beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21996
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288064
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Конструктивные решения по ПС 35-110 кВ. Типовые проекты?

Количество просмотров - 15342
(ссылка на эту тему)
Ивaн Б.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 15 Апреля 2015 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

А зачем вам секционирование на стороне 35 кВ? И если вы подключаете к каждому генератору свой транс, и не будет секционирования по 6 кВ то вы смело можете ставить 6,3 МВА в данном случае у вас однотрансформаторная ПС с загрузкой трансформатора 0,95.

Проектировщик (Одесса , Украина)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 15 Апреля 2015 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

А зачем вам секционирование на стороне 35 кВ? И если вы подключаете к каждому генератору свой транс, и не будет секционирования по 6 кВ то вы смело можете ставить 6,3 МВА в данном случае у вас однотрансформаторная ПС с загрузкой трансформатора 0,95.

Как это 0,95?

ЭГ-6000 от МоторСич, установленная ген. мощность 6МВт, если сильно надо то может выдать и 7МВт. Делим это дело на не очень хороший косинус, напр. cos=0,8, получаем уже 7,5МВА. 6,3МВА трансы не проходят

У меня еще вопрос по вводным и отх. ячейкам и коммутационным аппаратам в них в ЗРУ-6, какие лучше подобрать на такой ток. Смотрел Тавриду, СЭЩ... посоветуете что-нибудь?

По секционированию - там возможно(!) в дальнейшем нужно будет это делать, но это уже вопросы потребителя, но подумать и  решить, и если не дорого) то  и предусмотреть такую возможность нужно мне в моем проекте

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Ивaн Б.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 16 Апреля 2015 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

В принципе мы раньше постоянно применяли тавридовские. Берите на 1000 А вводную, и на 1000 А отходщую к генератору (по номинальному току трансформатора 10 МВА (963 А). Там надо смотреть еще какой будет ток КЗ на шинах 6 кВ, если до 20 кА то все стандартизированное оборудование подойдет. А по поводу секционирования на стороне 35 кВ подумайте, вы можете объединить несколько ПС путем ответвления одной линии 35 кВ (недостаток КЗ на линии потушит все генераторы). Либо делать секционный пункт в виде ЗРУ-35 кВ блочного типа, а это в свою очередь доп затраты и не малые.

Проектировщик (Одесса , Украина)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 12 Мая 2015 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени!
Подскажите люди добрые, а лучше ткните фейсом [улыбка] не могу найти УВО-35 по схеме 35-В1 (Разъединитель РДЗ 2-35/1000 УХЛ1 35 кВ, 1000А с двумя заземляющими ножами с приводом ПР-20-А УХЛ1 + Трансформатор тока ТОЛ-35 + Трансформатор напряжения ЗНОЛ
35 кВ + Выключатель вакуумный 35 кВ + Ограничитель перенапряжений ОПН 35/40.5/6/400 УХЛ1)... В старом проекте на вводе использовали именно его и вот настала 2 очереди Т2, а информации не хватает...



Инженер (Барнаул, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 12 Мая 2015 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

УВО-35 - это блок 35 кВ? если таки да, то это заводская информация, у них и надо запрашивать.

Инженер ( ? , Украина)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 12 Мая 2015 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Да блок 35 кВ. Вроде такого...
Известные мне заводы такого не делают.
УВО 35.png
 
* УВО 35.png
(1584.01 Кб, 1441x1428)  [скачать]  [загрузок: 688]

Инженер (Барнаул, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 13 Мая 2015 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Блоки вообще делают многие заводы, конкретно УВО - не знаю (это название каждый производитель дает сам).
Вы можете заказать аналогичный на другом заводе, по той же схеме с тем же оборудованием. Знаю производителей Ровенский ЗВА, Харьковский ЗВВА, ЮЭК, Ампер и т.п. и т.д., но это все у нас на Украине. А в РФ, то что навскидку на ум приходит, - Самара (СЭЩ), Мытищи, ЭЛВО и наверняка еще множество других.

Инженер ( ? , Украина)
Kat
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 22 Марта 2018 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Ссылка на блоки ПДФ, есть автокад, но весь долго качать, если нужно - пишите какую схеум.

https://cloud.mail.ru/public/KgdT/QTAZxvSS3


Маркетолог, ведущий инженер ( ? , Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:43

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 340, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Mclaud 72, Eric
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines