Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20532
Всего тем - 25367
Всего сообщений - 233983
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Склад для хранения ЛВЖ. Определение категории помещения, теплота сгорания веществ?

Количество просмотров - 4100
(ссылка на эту тему)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Июня 2013 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Есть склад для хранения ЛВЖ, разделен на помещения (секции).в 1 секции будет хранится:ацетон, бутанол-1,изопропиловый спирт,пара-ксилол,изооктан,2-пропанол,толуол,спирт этиловый,нефрас. в 2 секции будет хранится: кислота соляная,кислота азотная,кислота серная. все это будет хранится в бутылках, на стелаже. Подскажите пожалуйста, теплоту сгорания этих веществ, нигде не могу найти,толуола и ацетона нашел,а остальных нет. Нужно определить категории этого склада и помещений.Спасибо заранее

? (Казань, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Июня 2013 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

вот про ацетон нашла:
Новый рисунок (6).jpg
 
* Новый рисунок (6).jpg
(110.91 Кб, 576x407)  [скачать]  [загрузок: 826]

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Июня 2013 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

а про толуол, к сожалению, у меня вырваны на этом месте листики... ох, руки бы по отрывала!..

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Июня 2013 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Не, я толуол и ацетон нашел. а остальные не нашел)неправильно я маленько написал)

? (Казань, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Июня 2013 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

посмотри здесь:

часть 1 и 2

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Июня 2013 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Я смотрел))нету.я с них и выписывал)Может ув. Земский подскажет)

? (Казань, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Июня 2013 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Может ув. Земский подскажет)
Может...

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
НДА
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Июня 2013 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Приведенные вещества очень распространенные. Данные есть и в справочниках и в ТНПА. Например в ТКП 474 (Беларусь)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Июня 2013 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)

Некоторые нашел в ТКП 474. Осталось по кислотам и пара-ксилол,2-пропанол и нефрас.

? (Казань, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Июня 2013 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Кислоты негорючи.
2-пропанол 31,29 по закону Гесса, 34,4 по литер. данным (источник - справочник Земского, Том 1, стр. 92)
п-ксилол 40,926 по закону Гесса, 41,195 по литер. данным (источник - справочник Земского, Том 1, стр. 19)
нефрас можно принять по уайт-спириту: 43,966 (Пособие по применению НПБ 105-95, Приложение 3)

Директор Опытного производства (Санкт-Петербург, Россия)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Июня 2013 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Кислоты негорючи.
2-пропанол 31,29 по закону Гесса, 34,4 по литер. данным (источник - справочник Земского, Том 1, стр. 92)
п-ксилол 40,926 по закону Гесса, 41,195 по литер. данным (источник - справочник Земского, Том 1, стр. 19)
нефрас можно принять по уайт-спириту: 43,966 (Пособие по применению НПБ 105-95, Приложение 3)
Спасибо большое. ! секция будет категория А, а вот с кислотами как? весь склад у меня будет категории А.так как секция(помещения) где будет хранится ЛВЖ, больше чем помещение где кислоты

? (Казань, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 27 Июня 2013 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

а вот с кислотами как?
Помещение с кислотами категории Д.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Лена ПБ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Сентября 2015 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Планируется организация склада ЛВЖ (этиловый спирт, эмаль и лак), при этом присутствует необходимость категории В, так как склад будет размещаться в существующем административно-офисном здании. Спирт хранится в канистрах из полиэтилена высокой плотности низкого давления (HDPE), объём каждой 5 л. Эмали и лаки также объемом 5 л в металлической таре. Нужно определить категории этого склада при условии хранения на стеллажах или как второй вариант в специальных шкафах с классом огнеупорности 90 мин, с механизмом блокировки и поддонами для сбора случайно пролившейся жидкости. Какие есть общие критерии и требования по организации хранения ЛВЖ? Условие прописанное в ППР, про суточное потребление не в счет. Вопрос стоит об необходимости противопожарных перегородок, тамбур-шлюза, окна и аварийной вентиляции. Спасибо заранее

Инженер (Зеленоград, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 04 Сентября 2015 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности. Раздел 9.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Лена ПБ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Сентября 2015 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, но данный свод правил в моем случае не актуален.

Инженер (Зеленоград, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Alextal
Вчера в 10:33

автор: Dizel 2012
17 Января 2018 года, 17:56

автор: Земский
17 Января 2018 года, 17:00

автор: Antipod 66
16 Января 2018 года, 09:16

автор: Пожарный
15 Января 2018 года, 09:22

автор: Корсар
12 Января 2018 года, 09:58

автор: Земский
29 Декабря 2017 года, 14:38

автор: РБ
26 Декабря 2017 года, 21:49

автор: Vоlk
26 Декабря 2017 года, 21:09

автор: Dizel 2012
24 Декабря 2017 года, 20:01

автор: Dizel 2012
22 Декабря 2017 года, 16:57

автор: Dizel 2012
21 Декабря 2017 года, 00:51

автор: Alextal
19 Декабря 2017 года, 10:23

автор: Джуля
18 Декабря 2017 года, 15:28

автор: Set
18 Декабря 2017 года, 09:18

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 534, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Ina, Wespe, Архпроект, Юра 123, Legio Mortis, Игорь 5363, Ogurcofff, Hmf, Posetitel, Georgij, Dizel 2012, Samsony 1, Kevt, Олега 777, Максим R, Redline
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines