Кабели марок ВБбШнг и ВБбШвнг. Существуют ли принципиальные отличия в конструкции?

Количество просмотров - 4980
(ссылка на эту тему)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Февраля 2013 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

В проекте учли кабель ВБбШнг, заказчик требует ВБбШвнг.
Я разницы не вижу.
Ваше мнение?
Желательно со ссылками на нормативы!

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Февраля 2013 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

Заинтересовалась, нашла такое мнение на одном из форумов:
"Эта тема уже освещалась на форуме и неоднократно.
Но ввиду непрекращающегося, прямо маниакального интереса к ней, - пара слов:
До упразнения ВНИИКП своих ТУ на кабели с индексом "нг" в пользу "нг-LS", такого разбега в аббревиатуре быть не могло. Далее, разные заводы, следуя пожеланиям потребителей с одной стороны и нежеланию поддаваться прессингу ВНИИКП, навязывавшего монополизированную собой рецептуру пластиката и конструкцию кабелей только с нг-LS, выпустили (и продолжают выпускать) собственные ТУ на кабели с "нг". А вот тут и началось это разнообразие в марке.
Практически разницы между ВБбШнг и ВБбШвнг в подавляющем кол-ве случаев нет. Во всяком случае, мне не известно. А отсутствие буквы "в" перед "нг" обычно разработчики объясняют его явной избыточностью. Т.к. соотношения "Шпнг" практически не встречается, то без ограничения общности можно заменить "Швнг" на "Шнг".
Вот и всё."

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Февраля 2013 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

Кто нибуть владеет выше-описанными ТУ, хотелось бы вникнуть!

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Февраля 2013 года, 18:49
(ссылка на это сообщение)

А поиск ничего не дает? Я по поиску видела разные ТУ на такие кабели.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Февраля 2013 года, 05:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, попробую найти!

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Февраля 2013 года, 06:29
(ссылка на это сообщение)

Вот такая есть статейка .

Инженер-проектировщик, инженер-конструктор (Апатиты, Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Февраля 2013 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Согласно ТОМу 1 информационно-технического сборника  «Всероссийский научно-исследовательский, проектно- конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» – ОАО «ВНИИКП».

ВБбШвнг-LS
ТУ 16.К71-310-2001, кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением,
кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках на переменное и постоянное напряжение до 1000 В.
Кабель силовой с медными жилами класса 1 или 2 с изоляцией из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с защитным покровом типа БбШв со шлангом из ПВХ композиции пониженной пожароопасности


ВБбШнг-LS
ТУ 16.К01-041-2003, кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 6 кВ.
кабели силовые с пластмассовой изоляцией не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение.
Изоляция и защитный шланг из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, броня из стальных оцинкованных лент

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Февраля 2013 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Вот нашла: ВБбШнг-LS, АВБбШнг-LS на 0,66 кВ, 1 кВ по ТУ 3500-005-59680332-2004, так что может и еще какие ТУ найдутся...

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Аркашка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Июня 2017 года, 19:16
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите Кабели Вббш Балтика кабель. Я думаю на их сайте вы сможете найти ответы на свои вопросы. http://baltikkabel.ru/katalog/15-silovoj-bronirovannyj-kabel/37-vbbshv/

? (Белгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 01 Июля 2017 года, 01:55
(ссылка на это сообщение)

 есть такой ГОСТ 31996—2012 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  0,66; 1 и  3 кВ
и там-

по виду материала наружной оболочки или защитного шланга:
- из поливинилхлоридного пластиката , в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности:
наружная оболочка  (В),
защитный шланг  (Шв);
- из полиэтилена :защитный шланг (Шп);
- из полимерных композиций, не содержащих галогенов : наружная оболочка  (П);

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 17:43

автор: Foxson
Сегодня в 17:27

автор: Старинфо
Сегодня в 13:27

Сегодня в 01:55

автор: Samsony 1
Вчера в 18:34

автор: Samsony 1
Вчера в 17:44

автор: Михаил.Ш
Вчера в 11:22

автор: ТОЭ
Вчера в 11:19

автор: Vanya
Вчера в 10:49

автор: Movchan 31
Вчера в 10:37

автор: Super Alex
Вчера в 10:29

автор: Evgeny. M
20 Сентября 2018 года, 15:09

автор: Swan
20 Сентября 2018 года, 13:49

автор: Лев К
20 Сентября 2018 года, 13:16

автор: Lubitel
20 Сентября 2018 года, 12:53

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 09:31
Доброго всем дня! У нас в РБ вчера был побит рекорд температуры!! Кое-где снова цветут каштаны!!
19 Сентября 2018 года, 14:45
Добрый день.
Как сегодня тепло, лето просто и не каждый день лета такой теплый.
19 Сентября 2018 года, 10:23
Доброе...
19 Сентября 2018 года, 08:08
Всем доброе утро)
17 Сентября 2018 года, 16:28
Добрый день!
17 Сентября 2018 года, 09:03
Доброе утро! Хорошей трудовой недели, коллеги. [улыбка]
17 Сентября 2018 года, 08:28
Доброе утро!
17 Сентября 2018 года, 08:12
Утро доброе!
14 Сентября 2018 года, 14:10
выходные долгожданные...!
14 Сентября 2018 года, 13:15
Добрый пятничный день [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 357, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Eel, Alexperm, Doctorraz, Dmitriy52nnov, Егор Крамор, Максим R, Den., Юра 123, РоманАВ, Beroes Group
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines