beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19959
ТочкаВсего тем - 29004
ТочкаВсего сообщений - 274631
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Схема заземления и молниезащиты. Как выполнять согласно постановлению N 87 от 16.02.2008?

Количество просмотров - 7079
(ссылка на эту тему)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Мая 2013 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, ребята подскажите как правильно выполнить схему заземления (зануления) и молниезащиты (согласно постановления от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Мая 2013 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Можно подробнее описать что вы делаете.
Монтаж? Проектирование? Ну и в чем загвоздка собственно?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Мая 2013 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

По большому счету заземление (зануление) и молниезащита может быть и как самостоятельно выполненным разделом, так и частью наружного электроснабжения (а иногда даже и внутреннего)...
Сильно к этому никто не домагивается...

Инженер (Минск, Беларусь)
Навигатор
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Мая 2013 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

Как правильно сделать молниезащиту почитайте инструкцию по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87 и пособие к инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений

Инженер (Волгоград, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Мая 2013 года, 22:08
(ссылка на это сообщение)

Выполняю проектирование производственного здания 12х27 м, стадия П, молниезащита выполнена молниеприёмной сеткой, заземление вертикальными электродами и полосой. В здание предусмотрена установка ГЗШ. Не знаю как правильно оформить схему "схему заземления (зануления) и молниезащиты". Хотелось бы посмотреть пример оформления.   

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Мая 2013 года, 05:36
(ссылка на это сообщение)

Что, ни у кого нет примера (для любого объекта) как оформить схему?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Мая 2013 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Не знаю какие требования к оформлению на стадии "П" в РФ, но на стадии "А" в РБ достаточно описательной части в ПЗ по молниезащите, заземлению, выравниванию потенциалов  и "типовая схема" по заземлению. Ну там шина "ГЗШ" и к ней подключения контура заземления, выравнивающих проводников и т.д.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Maxxxim
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Мая 2013 года, 07:17
(ссылка на это сообщение)

............ Хотелось бы посмотреть пример оформления.   
Посмотри в ПУЭ7, Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности, там есть схемка, пригодится

Инженер-электрик (Челябинск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Мая 2013 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

И книжку "Нормы устройства сетей заземления" под редакцией Карякина Р.Н.

Инженер (Омск, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Декабря 2020 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день. Кто-то на плане заземления и молниезащиоты наносит размеры заземляющих устройств в проектной документации ? Проверяющий эксперт генпроектировщика стал такое требовать, такого в требованиях ранее не встречал.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Декабря 2020 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день. Кто-то на плане заземления и молниезащиоты наносит размеры заземляющих устройств в проектной документации ? Проверяющий эксперт генпроектировщика стал такое требовать, такого в требованиях ранее не встречал.
  для того чтоб подтвердить обьемы  материалов, заложеных на стадии П  ненанесение размеров хорошее решение или можно  суммарную сводную таблицу сделать на данном чертеже

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Декабря 2020 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Ну не знаю, впервые с таким сталкиваюсь. Объемы в РД будут учтены, как и все размеры заземляющих устройств приведены в рабочих чертежах.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Декабря 2020 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Ну не знаю, впервые с таким сталкиваюсь. Объемы в РД будут учтены, как и все размеры заземляющих устройств приведены в рабочих чертежах.
совершенно верно...но иногда на стадии п прикладываться  информация от необходимых метерьялах и их количесве  дЛ обоснования  денег  и , чтобы ее банально проверить она должна подержаться чертежами с размерами ( в целом матерьялы и количество на стадии П этот та еще...."зубная боль" в проектировании -  все же хотят еще на П получить циферки как на Р- а такое желание глупость !)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ingvarr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Декабря 2020 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего это "хотелка" эксперта.  Размеры на стадии П не ставятся. На какой норматив ссылается эксперт?
Постановление 87, по сути, требует перечень мероприятий по заземлению и молниезащиты, т.е. описательная часть и схему заземлений и молниезащиты, а не планы. Про схемы это как раз было изначальное сообщение, 2013го года.
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Января 2021 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Без габаритных размеров невозможно оценить правильность расположения элементов заземления, в частности исключить расстояния между вертикальными заземлителями менее длины заземлителя (т.е. 5 м, приводит к снижению эффективности заземления) п.2.2 РД 34.21.122-87. В общем на это ссылается эксперт, только причем тут ПД.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 19:39

автор: Zve 1
Сегодня в 18:17

автор: Zve 1
Сегодня в 13:43

автор: Алексей.71
Сегодня в 12:13

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:15

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:13

автор: Samsony 1
Сегодня в 09:51

автор: ТОЭ
Сегодня в 09:25

автор: Taras 110
Сегодня в 07:53

автор: doctorRaz
Вчера в 22:44

автор: Михейка
Вчера в 22:00

автор: Патриотка
Вчера в 06:48

автор: Максим R
15 Июня 2021 года, 04:57

автор: Samsony 1
14 Июня 2021 года, 09:39

автор: doctorRaz
13 Июня 2021 года, 14:52

Последние 10 cообщений чата:
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 495, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Samsony 1, Dizel 2012, Petrov-Vodkin, AMakarov, Геннадий 17, Beroes Group, Земский, Zve 1, Кужугет, Urius 100
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines

джокер