beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21928
  • Всего тем - 30989
  • Всего сообщений - 287845
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Задание технологов для раздела проекта "ВиК". Форма и объём задания?

Количество просмотров - 10490
(ссылка на эту тему)
Корнеич
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Февраля 2013 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Предлагаю к обсуждению вопрос о том, в каком виде выдаётся задание от технологов разделу проекта "Водоснабжение и канализация", подразделы "Система водоснабжения" и "Система водоотведения" проектной документации при одностадийном и двухстадийном проектировании.
Коллеги, делитесь опытом!
Я думаю будет полезно всем.  [улыбка]


Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Февраля 2013 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Подразделы "Система водоснабжения" и "Система водоотведения" проектной документации

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Февраля 2013 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Каждый плюет со своей колокольни............не принципиально
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 г. N 87 О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 "N 427",
от 21.12.2009 "N 1044", от 13.04.2010 "N 235",
от 07.12.2010 "N 1006", от 15.02.2011 "N 73",
от 25.06.2012 "N 628", от 02.08.2012 "N 788")
17. Подраздел "Система водоснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения;
б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах;
в) описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров;
г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное;
д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для объектов производственного назначения;
е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды;
ж) сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;
з) сведения о качестве воды;
и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей;
к) перечень мероприятий по резервированию воды;
л) перечень мероприятий по учету водопотребления;
м) описание системы автоматизации водоснабжения;
н) перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии;
о) описание системы горячего водоснабжения;
п) расчетный расход горячей воды;
р) описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды;
с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения;
т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения;
в графической части
у) принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства;
ф) план сетей водоснабжения.
18. Подраздел "Система водоотведения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод;
б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры;
в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов производственного назначения;
г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;
д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков;
е) решения по сбору и отводу дренажных вод;
в графической части
ж) принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального строительства;
з) принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод;
и) план сетей водоотведения.

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Февраля 2013 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЫ из Республики Беларусь

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Корнеич
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Февраля 2013 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

в названии темы д.б. не более 90 символов.
первый пост подправил.


МЫ из Республики Беларусь

Тема не привязана к Беларуси.
Экспертизу нам не проходить, думаю всем понятно, что за раздел такой ВиК?

Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Февраля 2013 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЫ из Республики Беларусь

Подозреваю, что проектирование (по крайней мере в технологической части) не зависит от страны, а зависит от законов физики, механики, химии и здравого смысла....разницы в системе нормативной документации разных стран мира можно не касаться.

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Февраля 2013 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

Если по существу вопроса, то у нас принята выдача заданий отдельно на внутренние сети, отдельно на внешние
Для внутренних сетей приводим перечень аппаратов, потребляющих воду с указанием общего числа и одновременности потребления, количество часов потребления и режим расхода. Расходы воды на технологические цели, суточный и максимальный часовой. Требуемое качество воды, высота подачи и потребный напор у штуцера аппарата, требуемая по технологии температура.
Для водоотведения приводим направление стоков, расход промстоков (суточный и максимальный часовой), температуру стоков. Режим выдачи стока и характеристику загрязнений. Кроме того приводим штаты в сутки и максимальную смену и установив по СП категорию работ приводим количество принимающих душ.
Прикладываем к заданию компоновку.
Указываем число смен и число часов в смене, категорию бесперебойности подачи, требования к промывке полов.
Указываем способ тушения пожара.
Обосновываем дебаланс потребления и отведения
Приводим ПДК загрязняющих веществ.

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Корнеич
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Февраля 2013 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Artchem, эти задания на стадию "С"?

установив по СП категорию работ

СП - могли бы уточнить, что за документ?


Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Февраля 2013 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

СП 44.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.
У нас есть только стадии "п.д" которая проходит экспертизу, и "р.д.", по которой идет строительство.

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Корнеич
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Февраля 2013 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

У нас есть только стадии "п.д" которая проходит экспертизу, и "р.д.", по которой идет строительство.

соответственно Ваш пост выше с заданием для стадии "р.д." - "Рабочая документация" - правильно?

Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Февраля 2013 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Это для обоих стадий, как показывает опыт при хорошо сделанном проекте на рабочке задание можно просто подтвердить

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Корнеич
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Февраля 2013 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Это для обоих стадий, как показывает опыт при хорошо сделанном проекте на рабочке задание можно просто подтвердить

Подтверждаю, если сразу сделать нормально - потом меньше вопросов, но иногда в рабочую документацию включается оборудование, отличающееся от установленного ранее, поэтому необходима корректировка задания.
Иногда, на стадию "А" (п.д.) выдаем только общие расходы воды и ее температуру на технологические нужды, будучи неуверенными в характеристиках устанавливаемого оборудования.

Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
Лекс
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Февраля 2013 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)

В нашей организации независимо от стадии проектирования выдается очень подробное задание для раздела ВК. Наши смежники очень любят, чтобы все цифры для них были прописаны идеально.
Образец задания можете посмотреть во вложении.

Инженер-технолог (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
Вчера в 11:01

автор: ЭдВик
27 Марта 2024 года, 17:19

автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15

автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31

26 Марта 2024 года, 12:39

автор: УЦ РЕСУРС
23 Марта 2024 года, 08:17

автор: УЦ РЕСУРС
20 Марта 2024 года, 09:51

автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29

автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18

автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31

автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30

11 Марта 2024 года, 12:53

07 Марта 2024 года, 17:08

автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52

автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 894, пользователей - 17