beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Применение УЗИП I+II на шинах 0,4 кВ в ТП. Защита от импульсных перенапряжений НКУ?

Количество просмотров - 16870
(ссылка на эту тему)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 16 Августа 2017 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)


Меня интересует переход с СИП на КЛ при помощи медных шин (в уличном щите), и установке в этом же месте УЗИП, насколько это правильно

в данном случае устанавливается ОПН (по старому разрядник)
можно посмотреть ПУЭ гл.2.5 Защита от перенапряжений, заземление
Пусть будет ОПН (без разницы принцип действия один и тот же). ПУЭ говорит нам, что необходимо в конце и в начале линии предусматривать защиту от перенапряжений, так же на ответвлениях к вводам. Есть циркуляр 2011 года вроде (не точно), защита от грозовых перенапряжений в сетях 1 кВ, так сказано, УЗИП на вводе в здание, при условиях, ОПН на линии и в ТП. В ТП я лезть не буду, на своей линии вначале ставлю ОПН, на вводе (в промежуточном щитке, делаю переход СИП на КЛ (на шинах) и к этим шинах присоединяем УЗИП, для защиты КЛ и оборудования потребителя. Вот так можно думаю?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 16 Августа 2017 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Цель наружной установки щита, вынести УЗИП из помещения на вводе в здание, УЗИП не считаю надежным

а это ни к чему, УЗИП (точнее ОПН) устанавливается на ВЛ, в месте перехода ВЛ в КЛ

далее в щите (на вводе, ВРУ, ВУ) устанавливаете УЗИП I класса, далее в распредщитах здания устанавливаете УЗИП II класса, далее у ответственных потребителей устанавливаете УЗИП III класса
ГОСТы перечислены выше

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 16 Августа 2017 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)


Цель наружной установки щита, вынести УЗИП из помещения на вводе в здание, УЗИП не считаю надежным

а это ни к чему, УЗИП (точнее ОПН) устанавливается на ВЛ, в месте перехода ВЛ в КЛ
Почему ? Данный щит будет установлен на стене здания, где будет переход ВЛ в КЛ, и УЗИП в данном случае будет установлен на вводе в здание, при переходе ВЛ в КЛ, так же для защиты оборудования, просто установлен будет не в самом ВРУ помещения.
Если почитать журнал новости электротехники, то приводят случаи (связанные с РЖД), где УЗИПы просто взрывались, и Базелян не отрицает такой фактор в надежности УЗИПа в схеме, касательно РЖД, у них все УЗИПЫ теперь в металл. щитах, и по крайней мере выносить из здания УЗИП это более надежно, чем в самом здании ставить (на вводе).

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 16 Августа 2017 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

вам для чего этот щит на стене здания ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 16 Августа 2017 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)


вам для чего этот щит на стене здания ?
В первую очередь для установки УЗИП, (рассматривался вариант установки щита в тамбуре), но в самом помещении ВРУ (электрощитовая) мы отказались устанавливать УЗИП и Заказчик не против, поскольку СИП не предназначен для прокладки внутри помещений, то было решено вынести щит на стену здания и так же во-вторую очередь сделать переход ВЛ в КЛ.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 16 Августа 2017 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

защита от перенапряжений выполняется многоступенчатой - ОПН устанавливается на опоре, далее
в щите (на вводе, ВРУ, ВУ) устанавливаете УЗИП I класса, далее в распредщитах здания устанавливаете УЗИП II класса, далее у ответственных потребителей устанавливаете УЗИП III класса


Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 16 Августа 2017 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

а это ни к чему, УЗИП (точнее ОПН) устанавливается на ВЛ, в месте перехода ВЛ в КЛ

далее в щите (на вводе) устанавливаете УЗИП I класса, далее в распредщитах здания устанавливаете УЗИП II класса, далее у ответственных потребителей устанавливаете УЗИП III класса
ГОСТы перечислены выше

Ерунда. Если на ВЛ/СИП (преред вводом) стоит УЗИП/ОПН/УЗПН (хоть горшком назови) с ОПРЕДЕЛЕННЫМИ характеристиками (по срабатыванию, по ограничению энергии)- и со схожими или идентичными характеристиками  стоит немногим далее (УЗИП)-то это ДУБЛИРОВАНИЕ и никакой реальной КООРДИНАЦИИ не будет. Законы физики от ваших пожеланий или игры терминами не зависят
Поэтому я и говорю-так и не понял почему устройство того же Хакеля (или аналогочиное класса 2 (1+2) ) на СИПе  перед вводом не поставить  и этим ограничиться, т.е. не ставить щит на стене совсем
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 16 Августа 2017 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

повторюсь - защита от перенапряжений должна быть многоступенчатой, каждое изделие (общее название УЗИП-устройства защиты от перенапряжений) должно защитать (глушить) определенное напряжение (отсюда ступенька)
невозможно придумать изделие, защищающее от всех возможных перенпряжений
ГОСТы я уже приводил

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 16 Августа 2017 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

ага, и при этом рекомендуете неверное решение по координации-если у вас ОПН и ниже УЗИП-первого класса (1+2)-о какой координации может идти речь?
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 16 Августа 2017 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)


ОПН устанавливается на опоре, далее
в щите (на вводе, ВРУ, ВУ) устанавливаете УЗИП I класса, далее в распредщитах здания устанавливаете УЗИП II класса, далее у ответственных потребителей устанавливаете УЗИП III класса


Производители такое пишут? ОПН и УЗИП принцип действия одинаков, вначале линии ОПН установлен, в конце линии установлен УЗИП (именно в конце ВЛ,на шинах, далее идет КЛ). УЗИП установлен 1+2+3 класса, даже если класс 1+2 этого будет достаточно. В данном случае каскадное горождение УЗИП не вижу смысла. Тем более кооридинация между ОПН (допустим если в конце опоры) и УЗИП на вводе (при длине менее 15 метров) не будет, или дроссель, что опять же излишне. Поэтому ОПН вначале линии и УЗИП (ОПН) на вводе, норм не нарушает, мы же защищаем линию вначале и в конце, а при помощи современных УЗИП (класс 1+2 или 1+2+3, мы так же защищаем оборудования, городить 3-и УЗИП разных классов, материально даже не обоснуешь заказчику.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 16 Августа 2017 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

защита от перенапряжений выполняется многоступенчатой - ОПН устанавливается на опоре, далее

в щите (на вводе, ВРУ, ВУ) устанавливаете УЗИП I класса, далее в распредщитах здания устанавливаете УЗИП II класса, далее у ответственных потребителей устанавливаете УЗИП III класса

у каждого УЗИП своя ступень защиты

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 16 Августа 2017 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

См. Сообщение #54
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 16 Августа 2017 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)


защита от перенапряжений выполняется многоступенчатой - ОПН устанавливается на опоре, далее

в щите (на вводе, ВРУ, ВУ) устанавливаете УЗИП I класса, далее в распредщитах здания устанавливаете УЗИП II класса, далее у ответственных потребителей устанавливаете УЗИП III класса


Отличие ОПН от УЗИП в принципе действия скажите?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 16 Августа 2017 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Dmitryi52nnov - примените УЗИП перед вводом непосредственно на СИП без всяких щитов и ничего не городите лишнего, тем более
УЗИП не считаю надежным
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 16 Августа 2017 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Отличие ОПН от УЗИП в принципе действия скажите?

в защитном напряжении, на ВЛ оно одно, на вводе оно другое, в распредщитах оно третье, у потребителя (электроприёмника) оно четвёртое

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Сегодня в 20:59

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 613, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, Чистильщик, VadGKorn, doctorRaz, Mav, Земский, Beroes Group, Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines