Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19965
Всего тем - 26347
Всего сообщений - 247444
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Отключение вентиляции при срабатывании сигнала "ПОЖАР". Пример схемы?

Количество просмотров - 34484
(ссылка на эту тему)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Апреля 2013 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Ребят, поделитесь схемой, не могу придумать свою как отключить вентиляцию при срабатывании сигнала "ПОЖАР"

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Fazirus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Апреля 2013 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Держи схемку

Инженер (Люберцы, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Апреля 2013 года, 06:19
(ссылка на это сообщение)

спасибо!

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Апреля 2013 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

Вариантов схем много...
Fazirus, конечно привел в пример простейшую и наиболее распространенную, но часто бывает не так просто...
Взять хотя бы банальнейший пример, когда 10 вентиляторов приточки и 10 вытяжки...

Инженер (Минск, Беларусь)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Апреля 2013 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

буду рад если увижу ещё варианты схем. как сделаю проект выложу сюда.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Апреля 2013 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

Tr0do... какие варианты..?
Всё ведь зависит от условий....

Инженер (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Мая 2013 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

я просто отключаю через реле цепи управления именно тех потребителей которые требуется отключить в нашем случае Вентилятор, при этом насос контроллер клапан и т.д. продолжают работать.

Инженер (Москва, Россия)
Vavkhachev
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Июня 2013 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Ребят, поделитесь схемой, не могу придумать свою как отключить вентиляцию при срабатывании сигнала "ПОЖАР"
Если вентоборудование поставляется с комплектном автоматики, то просто от пожарного прибора подключается размыкающий контакт к определенным клеммам управляющего модуля. Отключаются цепи управления вентилятором, а защита от замораживания продолжает работать.

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Июня 2013 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

Если вентоборудование поставляется с комплектном автоматики, то просто от пожарного прибора подключается размыкающий контакт к определенным клеммам управляющего модуля. Отключаются цепи управления вентилятором, а защита от замораживания продолжает работать.
Про какую именно комплектную автоматизацию вы говорите. Поконкретнее, есть схема?

Инженер (Москва, Россия)
Vavkhachev
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Июня 2013 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Про какую именно комплектную автоматизацию вы говорите. Поконкретнее, есть схема?
инженер ОВ заказывает вентоборудование в какой-либо фирме (в той-же Везе), комплект автоматики приходит вместе с управляющим модулем к которому подключается контакт от пожарного прибора. В контроллере управления алгоритм работы по этому сигналу уже заложен, все отключается, но защита от замораживания продолжает работать!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Июня 2013 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

инженер ОВ заказывает вентоборудование в какой-либо фирме (в той-же Везе), комплект автоматики приходит вместе с управляющим модулем к которому подключается контакт от пожарного прибора. В контроллере управления алгоритм работы по этому сигналу уже заложен, все отключается, но защита от замораживания продолжает работать!
а вы уверенны, что это делает контроллер, а не реле, как я писал в Сообщение #7, схему можете предъявить?

Инженер (Москва, Россия)
Vavkhachev
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Июня 2013 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

а вы уверенны, что это делает контроллер, а не реле, как я писал в Сообщение #7, схему можете предъявить?
Допустим опять же если это оборудование Веза, то это заложено в работе контроллера. Фирма принципиальную схему не дает, имеется ввиду управляющий модуль. Пока нареканий не было. Так же обстоят и с другими производителями вентоборудования которые поставляют комплектную автоматику. В свое время консультировался у фирм.

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Июня 2013 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Допустим опять же если это оборудование Веза, то это заложено в работе контроллера. Фирма принципиальную схему не дает, имеется ввиду управляющий модуль. Пока нареканий не было. Так же обстоят и с другими производителями вентоборудования которые поставляют комплектную автоматику. В свое время консультировался у фирм.
На каком контроллере выполняется щиты ВЕЗЫ?

Инженер (Москва, Россия)
Vavkhachev
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Июня 2013 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

На каком контроллере выполняется щиты ВЕЗЫ?
я же уже писал. что не видел в глаза принципиальные схемы и какой стоит контроллер. Документация на управляющий модуль приходит вместе с оборудованием. Я проектировщик и монтажем не занимаюсь. Что мне нужно от производителя я спрашиваю у него!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Июня 2013 года, 19:22
(ссылка на это сообщение)

я же уже писал. что не видел в глаза принципиальные схемы и какой стоит контроллер
а как же вы проектируете?
Я проектировщик и монтажем не занимаюсь. Что мне нужно от производителя я спрашиваю у него!
Так вы спросили что отключает контроллер? и они ответили Да?
Документация на управляющий модуль приходит вместе с оборудованием.
Возможно, но есть кое что и на сайте.
вот, что написанно:
Блокировки и дистанционное управление шкафов АСВ
. ШкафыАСВ имеют вход пожарной сигнализации (Н.З. контакт, осуществляющий разрыв питания со сто-
роны нулевого проводника). При размыкании данного контакта – вентиляционная система переходит в
дежурный режим (защита от замерзания активна) до сброса аварии и ручного перезапуска.

И судя по этому отключение проходит на релейном уровне.
 Но вы можете это уточнить или опровергнуть в Везе.

Но я хотел бы просить что если вы чего не знаете но не писать.
Я не зря у вас прашивал что за контроллер используется. Т.к. если у контроллера нет пожарного сертификата, то производитель не имеет право выполнять такие схемы что-бы отключение шло через контроллер. А таких контроллеров не так много, и их стоимость выше. А на комплектной автоматике стараются ставить дешевки.



Инженер (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Марья
Сегодня в 06:15

автор: 2 sotni
Сегодня в 05:16

автор: Vadim Razdorskiy
Вчера в 17:08

автор: TX 123
Вчера в 16:07

автор: Dizel 2012
17 Октября 2018 года, 20:03

автор: nadine_s
17 Октября 2018 года, 15:06

автор: Dizel 2012
16 Октября 2018 года, 15:52

автор: Rp Vistl
14 Октября 2018 года, 21:14

автор: Werty 088
12 Октября 2018 года, 17:49

автор: Rp Vistl
10 Октября 2018 года, 23:12

автор: Znatok
09 Октября 2018 года, 14:34

автор: Dizel 2012
08 Октября 2018 года, 07:50

автор: TX 123
05 Октября 2018 года, 10:37

автор: Мсю
05 Октября 2018 года, 09:55

автор: Сопки
05 Октября 2018 года, 07:56

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?
03 Октября 2018 года, 14:25
Новая функция "Привязка одной темы сразу к нескольким подразделам" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44735.msg269060#msg269060
03 Октября 2018 года, 08:51
Всем доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 668, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Максим R, Omicron Pеrsei, DVolg 174, Biktej, Yps, Сопки, Роспроект, Strimax, VadGKorn, Интересно, doctorRaz, Samsony 1
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines