Схема заземления и молниезащиты. Как выполнять согласно постановлению N 87 от 16.02.2008?

Количество просмотров - 7281
(ссылка на эту тему)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Мая 2013 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, ребята подскажите как правильно выполнить схему заземления (зануления) и молниезащиты (согласно постановления от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Мая 2013 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Можно подробнее описать что вы делаете.
Монтаж? Проектирование? Ну и в чем загвоздка собственно?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Мая 2013 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

По большому счету заземление (зануление) и молниезащита может быть и как самостоятельно выполненным разделом, так и частью наружного электроснабжения (а иногда даже и внутреннего)...
Сильно к этому никто не домагивается...

Инженер (Минск, Беларусь)
Навигатор
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Мая 2013 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

Как правильно сделать молниезащиту почитайте инструкцию по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87 и пособие к инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений

Инженер (Волгоград, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Мая 2013 года, 22:08
(ссылка на это сообщение)

Выполняю проектирование производственного здания 12х27 м, стадия П, молниезащита выполнена молниеприёмной сеткой, заземление вертикальными электродами и полосой. В здание предусмотрена установка ГЗШ. Не знаю как правильно оформить схему "схему заземления (зануления) и молниезащиты". Хотелось бы посмотреть пример оформления.   

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Мая 2013 года, 05:36
(ссылка на это сообщение)

Что, ни у кого нет примера (для любого объекта) как оформить схему?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Мая 2013 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Не знаю какие требования к оформлению на стадии "П" в РФ, но на стадии "А" в РБ достаточно описательной части в ПЗ по молниезащите, заземлению, выравниванию потенциалов  и "типовая схема" по заземлению. Ну там шина "ГЗШ" и к ней подключения контура заземления, выравнивающих проводников и т.д.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Maxxxim
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Мая 2013 года, 07:17
(ссылка на это сообщение)

............ Хотелось бы посмотреть пример оформления.   
Посмотри в ПУЭ7, Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности, там есть схемка, пригодится

Инженер-электрик (Челябинск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Мая 2013 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

И книжку "Нормы устройства сетей заземления" под редакцией Карякина Р.Н.

Инженер (Омск, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Декабря 2020 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день. Кто-то на плане заземления и молниезащиоты наносит размеры заземляющих устройств в проектной документации ? Проверяющий эксперт генпроектировщика стал такое требовать, такого в требованиях ранее не встречал.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 28 Декабря 2020 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день. Кто-то на плане заземления и молниезащиоты наносит размеры заземляющих устройств в проектной документации ? Проверяющий эксперт генпроектировщика стал такое требовать, такого в требованиях ранее не встречал.
  для того чтоб подтвердить обьемы  материалов, заложеных на стадии П  ненанесение размеров хорошее решение или можно  суммарную сводную таблицу сделать на данном чертеже

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Декабря 2020 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Ну не знаю, впервые с таким сталкиваюсь. Объемы в РД будут учтены, как и все размеры заземляющих устройств приведены в рабочих чертежах.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 28 Декабря 2020 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Ну не знаю, впервые с таким сталкиваюсь. Объемы в РД будут учтены, как и все размеры заземляющих устройств приведены в рабочих чертежах.
совершенно верно...но иногда на стадии п прикладываться  информация от необходимых метерьялах и их количесве  дЛ обоснования  денег  и , чтобы ее банально проверить она должна подержаться чертежами с размерами ( в целом матерьялы и количество на стадии П этот та еще...."зубная боль" в проектировании -  все же хотят еще на П получить циферки как на Р- а такое желание глупость !)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ingvarr
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Декабря 2020 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего это "хотелка" эксперта.  Размеры на стадии П не ставятся. На какой норматив ссылается эксперт?
Постановление 87, по сути, требует перечень мероприятий по заземлению и молниезащиты, т.е. описательная часть и схему заземлений и молниезащиты, а не планы. Про схемы это как раз было изначальное сообщение, 2013го года.
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Января 2021 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Без габаритных размеров невозможно оценить правильность расположения элементов заземления, в частности исключить расстояния между вертикальными заземлителями менее длины заземлителя (т.е. 5 м, приводит к снижению эффективности заземления) п.2.2 РД 34.21.122-87. В общем на это ссылается эксперт, только причем тут ПД.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 17:29

Вчера в 15:44

Вчера в 15:27

Вчера в 11:26

автор: Opornik
Вчера в 10:49

23 Октября 2021 года, 14:04

22 Октября 2021 года, 17:30

автор: Dmitrij
20 Октября 2021 года, 21:47

20 Октября 2021 года, 16:20

автор: Pastor
20 Октября 2021 года, 15:20

автор: Марина
19 Октября 2021 года, 16:02

автор: Zve 1
19 Октября 2021 года, 13:19

автор: РоманC
19 Октября 2021 года, 11:49

автор: Привод
19 Октября 2021 года, 10:35

18 Октября 2021 года, 13:19

Последние 10 cообщений чата:
22 Октября 2021 года, 20:16
Вопрос медленной загрузки ресурса спустя месяцы, актуален.
Никак починить нельзя? Мож через прокси или впны ходить сюда.
Почините?
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 225, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Beroes Group
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines