beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники

Количество просмотров - 4823
(ссылка на эту тему)
Ryaskin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 04 Марта 2013 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Геннадий Тимофеевич.
Прошу Вас сообщить, какова теплота сгорания полиакриламида,где можно найти эту величину.
Заранее благодарен,
Главный инженер ООО "СНФ Балтреагент"

Главный инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Марта 2013 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)

Теплота сгорания полиакриламида 24,1 МДж/кг

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Ryaskin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Июня 2013 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Геннадий Тимофеевич.

Для проектирования производства полиакриламида необходим показатель теплоты сгорания химического вещества: Exxsol D 120.
Убедительно, прошу Вас дать расчет теплоты сгорания химического вещества Exxsol D 120, который представляет собой дистилляты нефти
очищенные легкие и имеет следующие характеристики:
1. Т кип. изначальная  -251 гр.Цельсия
Т кип. 50%  -273 гр. Цельсия
Т кип. конечная - 300 гр Цельсия
2 Т воспламенения- 110 - 118 гр. Цельсия
3. Содержание ароматических углеводородов - 1% макс.
4.Содержание бензола - 5 мг/кг
5. Содержание серы - 1 мг/кг
6. Плотность при 15гр.Ц. - 0,832 кг/кв.дм.
7.Вязкость при 25 гр.Ц. - кв мм/с
8. Вязкость при 40 гр.Ц. -3,38 кв.мм/с
9.Молекулярный вес -220
10. Длина цепи  С14-С18
11. CAS №64742-47-8

С уважением,
главный инженер ООО "СНФ Балтреагент"

Главный инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Июня 2013 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

прошу Вас дать расчет теплоты сгорания химического вещества Exxsol D 120

Поскольку точный химсостав данного вещества не известен, рассчитать теплоту сгорания не представляется возможным. В таких случаях теплоту сгорания принимают заведомо большей. Для веществ с длиной цепи С14-С18 можно принять 44 МДж/кг.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Maisenya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Августа 2019 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

А подскажите пожалуйста источник, где указана теплота сгорания полиакриломида

Ведущий инженер  (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Августа 2019 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

источник, где указана теплота сгорания полиакриломида

Г.Т.Земский "Физико-химические и огнеопасные свойства органических химических соединений", (Справочник), М. 2009,кн. 1,-502с

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Мастер Зуев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Октября 2020 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Геннадий Тимофеевич!
Подскажите пожалуйста теплоту сгорания янтаря и, если есть возможность ссылку на какие-то данные по поводу взрыво-опасности/безопасности янтарной пыли.
Также интересно, можно ли пренебречь наличием в этой пыли серебра, или же виду его каталитических свойств это может быть осложняющим фактором?
Спасибо!

Архитектор (Калининград, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Октября 2020 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

Теплота сгорания янтаря 36,4 МДж/кг.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Мастер Зуев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Октября 2020 года, 20:21
(ссылка на это сообщение)


Теплота сгорания янтаря 36,4 МДж/кг.

Спасибо огромное!

Архитектор (Калининград, Россия)
Игнатов Алексей
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Января 2021 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Геннадий Тимофеевич, доброго времени суток!
В соответствии с ГОСТ 19503-88 п.1.2.5 - гидразин-гидрат (64-67%) является горючей жидкостью, в парах взрывоопасен...
Вопрос состоит в следующем - будет ли гореть разбавленный гидразин-гидрат (20-25%) в случае разгерметизации емкостей/насосов и т.д. при попадании пламени?
Касаемо взрывоопасности ПГФ тоже возникают сомнения... Насколько интенсивно будет испарение гидразина с поверхности гидразин-гидрата (20%)?
Спасибо!

Инженер 1 категории, технолог (Мытищи, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Января 2021 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Насколько интенсивно будет испарение гидразина с поверхности гидразин-гидрата (20%)?
Посмотрите книгу "Химия гидразина" авторов Л.Одрит и Б. Огг // Инлит, М. 1954г. Даже при температуре кипения над раствором. содержащим 19,5% гидразина пар содержит лишь 2,7% гидразина. Можно предположить, что при аварии с разгерметизацией оборудования с 20%-ой жидкостью давление пара гидразина будет невысоким, а его содержание в паровой фазе будет ниже НКПРП (7,3%).


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Сегодня в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1005, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Top4ok, Gmv Kuban, Dima_T, Sasha84_BAV, Александр ЭОМ, AlexeyVL, Shvet, Evdbor, Alltta, Проектант 63, Electroac 36, Neznaika
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines