Розетки для пожарно-технического оборудования на автостоянке. Требуемая мощность?

Количество просмотров - 11959
(ссылка на эту тему)
Поня
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Октября 2012 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

На въезде в автостоянку необходимо установить розетки для подключения пожарно-технического оборудования. одна на 380В, вторая на 22оВ, подскажите какую мощность надо брать?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Октября 2012 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Какая система ОПС и по какой степени?.

Инженер (Омск, Россия)
Поня
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Октября 2012 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Проектирую согласно СНиП 21-02-99    п.6. 27. В автостоянках закрытого типа у въездов на каждый этаж должны быть установлены розетки, подключенные к сети электроснабжения по I категории, для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования.
а насчет нагрузки не сказано ничего...

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Октября 2012 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Если вопрос ещё актуален — я брал максимальную мощность для однофазной розетки 16А — 3,5 кВт.

В СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей" (вступает в силу 01.01.2013) пункт СНиП переформулирован:
"6.4.6 В автостоянках закрытого типа у въездов на каждый этаж должны быть установлены розетки, подключенные к сети электроснабжения по I категории, для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования на напряжении 220 В."
Про 380 В речи нет.

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Октября 2012 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_86237.html

Боюсь, что при таких мощностях пром. разъемы надо тянуть. На 220 В - 8 кВт, а на 400 В - все 30 кВт (кто знает какая реальная техника приедет?). Все равно разъемы на разные токи одних габаритов так что тянуть на 40 и 63 А.Кабели к разъемам подведем, а сами разъемы надо как-то к стене прибить чтоб на полу не валялись.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Поня
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Октября 2012 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

спасибо за инфо)

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Августа 2018 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Эти розетки подключаются через диф автомат или через обычный автомат?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Августа 2018 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

через дифавтомат не стоит- см. СП 6.13130
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Августа 2018 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

А что, в аварийную группу ППу возможно включать розетки?

Инженер (Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Августа 2018 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Открывает актуальный документ (в части обсуждаемого вопроса) - СП 113.13330.2016
Видим, что пункт никуда не делся
Цитата
6.4.6 В стоянках автомобилей закрытого типа у въездов на каждый этаж должны быть установлены розетки, подключенные к сети электроснабжения по категории I, для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования на напряжение 220 В.

Возникает вопрос-как будем питать. Может экспертиза отнести данные розетки к СПЗ? Не исключено. Ну вот и ответ
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 31 Августа 2018 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Видим, что пункт никуда не делся

Да, видел.
Несколько смущает такая формулировка, поскольку в розетку подключить можно что угодно в обычное время, да еще и без дифф защиты для установок наружного исполнения.

Инженер (Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 31 Августа 2018 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Несколько смущает такая формулировка

Конечно. Так (через одно место) очень часто бывает, когда в нынешние нормы с сегодняшней реальностью приходят пункты с очень многолетней историей из совсем другой действительности
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 31 Августа 2018 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

в обычное время, да еще и без дифф защиты для установок наружного исполнения.

Может УЗО(вдт) поставить, а по сигналу пожарки релюшкой переключать напрямки ?  
Как вариант без сигнала пожарки вовсе отключать. (исключается сработавший во внепожарных условиях АВ)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 31 Августа 2018 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Открывает актуальный документ (в части обсуждаемого вопроса) - СП 113.13330.2016

Вопрос риторический. Почему в новом нормативе нельзя было нормально прописать следующее.
Относятся ли данные розетки к СПЗ? Необходимо ли их питать от ППУ? Кабели до этих розеток брать с "FR"? Необходимо ли ставить на них УДТ/УЗО? Допустимо ли использовать данные розетки для иных целей в нормальном режиме (или розетки прятать в бокс под ключ)? 
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 31 Августа 2018 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

а в ответ-тишина...только ветер гудит в  проводах [улыбка]
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines