Предел огнестойкости внутренней стены лестничной клетки. Как можно достичь REI 90?

Количество просмотров - 22007
(ссылка на эту тему)
Валянцiна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Апреля 2013 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

4.3.2 Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной пре-грады, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости противопожарной стены, перекрытия.

вас этот пункт ткп смущает?

Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Апреля 2013 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)


4.3.2 Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной пре-грады, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости противопожарной стены, перекрытия.

вас этот пункт ткп смущает?

ссылаясь пунктом на нормативные документы, не забывайте указывать номер и название этого самого документа. А то со стороны кажется: звук неоткуда

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Валянцiна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Апреля 2013 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)



4.3.2 Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной пре-грады, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости противопожарной стены, перекрытия.

вас этот пункт ткп смущает?

ссылаясь пунктом на нормативные документы, не забывайте указывать номер и название этого самого документа. А то со стороны кажется: звук неоткуда


ТКП 45-2.02-142-2011

Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 05 Апреля 2013 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

(которая выгораживает ЛК)

какая у Вас лестница?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Валянцiна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 05 Апреля 2013 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

жб ступени по металлическим косоурам

Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 05 Апреля 2013 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

нет, какая лестница по данному ТКП?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Валянцiна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 05 Апреля 2013 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Л1  — с естественным освещением через открытые или заполненные светопрозрачными элементами про-емы в наружных стенах
Н1 — с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону;

это вас интересует?

Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 05 Апреля 2013 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Тип какой? 1, 2, 3?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Валянцiна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 05 Апреля 2013 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

1

Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Сегодня в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 537, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Zve 1, ропт, Чистильщик, Pum, Lexx 163, VadGKorn, Electrik 1998, Sasha 4312, Ардатур
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines