Классы точности измерительных трансформаторов. Какие есть обозначения классов точности?

Количество просмотров - 35089
(ссылка на эту тему)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Декабря 2012 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Здравия желаю!
Подскажите, пожалуйста, какие есть обозначения классов точности трансформаторов тока, что они обозначают, на пример, "0,5" и "0,5s"? Какой класс необходим для коммерческого учета на вводе в РУ-10кВ?
Какие нормативные действующие документы по этому вопросу существуют?
Заранее благодарю за науку!

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 17 Декабря 2012 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

1. см. ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия и http://www.cztt.ru/userFiles/Files/Statya_Klass_tochn_vagn_harka.pdf - рекомендую
* Statya_Klass_tochn_vagn_harka.pdf
(111.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1716]

2. не хуже 0,5s, можно "лучше" (но это от большого желания)
3. для розничного рынка - Основные положения функционирования РРЭ. Постановление правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442,
для оптового - Приложение № 11.1 Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка ( http://www.np-sr.ru/norem/marketregulation/joining/marketnorem/currentedition/index.htm?ssFolderId=105 )
* R1_1pril11_1_01092012_28092012.docx
(131.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 746]

Проектант (Самара, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Декабря 2012 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)


Здравия желаю!
Подскажите, пожалуйста, какие есть обозначения классов точности трансформаторов тока, что они обозначают, на пример, "0,5" и "0,5s"? Какой класс необходим для коммерческого учета на вводе в РУ-10кВ?
Какие нормативные действующие документы по этому вопросу существуют?
Заранее благодарю за науку!


Различают следующие классы точности трансформаторов тока: 0,1; 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5; 10; 5P; 10P

Буква "S" - обозначает класс точности для обмоток учёта;
буква "P" - обозначает класс точности для обмоток защит;
без буквы на конце - применяются для измерений.

Вот таблицы с характеристиками классов точности:
2012-12-25-01.jpg
 
* 2012-12-25-01.jpg
(94.94 Кб, 800x640)  [скачать]  [загрузок: 20693]
 
2012-12-25-02.jpg
 
* 2012-12-25-02.jpg
(28.8 Кб, 785x155)  [скачать]  [загрузок: 19853]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Декабря 2012 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, коллеги!
С наступающим новым Годом!
Счастья вам и успехов!

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 25 Декабря 2012 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

немного поправлю:
S - это не только "обмотка для учёта, но и обозначения "особо стабильного" ТТ, у которого характеристика погрешности преобразования не только линейна, но и постоянна в диапазоне 20-100 % первичного тока

Проектант (Самара, Россия)
А н а т о л и й
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Декабря 2012 года, 02:50
(ссылка на это сообщение)

Прописано в документах каким должен быть вторичный ток 5 или 1 А или это зависит от приборов которые подключаются к вторичным обмоткам ТТ?

Инженер 2-ой категории (Иркутск, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Декабря 2012 года, 04:13
(ссылка на это сообщение)

А н а т о л и й 5 или 1А зависит от прибора

Главный специалист (Кемерово, Россия)
А н а т о л и й
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Декабря 2012 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)

Вопрос возник из схемы на генераторе и в круэ стоят на один ампер ТТ, на трансформаторе СН на 5 А между генератором и трансформатором тоже на 5 А, не проще было взять все на 5 А, шкафы экры  вроде могут работать на 1 А.
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(57.22 Кб, 373x1024)  [скачать]  [загрузок: 19036]

Инженер 2-ой категории (Иркутск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 26 Декабря 2012 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)


Прописано в документах каким должен быть вторичный ток 5 или 1 А или это зависит от приборов которые подключаются к вторичным обмоткам ТТ?

по вышеуказанному ГОСТУ на ТТ вторичный ток может быть или 1 или 5 А
иначе ТТ не соответствует ГОСТу

Проектант (Самара, Россия)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Декабря 2012 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Коллеги!
А что обозначает следующая маркировка ТТ Schneider Electric, установленных в ячейках:
Тип тт - ARM3/2F
Ном. ток первичной обмотки - 600А;
Ном. ток/мощность, класс точности 1-й вторичной обмотки измерений - 5А; 7,5ВА; 0,5Fs10;
Ном. ток/мощность, класс точности 2-й вторичной обмотки защит- 5А; 5ВА; 5P15;

[непонятно]
Не могу найти.

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Декабря 2012 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Ном. ток/мощность, класс точности 1-й вторичной обмотки измерений - 5А; 7,5ВА; 0,5Fs10

- и еще коэфф-т безопасности приборов; (Fs10)
Ном. ток/мощность, класс точности 2-й вторичной обмотки защит- 5А; 5ВА; 5P15;

- и номин. предельная кратность.(К=15)

Инженер ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 11:44

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1300, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Evdbor, Mclaud 72, Dmitrij, Ден СПБ, klevt5of, Перельман, Проектант 63, Земский, Legio Mortis, Александр ЭОМ, Алексей Олегович Москва, РоманC, Енот1502
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines