Сообщение #16 : 25 Ноября 2012 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Imp, а смысл этой таблицы, как вы думаете, в чем вообще?

Не знаю. Места установки должны показываться на технологических чертежах и указываться закладные (или разрабатываться). Установочные пишутся на чертежах автоматизации (или разрабатываются если не пользуешься типовыми). Эти таблицы делали только по требованию экспертизы. С монтажниками не довелось беседовать удобнее им работать когда есть такие таблицы или не имеет значения.
Проектолог, а Вы как считаете?

А фланцевые отборы с промывочными кольцами не встречали ?

А для чего такие используются?

? (Минск, Беларусь)
Vovilen
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 25 Ноября 2012 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

Вот например тут написано о кольцах :
bflring.jpg
 
* bflring.jpg
(6.59 Кб, 322x180)  [скачать]  [загрузок: 717]

Цитата: Промывочные кольца. Тип FR-...
Промывочные кольца предназначены для промывки застойной зоны перед фланцевым разделителем в случае, если рабочая среда вязкая, застывающая, содержит загрязнения или твердые осадки (песок, абразивы и т.д.).
Промывочное кольцо зажимается между ответным фланцем и разделителем сред.
Скопившаяся перед разделителем грязь может быть удалена либо путем промывки через отверстия, расположенные в кольце друг напротив друга, либо стравливанием рабочей среды вместе с загрязнением через одно из выше указанных отверстий.

Начальник отдела КИА (Ирпень, Украина)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 25 Ноября 2012 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)


Проектолог, а Вы как считаете?

мне надо подумать...

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 25 Ноября 2012 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

Вот например тут написано о кольцах

А какой-нибудь конкретный пример их использования можете привести?

? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 25 Ноября 2012 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

[подмигиваю]
https://www.proektant.org/index.php?topic=19519.msg97642#msg97642

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 25 Ноября 2012 года, 22:27
(ссылка на это сообщение)


Вот если бы еще СТМ-2009 выложили.

? (Минск, Беларусь)
Vovilen
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 26 Ноября 2012 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Например давление битума.

Начальник отдела КИА (Ирпень, Украина)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 07 Декабря 2012 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Короче, мы тут подумали... и я решил перечень закладных в проект пока не включать   [свист]
наверное я еще не дорос... :[улыбка]

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 07 Декабря 2012 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Короче, мы тут подумали... и я решил перечень закладных в проект пока не включать   
наверное я еще не дорос

Это решение неправильное
Надо как можно быстрее "подрасти"

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 07 Декабря 2012 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)


Это решение неправильное

Вот это в точку. [злой]

Но просто от нас не требуют этой ведомости. А мне стало лень, да и сроки поджимали. Как-то так...
Но все равно когда-нибудь я к этой теме вернусь. [свист]

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 10 Декабря 2012 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

Но просто от нас не требуют этой ведомости.

Вы экспертизу не проходите (любимый ее вопрос)?

? (Минск, Беларусь)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 10 Декабря 2012 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

проходим. видимо наши эксперты сами не знают про существование такой ведомости.  [свист]
лишь бы они на этот форум не заходили... :[улыбка]

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Станислав Михалев
**
Активный участник форумов

oilforum.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 05 Августа 2016 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Честно говоря я сам долго игнорировал разработку в составе РД чертежей таблицы перечня закладных конструкций, первичных приборов в составе листа Общих данных, но вот нашлось время и тем более с вступлением в силу ГОСТ 21.408-2013 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов", приурочил так сказать, решил разработать, еще и оградив себя от возможных справедливых замечаний к РД со стороны заказчика в этой части. Наличие таблицы перечня закладных конструкций, первичных приборов в составе листа Общих данных считаю правильным, подрядным монтажным организациям на стадии планирования и согласования видов и типов работ с заказчиком при строительстве эта инфа нужна. Раньше информация по ЗК и ТМ отображалась в чертежах Схем внешних соединений, но иногда эти чертежи схем некоторые заменяют на чертежи таблиц, а в таблицах информация по ЗК и ТМ не приводится. Т.к. работаю в организации, занимающейся комплексным проектированием, то ЗК, которые подбираю я как спец по автоматизации, закладывают в комплектах технологических чертежей.
В прилагаемом файле несколько примеров из разных комплектов РД, смотрите.

Главный специалист (Пермь, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 12 Октября 2016 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

Станислав Михалев, есть СЗК 14-2-2009 их не используете в проектах?

? (Минск, Беларусь)
Станислав Михалев
**
Активный участник форумов

oilforum.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 13 Октября 2016 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)


есть СЗК 14-2-2009 их не используете в проектах?

В проектах в РФ, в отличии от РБ, закладываются ЗК, которые серийно выпускаются на предприятиях РФ исходя из номенклатурного перечня, т.е. налажено их производство, а закладывать в проект абстрактные ЗК, которые могут "плодиться" и "плодятся" каждый год по желанию и целью попытки обогащения различного рода шараш-монтаж ассоциаций (а об этом уже открытым текстом пишется в этих же якобы НТД), смысла нет. Нельзя купить то, что не производится. Хотя за деньги заказчика могут изготовить все, что угодно, хотя вряд ли начнут серийное производство. К тому же, если внимательно читать, то допускается и замена, и "легким росчерком пера" ЗК-2009...ЗК-2030 превращаются в ЗК-2002 и более ранние, т.е. в те, что производятся. Есть еще один момент, заказчик может иметь предрасположенность к определенному типу ЗК, исходя из требований по унификации в рамках своего предприятия. 

Главный специалист (Пермь, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: s.dmitriy
Сегодня в 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17

автор: Woodhost
17 Февраля 2024 года, 15:45

автор: l1s9v88
02 Февраля 2024 года, 01:17

автор: ИК
26 Января 2024 года, 15:06

автор: Антониони
19 Января 2024 года, 22:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1231, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Evdbor, Александр 156, ivm, Beroes Group, Ден СПБ, Alex2214, Alltta, Sasha 4312, Mclaud 72, Dmitrij, klevt5of, Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines