Сообщение #1 : 25 Июня 2013 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Кто знает на основании какого норматива требуется проверка на термическую устойчивость сечения экрана кабеля 10-20 кВ сшитого полиэтилена (СПЭ) при 2Ф КЗ .
Просто в экспертизе требуют проверку экрана на при 2Ф КЗ. А в моем случае экран заземлен только с одной стороны и как следствие тока КЗ в нем не протекает, а если будет замыкание на экран, при повреждении кабеля, то за счет ограничивающего сопротивления в нейтрали трансформатора ток 1Ф КЗ будет не более 1кА. Так зачем же его рассчитывать на 2Ф КЗ равное 7 кА?

P.S. А ведь разница большая выбрать экран 16 или 70 квадратов.

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Июня 2013 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

http://energybk.ucoz.ru/publ/18-1-0-103 А норматив не подскажу , надо поискать

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Июня 2013 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

http://www.kabel-news.ru/netcat_files/90/100/mai_Vybor_secheniya_ekranov.pdf

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Июня 2013 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

В сетях с изолированной нейтралью расчетным случаем для выбора экрана кабеля является двойное повреждения изоляции жила экран в кабелях разных фидеров.
В методике Дмитриева все подробно описано, вот ссылка на более подробную методику http://opnzeu.ru/files.php?file=korobki/kniga.pdf

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Июня 2013 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

А действительно такого требования в нормативке чето не находится

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Июня 2013 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо, понял необходимость выбора экрана. А по нормативке есть рекомендации заводов изготовителей, я так понимаю мы должны удовлетворять их требованиям, если хотим использовать их продукцию?

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Июня 2013 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)


Правильно ли я понял??? Если у меня КЛ 20 кВ с заземленной нейтралью и током однофазного КЗ 1кА. То экран я должен выбирать по току однофазного КЗ, а не по 0,87 трехфазного (те. по двухфазному) КЗ 11,3кА.

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 26 Июня 2013 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Если у меня КЛ 20 кВ с заземленной нейтралью и током однофазного КЗ 1кА.
Как такое может быть? Не маловат ли однофазный ток КЗ для этого случая?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Июня 2013 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Как такое может быть? Не маловат ли однофазный ток КЗ для этого случая?
Iк.з.(1)=1 кА, для всех секций (ограничено резистором) По данным предоставленным для расчета РЗА.
Транс.jpg
 
* Транс.jpg
(69.38 Кб, 1024x561)  [скачать]  [загрузок: 6602]

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 26 Июня 2013 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Тогда понятно.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Июня 2013 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

См. п9.1.3 в методичке, случай резистивного заземления нейтрали

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Июня 2013 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

п9.1.3 в методичке
что за методичка

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Июня 2013 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Вот шо за методика  http://opnzeu.ru/files.php?file=korobki/kniga.pdf

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Июня 2013 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Еще раз всем огромное спасибо [улыбка]

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Mvdmitriev
**
Активный участник форумов

Полезные статьи по кабелям
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #15 : 01 Октября 2014 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Обратите внимание, что выбор сечения экрана хорошо бы производить с учетом поправочного коэффициента на апериодическую составляющую тока короткого замыкания. Соответствующая статья вышла в 88-м номере журнала Новости Электротехники:

? (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingener*2017
Сегодня в 12:19

автор: Swan
Сегодня в 10:10

автор: Samsony 1
Сегодня в 10:05

автор: Morefire
Сегодня в 07:48

автор: Diego
Сегодня в 01:09

автор: Admi
Сегодня в 00:29

автор: Pglubokov
Вчера в 20:03

автор: Redline
Вчера в 17:36

автор: ElectroLamp
Вчера в 12:20

автор: Algat
Вчера в 07:42

автор: Koctycb
Вчера в 01:49

автор: NIKITA.BLR
18 Января 2018 года, 17:31

автор: D-G
18 Января 2018 года, 13:44

автор: Samsony 1
18 Января 2018 года, 12:56

автор: Samsony 1
18 Января 2018 года, 09:48

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 439, пользователей - 20
Имена присутствующих пользователей:
Omicron Pеrsei, Ingener*2017, WestSib, Игорь 5363, Dinosaur, Екатерина 61, Александр К75, Wespe, Shvet, Dmitryi52nnov, Кушнарев, White Label, Doctorraz, Morefire, Swan, Mav, Виталий В. В., Андрей 37, Земский, Viktor 99
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines