Освещение во взрывоопасной зоне. Расчёт токов к.з. в сети после трансформатора 380/36 В?

Количество просмотров - 7164
(ссылка на эту тему)
Алексей 54
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Февраля 2013 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Товарищи проектировщики подскажите такой момент....
как рассчитать токи КЗ в линии где используется трансформатор 380/36
есть ТП 6/0,4 630кВт дальше шины, линия до ШР, линия до ЩО, после идёт трансформатор 380/36 2,5кВт и линия длинной 100м до последнего светильника (рабочее освещение во взрывоопасной зоне)
могу расчитать токи КЗ до трансформатора 380/36, и после него, а как их сложить и сопоставить не знаю. подскажите


Инженер (Новосибирск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Февраля 2013 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Приведите сопротивления к одной ступени и по ней рассчитывайте.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Февраля 2013 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Есть потрясающая формула
Зная ток Кз на на высшей стороне транса можно найти ток Кз за ним

Iк.нн = (Sк.вн*Iном.т.н)/(Sном.т+(Uк/100)*Sк.вн)

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Алексей 54
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Февраля 2013 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

распишите пожалуйста, каждый знак уравнения....
на сколько я вижу, Iк.нн не зависит от длинны линии на низкой стороне

Инженер (Новосибирск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Февраля 2013 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

* - умножить
/ - делить
Эта формула "перехода". То есть получили вы 1 кА (образно) - это ток КЗ на обмотках 36 В транса. А дальше уже разберетесь же!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Алексей 54
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Февраля 2013 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

что такое Uк, в каких единицах остальные (КА, кВт или просто),  не могу понять смысл Uk/100)  вобщем разжевать нужно, как для детского сада

Инженер (Новосибирск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Февраля 2013 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

Мда уж...в трансформаторах вы немного понимаете)
У каждого трансформатора приводятся в пасп. данных это значение.
Насчет размерности мощности все равно. Если вы ток в Амперах подставляете, то ответ тоже в Амперах получите.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Алексей 54
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Февраля 2013 года, 22:54
(ссылка на это сообщение)

знаю что 2+2*2 будет 6 а не 8, не более того)))))
просто первый раз столкнулся с таким промежуточным трансформатором,самое интересное что никто из моих знакомых проектировщиков тоже не знает ответа на это вопрос, хотя они на на порядок опытнее
все обычно считаю до транса, а что там дальше неважно...
может у кого есть пример расчёта для такой линии [непонятно]? из готовых проектов

Инженер (Новосибирск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Февраля 2013 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

не могу понять смысл Uk/100)  вобщем разжевать нужно, как для детского сада

Что ж, курс "Электрические машины" Вы, видимо, успешно прогуляли, так что придется навёрстывать:
Опыт короткого замыкания. Напряжение короткого замыкания трансформатора
Почитай также книгу:

Есть еще хорошая книга Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Февраля 2013 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Если не ошибаюсь Uк это напряжение при коротком, которое всегда указывается на трансе. И очень странно что более сведущие коллеги у вас об этом не знают. По сути формула то простая. Но вы правы, размерность имеет не кислое значение)))

Инженер ( ? , Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Февраля 2013 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Извините, я вообще не поняла,где вам нужно рассчитывать ток к.з.? на стороне0,4кВ или на строне36В?
1. Составьте схему замещения и далее по ГОС28249-93  и пособие Беляева,что  Вам скинули. Вообще,что такое Uк,должны знать  еще в студентах.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Алексей 54
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Февраля 2013 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

всё,  тема закрыта

Инженер (Новосибирск, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Февраля 2013 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Алексей 54, ну вы хоть справились с поставленной задачей, все получилось?

Инженер ( ? , Россия)
Алексей 54
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Февраля 2013 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

нет, отпала необходимость,

Инженер (Новосибирск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Августа 2015 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Есть потрясающая формула
Зная ток Кз на на высшей стороне транса можно найти ток Кз за ним


Михаилъ подскажите пож. источник

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines