Аппарат на вводе распределительного шкафа 380/220 В. Выключатель нагрузки или автомат?
|
Количество просмотров - 36183
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Гастарбайтер
|
Читайте главу 3.1 ПУЭ. - п. 3.1.19.
хм... ничего по данной теме не увидел в этом пункте)
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Михаилъ
|
Там пишутся условия, когда можно не устанавливать автоматы. Думаю там вы и можете официально "откосить" от автомата, если вдруг спросят.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Гастарбайтер
|
Там пишутся условия, когда можно не устанавливать автоматы. Думаю там вы и можете официально "откосить" от автомата, если вдруг спросят.
В пункте 3.1.19 описана несколько иная ситуация, когда допускается не устанавливать АВ для защиты отходящей линии, а у нас вопрос по обязательной (а точнее не обязательной ) установки аппарата защиты на вводе распред щита.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юра 123
|
Однозначно автомат , это защита.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
НикМ
|
Однозначно автомат , это защита.
Защита чего именно?
|
? (Мурманск, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Отходящей линии
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
НикМ
|
Юра 123, вопрос-то не в аппаратах защиты отходящих линий, их никто не отменял, а в аппарате защиты на вводе. Он защищает шины и резервирует те самые аппараты на отходящих...
|
? (Мурманск, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
РУ-0,4 КТП , шины ,рубильник, автоматы на отходящих линиях.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Гастарбайтер
|
Юра 123, у меня напрашивается вопрос - вы хоть название темы и вопрос автора читали?
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Новатор
|
СТБ ГОСТ Р 51778-2002 раздел 6.6 Комплектующая аппаратура....."п.6.6.4 В качестве вводных аппаратов могут быть автоматические и неавтоматические выключатели, а также устройства защитного отключения со встроенной защитой от свехтока. Номинальные токи вводных аппаратов-согласно таблице1......... ГОСТ называется "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.." теперь определитесь попадает-ли Ваше оборудование под действия этого нормативного документа. Желаю удачи.
|
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
|
|
|
|
Михаилъ
|
Недавно столкнулся с Апатором. Интересный продукт.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Новатор
|
Апатор пользуется не очень хорошей репутацией как в самой Польше так и в ряде стран. Применение реек может быть и АВВ, EFFN, J.Muller и другие. Есть и китайский вариант. Выше расположенная статья появилась давно 3-4 года назад. И в большей степени касается темы что лучше применять предохранители, чем автоматические выключатели. Предохранитель это конечно более эконом вариант, однако сети больше любят автоматические выключатели.
|
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
|
|
|
Михаилъ
|
Вследтвие чего Апатор пользуется не очень хорошей репутацией? Конкретно, кто против их применения в РФ?
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Новатор
|
Во первых, сами поляки, латыши. В Беларуси кабельные сети в Минске согласовывают в большинстве своём только EFFEN. На счёт РФ я не знаю. Китайские рейки недавно получили сертификат в Минске. Но при приемке могут возникнуть проблемы.
|
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
|
|
|
|