Склад для хранения ЛВЖ. Определение категории помещения, теплота сгорания веществ?

Количество просмотров - 3757
(ссылка на эту тему)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Июня 2013 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Есть склад для хранения ЛВЖ, разделен на помещения (секции).в 1 секции будет хранится:ацетон, бутанол-1,изопропиловый спирт,пара-ксилол,изооктан,2-пропанол,толуол,спирт этиловый,нефрас. в 2 секции будет хранится: кислота соляная,кислота азотная,кислота серная. все это будет хранится в бутылках, на стелаже. Подскажите пожалуйста, теплоту сгорания этих веществ, нигде не могу найти,толуола и ацетона нашел,а остальных нет. Нужно определить категории этого склада и помещений.Спасибо заранее

? (Казань, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Июня 2013 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

вот про ацетон нашла:
Новый рисунок (6).jpg
 
* Новый рисунок (6).jpg
(110.91 Кб, 576x407)  [скачать]  [загрузок: 773]

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Июня 2013 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

а про толуол, к сожалению, у меня вырваны на этом месте листики... ох, руки бы по отрывала!..

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Июня 2013 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Не, я толуол и ацетон нашел. а остальные не нашел)неправильно я маленько написал)

? (Казань, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Июня 2013 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

посмотри здесь:

часть 1 и 2

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Июня 2013 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Я смотрел))нету.я с них и выписывал)Может ув. Земский подскажет)

? (Казань, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Июня 2013 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Может ув. Земский подскажет)
Может...

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
НДА
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Июня 2013 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Приведенные вещества очень распространенные. Данные есть и в справочниках и в ТНПА. Например в ТКП 474 (Беларусь)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Июня 2013 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)

Некоторые нашел в ТКП 474. Осталось по кислотам и пара-ксилол,2-пропанол и нефрас.

? (Казань, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Июня 2013 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Кислоты негорючи.
2-пропанол 31,29 по закону Гесса, 34,4 по литер. данным (источник - справочник Земского, Том 1, стр. 92)
п-ксилол 40,926 по закону Гесса, 41,195 по литер. данным (источник - справочник Земского, Том 1, стр. 19)
нефрас можно принять по уайт-спириту: 43,966 (Пособие по применению НПБ 105-95, Приложение 3)

Директор опытного производства (Санкт-Петербург, Россия)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Июня 2013 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Кислоты негорючи.
2-пропанол 31,29 по закону Гесса, 34,4 по литер. данным (источник - справочник Земского, Том 1, стр. 92)
п-ксилол 40,926 по закону Гесса, 41,195 по литер. данным (источник - справочник Земского, Том 1, стр. 19)
нефрас можно принять по уайт-спириту: 43,966 (Пособие по применению НПБ 105-95, Приложение 3)
Спасибо большое. ! секция будет категория А, а вот с кислотами как? весь склад у меня будет категории А.так как секция(помещения) где будет хранится ЛВЖ, больше чем помещение где кислоты

? (Казань, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Июня 2013 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

а вот с кислотами как?
Помещение с кислотами категории Д.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Лена ПБ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Сентября 2015 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Планируется организация склада ЛВЖ (этиловый спирт, эмаль и лак), при этом присутствует необходимость категории В, так как склад будет размещаться в существующем административно-офисном здании. Спирт хранится в канистрах из полиэтилена высокой плотности низкого давления (HDPE), объём каждой 5 л. Эмали и лаки также объемом 5 л в металлической таре. Нужно определить категории этого склада при условии хранения на стеллажах или как второй вариант в специальных шкафах с классом огнеупорности 90 мин, с механизмом блокировки и поддонами для сбора случайно пролившейся жидкости. Какие есть общие критерии и требования по организации хранения ЛВЖ? Условие прописанное в ППР, про суточное потребление не в счет. Вопрос стоит об необходимости противопожарных перегородок, тамбур-шлюза, окна и аварийной вентиляции. Спасибо заранее

Инженер (Зеленоград, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Сентября 2015 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности. Раздел 9.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Лена ПБ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Сентября 2015 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, но данный свод правил в моем случае не актуален.

Инженер (Зеленоград, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Dizel 2012
18 Августа 2017 года, 13:18

автор: Вальдемар
18 Августа 2017 года, 13:17

автор: Вальдемар
18 Августа 2017 года, 13:10

автор: Вальдемар
18 Августа 2017 года, 13:06

автор: Вальдемар
18 Августа 2017 года, 13:01

автор: Вальдемар
18 Августа 2017 года, 12:47

автор: Dizel 2012
17 Августа 2017 года, 13:33

автор: shimakaze
17 Августа 2017 года, 11:17

автор: Sling
15 Августа 2017 года, 17:29

автор: Dizel 2012
14 Августа 2017 года, 13:53

автор: Montana
14 Августа 2017 года, 09:11

автор: Foxson
11 Августа 2017 года, 17:51

автор: Fruit
10 Августа 2017 года, 15:06

автор: Dmitriy 154
09 Августа 2017 года, 22:27

автор: Олега 777
09 Августа 2017 года, 16:34

Последние 10 cообщений чата:
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете