Сообщение #1 : 05 Декабря 2012 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

В первый раз проектирую наружную канализацию и столкнулась с некоторыми вопросами.  [непонятно] По тех. условиям на проектируемом самотечном коллекторе необходимо предусмотреть устройство контрольного колодца для отбора проб сточных вод.
1. Можно ли в качестве контрольного колодца использовать обычный смотровой или необходим именно отдельный колодец?
2. В контрольном колодце надо устанавливать дисковые затворы на подающих трубопроводах?
3. Буду признательна, если скинете примерный чертеж конструкции контрольного колодца.
ЮрийНик
*
Участник форумов

современные полимерные трубопроводы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Декабря 2012 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Добрый день
Ответы:
1. Можно использовать и смотровой, главное предусмотреть доступ к задвижке.
2. Обычно ставят на выходящий трубопровод
3. Есть только 3D модель, так как к нам обычно приходят чертежи от проектировщиков в бумажном виде уже.   :[улыбка]
Chambers_12.jpg
 
* Chambers_12.jpg
(13.35 Кб, 454x340)  [скачать]  [загрузок: 6994]

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
ЕвгенийК
Участник форумов

Системы очистки сточных вод
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Декабря 2012 года, 23:52
(ссылка на это сообщение)

Что за бред об использовании смотрового колодца в качестве колодца д/проб [непонятно]  Колодец для отбора проб должен существовать как отдельная единица, смотровой - это смотровой !!! Ни в коем случае нельзя их объединять !!! Такой проект никогда, по-хорошему, не согласовать !  В проекте предусмотреть колодец для отбора проб 
1303977182_03501.jpg
 
* 1303977182_03501.jpg
(7.52 Кб, 153x250)  [скачать]  [загрузок: 7080]
  с поворотным дисковым затвором, а уже после него смотровой колодец. В зависимости от пропускной способности системы избирается диаметр колодца, как правило не более 1600 мм в диаметре и не менее 1000 мм.

Начальник производства (Санкт-Петербург, Россия)
ЮрийНик
*
Участник форумов

современные полимерные трубопроводы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Декабря 2012 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Евгений. Смотровой колодец предназначен для контроля за состоянием трубопровода и при необходимости его очистки. Поэтому не надо писать про бред и предлагать людям плодить колодцы там, где можно ограничится одним. Спокойно можно на определенном участке совместить.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
ЕвгенийК
Участник форумов

Системы очистки сточных вод
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Декабря 2012 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

В этом-то всё и дело !!! Смотровой колодец имеет своё предназначение, а колодец для отбора проб своё ! Я ещё раз подчеркиваю, если объеденить эти два колодца в одном, то проект будет не согласовать !

Начальник производства (Санкт-Петербург, Россия)
ЮрийНик
*
Участник форумов

современные полимерные трубопроводы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Декабря 2012 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Странно. Спокойно сдается. Ну да ладно.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
ЕвгенийК
Участник форумов

Системы очистки сточных вод
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Декабря 2012 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Сдать или согласовать ? Сдать на балланс местному "Водоканалу" или согласовать в "Роспотребнадзоре" вещи разные, конечно все мы понимаем, что сдать и согласовать можно все, даже то чего нет и в помине )))) . Но если проект делать грамотно, то колодцы надо предусмотреть, как две отдельно стоящие единицы.

Начальник производства (Санкт-Петербург, Россия)
ЮрийНик
*
Участник форумов

современные полимерные трубопроводы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Декабря 2012 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Ну под сдать я и имел ввиду и сдать проект (т.е. согласовать) и сдать водоканалу.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Maurice
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Декабря 2012 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

на сети канализации устанавливаются шиберные задвижки, в моей практике постоянно совмещаю колодец с задвижкой с колодцем одбора проб и все согласовывают без проблем))  единственное чем отличается данный колодец от смотрового- это сквозная труба с вырезом для забора проб

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Кира 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Октября 2013 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Господа! Ведь речь идет о контрольной проверке выполнения условий договора с Водоканалом в части содержания загрязняющих веществ, будут ли превышения ПДК и нарушения Правил приема сточных вод местного Водоканала. Возможен такой вариант: если это промпредприятие, в технологии которого используются различные химические вещества и имеют место неравномерные залповые сбросы сточных вод, то разумнее с помощью арендуемого автоматического пробоотборника периодически получать  среднесуточную пробу сточных вод и отдавать её в аккредитованную лабораторию. В плане Природоохранных мероприятий на текущий год может присутствовать такой пункт. Если обычный хоз.-бытовой сток, то колодец с шибером.

Инженер ВК (Москва, Россия)
Кира 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Октября 2013 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Алаверды. А в пластиковых колодцах для отбора проб разве не будет скапливаться осадок в отстойной части (в объеме для отбора проб)? Его нужно периодически чистить. В день отбора проб колодец может оказаться нечищеным, результат анализов окажется некорректным.

Инженер ВК (Москва, Россия)
ЮрийНик
*
Участник форумов

современные полимерные трубопроводы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Декабря 2013 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Так ведь пробы берут, не со дна черпая. А осадок будет там.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Planner Man
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Марта 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток колеги-инженеры!
Если Вас не затруднит и вы компетентны в данном вопросе не могли бы вы оказать консультацию, так сказать, брату инженеру ))))
Суть вот в чем.
Проектируется загородная дорога и на подходах к мосту, на участке с наличием водоохранной зоны реки, необходимо организовать сбор и очистку поверхностных сточных вод с проезжей части дороги. Как организовать сбор и очистку стоков вопросов нет. Вопрос заключается в колодце отбора проб:
1. В соответствии с каким нормативном документом он должен или не должен быть после локального очистного сооружения (ЛОС)
2. Если он там нужен по соображением логики для удобства отбора проб воды экологами, то вытекает ещё один подвопрос - производители таких колодцев оснащают их дисковыми затворами чтобы в случае превышения ПДК в очищенной воде перекрыть отводную трубу. И куда тогда весь собираемый дождевой сток будет идти?
3. В соответствии с какой нормой необходим там этот затвор?

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: fylthq
13 Февраля 2024 года, 07:57

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18

автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13

автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1131, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Владимир К, Перельман, Mоpоk, Чистильщик, Приятель, M525AX, Андрей 37, Yury G, Bonita, Evdbor, Сурен, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines