Сообщение #1 : 23 Июля 2013 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

В общем надо заполнить заявку на подключение к сетям. В приложении нужно указать"перечень и мощность энергопринимающих устройств которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики". Никак не пойму о чем речь? Может кто-нибудь с таким сталкивался?

Инженер (Волгоград, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июля 2013 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

В МОЭСКовской форме расписанно следующее:
Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики. Имеются в виду устройства, которые отключаются диспетчером в аварийных ситуациях. У мелких потребителей с максимальной мощностью не более 150 кВт такого рода устройств, как правило, не имеется. Если у Вас тоже нет таких устройств, просто заполните специальный бланк (можно взять на нашем сайте или в центрах обслуживания клиентов)

Инженер ( ? , Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июля 2013 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

АЧР - автоматика частотной разгрузки - есть такая штука

Инженер (Чехов, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июля 2013 года, 20:36
(ссылка на это сообщение)

Vikvolf, по сути правильно указал, отключение лавинки. Разная бывает, микропроцессорная и попроще, отрубают в основном потребителей 3 категории надежности и на сколько знаю идет многоступенчатой. Устанавливается АЧР явно не на мелкого абонента, небольшие и большие предприятия ПСки и ТПшки, разное бывает. Если не ошибаюсь то данные меры призваны как раз исключать такие штуки как было в ряде областей 25 мая 2005г. Прошла веерка и все начало гаснуть, лавинообразный процесс падения частоты в системе. Хотя я могу чего-то и не знать, но было не комильфо, после сразу на многих объектах пошла четкая модернизация... до сих пор идет.

Инженер ( ? , Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Июля 2013 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

25 мая там немного другое - чубасиризация всей страны- погнали мощность на переферию, а попутно отключили Чагинскую подстанцию. Жадность подвела. А АЧР - это частота - станции вращаются турбины, в идеале 50 герц, реально - 49,98, а на станциях мощности не хватает - в советское время уголь вовремя не завезли - частота падает, а что бы она не падала отрубают все не нужное
Автомати́ческая часто́тная разгру́зка (АЧР) — один из методов противоаварийной автоматики, направленный на повышение надежности работы электроэнергетической системы путем предотвращения образования лавины частоты и сохранения целостности этой системы. Метод заключается в отключении наименее важных потребителей электроэнергии при внезапно возникшем дефиците активной мощности в системе.

Инженер (Чехов, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июля 2013 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Ну так и я про то, да чубасиризация сыграла злую шутку, фиганулись трансы на Чагинской или не так? А потом пошло по волостям, где не сработали должно автоматы (древние и еле еле работоспособные). Частота начала просаживаться, пошло реальное веерное, на ПСках рзишка отхлопывала жесть, пошли просадки и хлопало тудыть судыть , аварийные остоновы, куча народу сразу ринулось звонить по телефонам, сотовые сети в ступор выпали, весело было. А тишь какая встала когда заводы гудеть перестали.

Инженер ( ? , Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июля 2013 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

Т.е. этим пунктом(в моем первом сообщении) сети как бы меня выспрашивают могут ли они отключать какие-либо мои ЭП для реализации АЧР? Здесь именно АЧР подразумевается в качестве "устройств противоаварийной автоматики"?

Инженер (Волгоград, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Июля 2013 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

В МОЭСКовской форме расписанно следующее:
Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики. Имеются в виду устройства, которые отключаются диспетчером в аварийных ситуациях. У мелких потребителей с максимальной мощностью не более 150 кВт такого рода устройств, как правило, не имеется. Если у Вас тоже нет таких устройств, просто заполните специальный бланк (можно взять на нашем сайте или в центрах обслуживания клиентов)
Вы случайно этот самый специальный бланк у них на сайте не находили?

Инженер (Волгоград, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Июля 2013 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

У меня только такое: Может что путное на их сайте найдете, думаю админы против не будут если ссылочку здесь выложу, если что затрут: http://utp.moesk.ru/forms/

Инженер ( ? , Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Октября 2018 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

какие-либо мои ЭП для реализации АЧР? Здесь именно АЧР подразумевается в качестве "устройств противоаварийной автоматики"?
В сети встречал штук 30 алгоритмов работы ПА. Что там за причина для отключения, как понимаю, до меня ни кто не доведет никогда. Да и не интересно.
Интересует какое оборудование должно быть указано в заявке. Конкретные примеры и почему именно.
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 02 Октября 2018 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Всех приветствую.
Может кто подскажет пункты из ПП РФ 861 (Правила тех. присоединения) или ПП 442, на переоформление технических условий в случае:
- Ранее были выданы (8 ой год) ТУ на подключение 2 БКТП. Максимальная (заявленная) 1,5 МВт, 2 категория ЭС.
- На предприятии своя ТП, КЛ на балансе предприятия. Точка подключения - ГПП на балансе сетей (5 км от предприятия).
- Планируется установить ГПУ (подключение к ТП по стороне 10 кВ) 1,5 МВт (режим "остров"),про параллельную работу и СО и РТП отзываются отрицательно и суть ответа такова: наложим таких обременений, что попросту будет не выгодно...Вообщем не суть.

Вопрос. Требуется ли  новое получение ТУ ?  Категория электроснабжения остается вторая.
Понятно, что надо получать допуск на установку. Как быть с сетевой?
Кроме, как уведомить , ничего не нашел. Получается ТУ на подключение объекта генерации к сущ. тех. присоединению до 5 МВт, не нужны...

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 10:34

автор: gregvel
Сегодня в 10:24

автор: Vоlk
Сегодня в 10:21

автор: Lighting project
Вчера в 23:43

автор: Samsony 1
Вчера в 19:22

автор: Projetc
Вчера в 10:48

автор: Dizel 2012
Вчера в 00:08

автор: Олега 777
17 Декабря 2018 года, 23:22

автор: Posetitel
17 Декабря 2018 года, 10:25

автор: Zve 1
17 Декабря 2018 года, 09:58

автор: Mav
16 Декабря 2018 года, 22:55

автор: Игорь В.
14 Декабря 2018 года, 19:10

автор: Mikhanych
14 Декабря 2018 года, 16:16

автор: Serg 2452
14 Декабря 2018 года, 14:24

14 Декабря 2018 года, 12:20

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 09:37
Доброе утро. День энергетика как второй день рождения [улыбка]. Жаль премий на работе не дают к нему. А есть такие, кому дают?
17 Декабря 2018 года, 13:16
И день энергетика на носу)))
17 Декабря 2018 года, 11:27
Доброго времени суток. Снежинки отличные! Я уже и забыл, что они у нас есть(( Про склоки - написал в теме для кураторов. Надеюсь на мирный новогодний исход дела
17 Декабря 2018 года, 10:50
Корпоративов на работе и дома [улыбка] и это хорошо. В Америке время рождественских свитеров. А на Проектанте - снежинок
17 Декабря 2018 года, 10:17
Всем доброго дня!! Грядет время корпоративов!))
17 Декабря 2018 года, 09:59
Доброе утро. Чат не место для ругани... Я за идею Volk по пожеланиях хорошего настроения. Всем хорошего настроения!
16 Декабря 2018 года, 14:25
Ранее в мини-чате желали хорошего настроения, удачной работы и т.п.  Жизнь многогранна, но неплохо, если бы в нем и далее не было много негатива
16 Декабря 2018 года, 11:21
doctorRaz
так будешь извиняться, публично?
14 Декабря 2018 года, 20:30
печально всё это
14 Декабря 2018 года, 17:51
чего там читать.. где Samsony 1 там срач всегда, где срач.. там Samsony 1.. диагноз млин

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1092, пользователей - 30
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Mikhanych, Корсар, Vladislav MY, Сопки, Митамакс, Vоlk, Wespe, Sera, Роспроект, Dmytro, Diego, Максим R, Posetitel, gregvel, Aleksey, Lory 95.95, Iriiishka, doctorRaz, Texnflot, Nastya, DVolg 174, Илья Илья, Shvet, AndreyAS, ПС, Чистильщик, Vlb, 8DN8, Наукович
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines