Мусоросборник в магазине продовольственных товаров. Требования по расположению?

Количество просмотров - 4784
(ссылка на эту тему)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Декабря 2012 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня!!! Возник вопрос!! принес мне наш архитектор план магазина продтоваров... разместил он в магазине рядом с моим техническим помещением мусоросборник, мусросборник этот отделяется от торгового зала всего лищь одной распашной дверью... я считаю что это неправильно, что мусоросборники следует располагать за пределами магазина , да и запах идти будет же в торговый зал!!!! ведь всего одной дверью разделены!!! он упирается и хочет оставить... я по моему в санпине Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к торговым объектам по торговле продовольственным сырьем и пищевыми продуктами» вроде читал... подскажите прав кто ??

Инженер (Минск, Беларусь)
Михa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Декабря 2012 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

 Вы, правильно рассуждаете.  Почитайте  ТКП 240. Площадка для сбора должна располагатся на расстоянии не менее 25 м. Но в магазине -?

ГИП (Столин, Беларусь)
SOLLO
***
Куратор подраздела "Ландшафтное проектирование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Декабря 2012 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Миха опередил меня с ответом
Удивлена самой идеей по размещению мусоросборников
Даже нет "скидок" на хранение обыкновенной тары
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Будут проблемы не только с запахами, но и с экспертизой, санстанцией, пожарниками

Архитектор (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Декабря 2012 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

а вот так написано в ткп 240 6.1.37 Для магазинов, не оборудованных мусоропроводами, по заданию на проектирование,
с учетом данных, приведенных в приложениях Ж и К, следует предусматривать: мусоросборную ка-
меру; помещение для прессования бумажных отходов; помещение (камеру) для хранения пищевых
отходов, с инженерным обеспечением с учетом требований раздела 7.

что на это скажете?

Инженер (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Декабря 2012 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

вот выложил черновой план где можно глянуть место расположения этих самых контейнеров  помещение 13..... все же я против)))
* Drawing1.dwg
(122.41 Кб)  [скачать]  [загрузок: 84]

Инженер (Минск, Беларусь)
Михa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Декабря 2012 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

 Судя по плану - магазин одноэтажный. Поэтому надо посмотреть п.6.1.36
Я бы  поз. 13 в экспликации  назвал - тамбур.
Где вход в подсобное помещение ?

ГИП (Столин, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Декабря 2012 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

относительно дверей он еще прорабатывает...

Инженер (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Декабря 2012 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

ну да... по идее тамбур... но там предлагается поставить мусорные контейнеры... бред какой-то по моему... весь торговый зал провоняет!!

Инженер (Минск, Беларусь)
SOLLO
***
Куратор подраздела "Ландшафтное проектирование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Декабря 2012 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

не проставлены размеры и площади, но масштабно (помещение13) крошечно
- тамбур ? то почему напрямую попадаем в торговый зал?
-поработать над планировкой придется

Архитектор (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Декабря 2012 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

по поводу размеров и площади вариант то черновой...  просто ходит архитектор по смежникам интересуется как кому удобнее....

Инженер (Минск, Беларусь)
Михa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Декабря 2012 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

 Пересмотрите планировку, непонятно где  и откуда вход в пом. 9;откуда вход в пом.6; если в помещение 9 вход через 7  - ?
Зачем туалет для посетителей - будут проблемы, тем более в туалет нужен тамбур с умывальником.
почитайте СНБ 2.02.02-01 " эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре"  -люди должны  эвакуироватся из всех помещений.
эвакуация должна осущ. через коридор.
Планировку нужно поправить.

ГИП (Столин, Беларусь)
SOLLO
***
Куратор подраздела "Ландшафтное проектирование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Декабря 2012 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

почему не предусмотрена загрузочная???
где будет рампа и подъезд?

Архитектор (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Декабря 2012 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

загрузочная через коридор поз.11, площадь магазина 220 м2..

Инженер (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Декабря 2012 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

недочеты по помещениям как бы  я вижу... вопрос про мусоросборники... площадь помещения 13 -  4 метра квадратных...

Инженер (Минск, Беларусь)
SOLLO
***
Куратор подраздела "Ландшафтное проектирование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Декабря 2012 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Цитата
вопрос про мусоросборники...
и я о том же..
согласитесь, ваши контейнеры надо выкатывать на площадки для забора, или вы их будете таскать до местного проезда?
если вы прочертите загрузочную с рампой навесом, у вас уже появится крытая площадка,
используйте ее  для суточного хранения мусора и не щимитесь вы в здание
В предложенной вами планировке для контейнеров места нет

Архитектор (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Архитектурном форуме
11 Марта 2024 года, 15:22

11 Марта 2024 года, 14:29

11 Марта 2024 года, 13:55

автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50

03 Марта 2024 года, 16:17

23 Февраля 2024 года, 13:21

автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38

автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06

автор: Лариса2024
12 Февраля 2024 года, 13:50

29 Января 2024 года, 02:27

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:49

автор: Rhinoceros
23 Января 2024 года, 07:38

22 Января 2024 года, 14:31

автор: HRIrina
18 Декабря 2023 года, 09:06

автор: HRIrina
14 Декабря 2023 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, Чистильщик, VadGKorn, doctorRaz, Mav, Земский, Beroes Group, Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines