Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19613
ТочкаВсего тем - 27244
ТочкаВсего сообщений - 254816
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пожарная сигнализация на оборудовании Honeywell. Сигнал на отключение системы вентиляции?

Количество просмотров - 6656
(ссылка на эту тему)
Oльга
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Февраля 2013 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые проектировщики пожарной сигнализации! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
Вводные данные. Существующее здание с существующей системой пожарной сигнализации на оборудовании Honeywell. В этом здании нужно корректировать проект пожарной сигнализации отдельного помещения арендатора в связи с изменением планировок помещения. Вопрос в выводе сигнала на отключение проектируемой системы вентиляции (фанкойлы). Откуда брать сигнал на отключение? С самого прибора, который неизвестно мне где (в задании приложена выкопировка того кусочка здания, где находится помещение, видно кусок существующего шлейфа пож. сигн., не более). Или есть возможность взять сигнал с какого-нибудь модуля управления, например ТС810Е1040, который можно установить на этом шлейфе прямо в арендуемом помещении? Вот такая шальная мысль посетила, возможно глупая, оборудования этого не знаю вообще.

? (Николаев, Украина)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Февраля 2013 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Вполне здравая вас мысль посетила, для этого они - модули собственно и нужны, какой именно взять тут зависит уже от самого способа отключения и необходимости контроля сработки, например, или от напряжения т.к. есть модуль и на 220В. 5А, не забудьте корпус под модуль, также модуль можно установить непосредственно в шкаф либо управления либо питания оборудования которое нужно отключит или включить.

А вот необходимо ли вообще отключать фанкойлы, в обязательном порядке вот это вопрос/ и по СНИП на вентиляцию в СП7 этого не требовалось, правда в новой редакции? которая кстати вроде как вступила в силу, там этот вопрос проработан. Хотя если заказчик сам захотел отключать, а как известно хозяин барин, то в любом случае отключить не помешает.

Инженер (Москва, Россия)
Oльга
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Февраля 2013 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!!! Так и сделала! модуль на 220В, независимый расцепитель соответственно на 220в тоже, корпус заказала.
Отключать фанкойлы при пожаре - требование по ТУ.

? (Николаев, Украина)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Февраля 2013 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Отключать фанкойлы при пожаре - требование по ТУ.
Странно что за ТУ такие, может покажите., или имелось введу ТЗ?

Инженер (Москва, Россия)
Oльга
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Февраля 2013 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Да, тех. задание я имела в виду))

? (Николаев, Украина)
Oльга
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Марта 2013 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики! Еще один вопрос. Такое впечатление, что информация по оборудованию Honeywell - тайна покрытая мраком. Может кто-то находил паспорта на пожарные датчики, модули контроля и управления со схемами подключений? Или вдруг кто-то может показать схему соединений пож. сигнализации на этом оборудовании...

? (Николаев, Украина)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Марта 2013 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

какая именно нужна вам информация и куда прислать?
В России (по крайней мере в Москве) такой сложности нет звонишь в  Honeywell можно к ним приехать взять всю документацию
Для Украины http://honeywell.com/worldwide/Pages/Ukraine-eng.aspx я думаю что по телефону вам скажут куда нужно обратится

Инженер (Москва, Россия)
Oльга
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Марта 2013 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Паспорта со схемами подключения на их адресные пожарные извещатели, модули управления, модули контроля. Если есть и на пульты - буду очень благодарна, на будущее, чувствую, пригодятся. olga/.todos@ yandex.ru

Ой, спасибо, вторую часть сообщения только увидела

? (Николаев, Украина)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Марта 2013 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Паспорта со схемами подключения на их адресные пожарные извещатели, модули управления, модули контроля. Если есть и на пульты - буду очень благодарна, на будущее, чувствую, пригодятся. olga/.todos@ yandex.ru

Ой, спасибо, вторую часть сообщения только увидела
Тут все просто пожарные извещатели подключаются все одинаково


На почту скинул вам документацию
сюда не получилось большой объем.

выкладываю схемы подключение
* ПС_Honeywell.pdf
(129.67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 576]

Инженер (Москва, Россия)
Oльга
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Марта 2013 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!!!

? (Николаев, Украина)
Шерзод
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Августа 2014 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Dpv 2005, можете скинуть мне схемы и всю информация по Honeywell? Заранее спасибо!

Инженер-проектировщик (Алматы, Казахстан)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Августа 2014 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

здравствуйте!Dpv 2005 можете скинуть и мне на почту схемы и всю информация по Honeywell? заранее спасибо!
ПО какой системе хотя бы?

все это ничего нужна конкретика,


P.S. в Honeywell не прибывали обращаться?

Инженер (Москва, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Февраля 2015 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте участники форума, не поможет ли кто нибудь с панелью XLS 1000 в частности паспорт или схемка подключения. К представителю обращался (Питерское) сказали такой древности нет.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Валерий ДН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Июня 2015 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Может не совсем по теме. Подскажите, в рассматриваемом случае, каким кабелем передавать сигнал от модуля управления на щит управления вентиляцией?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Июня 2015 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Может не совсем по теме. Подскажите, в рассматриваемом случае, каким кабелем передавать сигнал от модуля управления на щит управления вентиляцией?
это опять смотря из какого критерия исходить.

В любом случае FRLS будет предпочтительнее.
Хотя если на отключение использовать НЗ контакт модуля (при отсутствии пожара), а в щите этот контакт(при пожаре НО) будет разрывать цепь управления вентилятора, то это и не обязательно.
 

Инженер (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
19 Июля 2019 года, 20:23

автор: Dizel 2012
18 Июля 2019 года, 20:47

автор: ИСП
12 Июля 2019 года, 17:14

автор: ИСП
12 Июля 2019 года, 16:55

11 Июля 2019 года, 22:16

автор: 1 Иван 1
11 Июля 2019 года, 17:01

автор: Pyromaniac 92
10 Июля 2019 года, 15:22

автор: DC
09 Июля 2019 года, 14:09

автор: Dizel 2012
09 Июля 2019 года, 13:03

автор: ХСВ
09 Июля 2019 года, 12:26

автор: ХСВ
09 Июля 2019 года, 11:11

автор: Frlc
05 Июля 2019 года, 11:00

автор: Ал
04 Июля 2019 года, 20:09

автор: Set
04 Июля 2019 года, 08:58

02 Июля 2019 года, 10:44

Последние 10 cообщений чата:
27 Июня 2019 года, 11:02
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
24 Июня 2019 года, 10:29
Понял. Втягиваюсь по-тихоньку...
21 Июня 2019 года, 15:55
Добрый день.
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
21 Июня 2019 года, 15:54
babauka_009, такая возможность доступна только кураторам. Считаем, что нет необходимости в такой функции для всех
21 Июня 2019 года, 11:17
Всем доброго утра!
Подскажите, как "закрыть" тему?
13 Июня 2019 года, 13:53
А у Вас?)
13 Июня 2019 года, 13:08
В Минске +32 Градуса
03 Июня 2019 года, 16:23
Вот и Лето наступило!!! [улыбка] [подмигиваю] [привет] [согласен]
31 Мая 2019 года, 07:25
Всех с последним днем весны. Встречаем выходные и лето!
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 335, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, doctorRaz, Алекcей, Shvet, Чистильщик, Евгений ТХ, Александр#
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines