе предприятия. Точка подключения - ГПП на балансе сетей (5 км от предприятия).
- Планируется установить ГПУ (подключение к ТП по стороне 10 кВ) 1,5 МВт (режим "остров"),про параллельную работу и СО и РТП отзываются отрицательно и суть ответа такова: наложим таких обременений, что попросту будет не выгодно...Вообщем не суть.

Вопрос. Требуется ли  новое получение ТУ ?  Категория электроснабжения остается вторая.
Понятно, что надо получать допуск на установку. Как быть с сетевой?
Кроме, как уведомить , ничего не нашел. Получается ТУ на подключение объекта генерации к сущ. тех. присоединению до 5 МВт, не нужны...

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 01:38

Сегодня в 01:05

Сегодня в 00:29

Сегодня в 00:24

Сегодня в 00:04

Вчера в 23:04

автор: Омон
Вчера в 16:11

автор: Ingener 523
Вчера в 15:32

автор: Evgeny. M
Вчера в 15:29

автор: Trust Me
Вчера в 14:58

автор: Avls
Вчера в 14:04

автор: Diego
Вчера в 11:23

автор: Максим R
Вчера в 10:48

автор: doctorRaz
22 Октября 2018 года, 19:05

автор: Фил
22 Октября 2018 года, 18:00

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 17:00
расчетные программы систем ОВК:
SigmaCad и калькулятор НИК - с сайта автора:  
http://sigmacad.ru/download
Вчера в 16:25
будем объективны к зачинщикам ...
22 Октября 2018 года, 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
22 Октября 2018 года, 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Вадим-Ростов, Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines