Система заземления TN-S. Место разделения провода PEN на PE и N?

Количество просмотров - 63361
(ссылка на эту тему)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #331 : 09 Марта 2019 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)


использую шины толще подключаемого проводника

А что пытаешься здесь доказать?

----- добавлено 09 Марта 2019 года, 11:09 -----
По-моему спорить о главенстве функций в совмещенном проводнике контрпродуктивно.

Выполни требования к n, требования к реn будут выполнены.
Выполни требования к ре, для реn проверяй выполнены ли требования к n.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #332 : 09 Марта 2019 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

А что пытаешься здесь доказать?
Уже говорил, всего лишь прокомментировал текст Шалыгина ))
обратил внимание на то, что при сечении фазных более 16 и N и РЕ могут одинаково быть S/2


Выполни требования к n, требования к реn будут выполнены.
Выполни требования к ре, для реn проверяй выполнены ли требования к n.
Сказанное тобой понятно..  Это по-твоему доказывает что функция РЕ-проводника не столь важна как функция N-проводника ? Функция РЕ всего лишь обеспечивается при меньшем сечении.
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #333 : 09 Марта 2019 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Осново полагающим определением сечения  защитного проводника есть условие:

"Во всех случаях сопротивление поврежденной цепи, включая сопротивление защитного проводника, должно обеспечивать ток, необходимый для срабатывания защитного аппарата, а время срабатывания защитного аппарата должно быть выбрано таким образом, чтобы превышение температуры защитного проводника не было больше допустимой температуры при протекании аварийного тока."

ГОСТ Р 50571.5.54-2013
В пункте 543.4.3  если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или PEM-проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1c).

Говорится о ситуациях старых ГРЩ. В которых вы доставляете шину РЕ ( которой до этого не было)


? (Киев, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #334 : 09 Марта 2019 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

если нет специального зажима или шины предназначенной
Если "доставляется" РЕ-шина, так она есть. И зажим для подключения по ГОСТ на РЕ-шине обязан быть )))
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #335 : 09 Марта 2019 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Если "доставляется" РЕ-шина, так она есть.


Ну вот у вас ситуация ГРЩ в старом фонде. Где нет на ГРЩ деления PEN проводника. Стоит только 4 шины 3L +N. Нет повторного заземления, нет основной системы уравнения потенциалов.
Вот вам и дается варианты как произвести разделение

? (Киев, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #336 : 09 Марта 2019 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

только 4 шины 3L +N
3L + PEN (в TN)

Для разделения необходима РЕ-шина. Вы её "доставляете"...  Ну и нахрена нам другие варианты, коль по первому варианту всё есть ?
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #337 : 09 Марта 2019 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Потому что есть ситуации при которых невозможно выполнить по рисунку  54.1а.
А по поводу Armorácia , так придает вкус выполненой задачи.

? (Киев, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #338 : 09 Марта 2019 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Потому что есть ситуации при которых невозможно выполнить по рисунку  54.1а.
Вы уж назовите эти невозможные ситуации..
А по поводу Armorácia , так придает вкус выполненой задачи.
Здесь лишь привкус бестолковости - все возможные варианты подключения в ГОСТ образца 2013г. включены (невозможных не осталось)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #339 : 09 Марта 2019 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

(невозможных не осталось

А 1 шину реn нельзя использовать? Ее обязательно нужно распилить, а затем соединить перемычкой?

привкус бестолковости
Шо, опиать без volka хрен разберешься? [подмигиваю]  Нашел себе очередную жертву.  [смех]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #340 : 09 Марта 2019 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

1. Когда уже поймете, что РЕ может не удовлетворить требованиям к РЕN питающей сети, а N удовлетворяет всегда ( формулы вы сами знаете)?
2. Нельзя быть таким безответственным и "выезжать" только на терминах.
3. Прочтите хотя бы своего коллегу Шалыгина, 3-й абзац.

1. Нам это было понятно за много лет до того, как сие дошло до Вас.
2. Не нужно нам завидовать. Меньше здесь тусуйтесь, больше изучайте терминологию.
3. Вашего коллегу я читаю последние 20 лет. Анализ его творчества опубликован в сотнях статьях в журналах и в блоге. По рассматриваемой теме в журналах опубликованы следующие статьи:
     Харечко Ю.В. Анализ ошибок ГОСТ Р 50571.5.54, распространяющегося на заземляющие устройства и защитные проводники// Энергоэффективность, энергобезопасность, энергонадзор. – 2014. – № 4. О стандарте 2011 г.;
     Харечко Ю.В. ГОСТ Р 50571.5.54: терминология// Библиотека инженера по охране труда. – 2015. – № 2. О стандарте 2013 г.;
     Харечко Ю.В. ГОСТ Р 50571.5.54: заземляющие устройства// Библиотека инженера по охране труда. – 2015. – № 4;
     Харечко Ю.В. ГОСТ Р 50571.5.54: защитные проводники// Библиотека инженера по охране труда. – 2015. – № 5;
     Харечко Ю.В. ГОСТ Р 50571.5.54: защитные проводники уравнивания потенциалов// Библиотека инженера по охране труда. – 2015.– № 6;
     Харечко Ю.В. ГОСТ Р 50571.5.54: заземляющие электроды// Библиотека инженера по охране труда. – 2015. – № 7.

? (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #341 : 09 Марта 2019 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

1 шину реn нельзя использовать?
это выходит за рамки вопроса к чему подключить -  к N или к РЕ. Однако действует норма, что в месте разделения необходимо иметь и N, и РЕ шины.
Шо, опиать без volka хрен разберешься?  Нашел себе очередную жертву.
Ни фигасе "жертва"! Попутал ты что-то..    Да и в теме речи о нем не было, не поминай в суе. Иль в помочники кличешь ?   Зудит по-заступаться - по месту отписывай.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #342 : 09 Марта 2019 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Нам это было понятно за много лет до того, как сие дошло до Вас.

Показывайте, где у вас хоть в 1 статье сказано об этом, не встречал ни разу.


----- добавлено 09 Марта 2019 года, 14:13 -----
Да и в теме речи о нем не было, не поминай в суе. Иль в помочники кличешь ?   Зудит по-заступаться - по месту отписывай.
что я хотел сказать, то и сказал, не додумывай.
[подмигиваю]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 ... 20 21 22 [23]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 426, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines