Установка датчиков ДВК в складе нефтепродуктов. Сюблюдать ПБ 09.560 или ТУ ГАЗ 86?

Количество просмотров - 9838
(ссылка на эту тему)
Сергей Петрович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 29 Января 2013 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые проектанты и проектантки, прошу помочь в таком вопросе:
имеем нефтебазу с открытым складом диз. топлива и бензина. Склад обвалован. Надо ставить датчики ДВК.

Согласно ПБ 09.560:
2.6.28. Датчики ДВК должны устанавливаться по периметру обвалования складов (парков) с внутренней стороны на высоте 1,0-1,5 м от планировочной отметки поверхности земли.

Согласно ТУ ГАЗ 86:
3.3. Датчики сигнализаторов довзрывных концентраций следует устанавливать в местах наиболее вероятного выделения и скопления горючих паров и газов, но во всех случаях радиус обслуживания одного датчика не должен превышать 10 м.

Эти точки, ясно, не совпадают. Как быть?

Главный специалист АСУТП (Новокузнецк, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Января 2013 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Проектируете склад - используете ПБ 560
Проектируете нефтехимию - используете ТУ-ГАЗ

? (Уфа, Россия)
Арт
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Марта 2013 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Согласно каким нормам устанавливается датчики ДВК на АЗС, в частности для Украины?

Инженер-технолог (Тернополь, Украина)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Марта 2013 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Цитата
2.6.28. Датчики ДВК должны устанавливаться по периметру обвалования складов (парков) с внутренней стороны на высоте 1,0-1,5 м от планировочной отметки поверхности земли.

это очень скользкий пункт норм, и ориентироваться на него не стоит. Так сказать пережитки прошлого, потому что в лохматых годах 20 века в каких-то нормах было требование по высоте обвалования 1.0-1.5 м. Сейчас этого нет, и например проектируя небольшой резервуар с нефтью зачем делать такой высоты обвалование, если допустим полуметровой высоты хватит для приема всего количества при розливе. Установленные в этом случае датчики на 1-1.5 м работать очень сомнительно будут. От своей конторы мы написали пожелание по ДВК в новый свод правил в следующей формулировке:
Цитата
«Датчики ДВК должны устанавливаться по периметру обвалования складов (парков) с внутренней стороны. Высота установки датчиков относительно планировочной отметки поверхности земли должна определяться с учетом обнаружения  взрывоопасных паров нефти и нефтепродуктов и не должна превышать расчетной высоты обвалования (ограждающей стенки)».

На самом же деле вы должны руководствоваться здравым смыслом, а не слепо следовать нормам.
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Марта 2013 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)


в каких-то нормах было требование по высоте обвалования 1.0-1.5 м. Сейчас этого нет,

а куда делся п. 3.6 СНиП 2.11.03-93 СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ
Высота обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости, но не менее 1 м для резервуаров номинальным объемом до 10 000 м3 и 1,5 м для резервуаров объемом 10 000 м3 и более.


? (Уфа, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Марта 2013 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

я же говорю что всем этим пользоваться аккуратно и с головой, а не цепляться за голые цифры норм (пока еще норм)

Цитата
Проектируете склад - используете ПБ 560
Проектируете нефтехимию - используете ТУ-ГАЗ

каждый раз при начале проектирования должно быть понимание что использовать, в частности заказчик может прописать использование ТУнефтегаз. По умолчанию у нас на работе есть распоряжение диктующее использование для установок ТУ газ, для всего остального пб 560
Sinnbad
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Апреля 2013 года, 23:26
(ссылка на это сообщение)

ПБ 560 заменили, но там тоже ясности нет
Приказ  Ростехнадзора от 26.12.2012 N 777 "Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов"

Инженер (Москва, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Апреля 2013 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Цитата
но там тоже ясности нет

откуда может быть ясность если Руководства это те же ПБ, только рекомендательного применения (но думаю экспертиза спросит как за обязательные)
Жадина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Мая 2013 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Проектируете склад - используете ПБ 560
Проектируете нефтехимию - используете ТУ-ГАЗ

Думаю тоже не совсем верно.  Как на счет РД БТ 39-0147171-003-88?

Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Мая 2013 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

Есть объекты, где не действует ни ТУ-ГАЗ, ни ПБ 560 - магистральные склады, например.

? (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Pyromaniac 92
Вчера в 15:28

Вчера в 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33

01 Апреля 2024 года, 15:23

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:06


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Земский, Vikkkkktor, AlexKrav, Alex2214, doctorRaz, Виталина, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines