Розетки для пожарно-технического оборудования на автостоянке. Требуемая мощность?

Количество просмотров - 8972
(ссылка на эту тему)
Поня
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Октября 2012 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

На въезде в автостоянку необходимо установить розетки для подключения пожарно-технического оборудования. одна на 380В, вторая на 22оВ, подскажите какую мощность надо брать?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Октября 2012 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Какая система ОПС и по какой степени?.

Инженер (Омск, Россия)
Поня
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Октября 2012 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Проектирую согласно СНиП 21-02-99    п.6. 27. В автостоянках закрытого типа у въездов на каждый этаж должны быть установлены розетки, подключенные к сети электроснабжения по I категории, для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования.
а насчет нагрузки не сказано ничего...

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Октября 2012 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Если вопрос ещё актуален — я брал максимальную мощность для однофазной розетки 16А — 3,5 кВт.

В СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей" (вступает в силу 01.01.2013) пункт СНиП переформулирован:
"6.4.6 В автостоянках закрытого типа у въездов на каждый этаж должны быть установлены розетки, подключенные к сети электроснабжения по I категории, для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования на напряжении 220 В."
Про 380 В речи нет.

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Октября 2012 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_86237.html

Боюсь, что при таких мощностях пром. разъемы надо тянуть. На 220 В - 8 кВт, а на 400 В - все 30 кВт (кто знает какая реальная техника приедет?). Все равно разъемы на разные токи одних габаритов так что тянуть на 40 и 63 А.Кабели к разъемам подведем, а сами разъемы надо как-то к стене прибить чтоб на полу не валялись.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Поня
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Октября 2012 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

спасибо за инфо)

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Августа 2018 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Эти розетки подключаются через диф автомат или через обычный автомат?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Августа 2018 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

через дифавтомат не стоит- см. СП 6.13130
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Августа 2018 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

А что, в аварийную группу ППу возможно включать розетки?

Инженер (Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Августа 2018 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Открывает актуальный документ (в части обсуждаемого вопроса) - СП 113.13330.2016
Видим, что пункт никуда не делся
Цитата
6.4.6 В стоянках автомобилей закрытого типа у въездов на каждый этаж должны быть установлены розетки, подключенные к сети электроснабжения по категории I, для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования на напряжение 220 В.

Возникает вопрос-как будем питать. Может экспертиза отнести данные розетки к СПЗ? Не исключено. Ну вот и ответ
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 31 Августа 2018 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Видим, что пункт никуда не делся
Да, видел.
Несколько смущает такая формулировка, поскольку в розетку подключить можно что угодно в обычное время, да еще и без дифф защиты для установок наружного исполнения.

Инженер (Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 31 Августа 2018 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Несколько смущает такая формулировка
Конечно. Так (через одно место) очень часто бывает, когда в нынешние нормы с сегодняшней реальностью приходят пункты с очень многолетней историей из совсем другой действительности
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 31 Августа 2018 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

в обычное время, да еще и без дифф защиты для установок наружного исполнения.
Может УЗО(вдт) поставить, а по сигналу пожарки релюшкой переключать напрямки ?  
Как вариант без сигнала пожарки вовсе отключать. (исключается сработавший во внепожарных условиях АВ)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 31 Августа 2018 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Открывает актуальный документ (в части обсуждаемого вопроса) - СП 113.13330.2016
Вопрос риторический. Почему в новом нормативе нельзя было нормально прописать следующее.
Относятся ли данные розетки к СПЗ? Необходимо ли их питать от ППУ? Кабели до этих розеток брать с "FR"? Необходимо ли ставить на них УДТ/УЗО? Допустимо ли использовать данные розетки для иных целей в нормальном режиме (или розетки прятать в бокс под ключ)? 
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 31 Августа 2018 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

а в ответ-тишина...только ветер гудит в  проводах [улыбка]
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:17

автор: Samsony 1
Вчера в 17:37

автор: Kir 111
Вчера в 12:08

автор: Kir 111
Вчера в 11:36

07 Мая 2021 года, 17:33

автор: Юра 123
07 Мая 2021 года, 05:22

автор: Sectoruga
06 Мая 2021 года, 15:47

автор: Samsony 1
06 Мая 2021 года, 13:10

автор: ПТЗ
05 Мая 2021 года, 22:59

автор: Dizel 2012
05 Мая 2021 года, 22:57

05 Мая 2021 года, 17:55

автор: Samsony 1
05 Мая 2021 года, 16:48

автор: Rt 2021
04 Мая 2021 года, 23:36

автор: Привод
04 Мая 2021 года, 14:51

автор: Foxson
04 Мая 2021 года, 04:56

Последние 10 cообщений чата:
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 156, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines

джокер вин тв