beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Освещение крытой автостоянки. Требуется ли установка взрывозащищённых светильников?

Количество просмотров - 32178
(ссылка на эту тему)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 09 Апреля 2013 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

СВОД ПРАВИЛ СП 113.13330.2012 СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*
Здесь нет норм освещенности.

п.6.4.3 Освещение помещений хранения автомобилей следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 52.13330.


Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Апреля 2013 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Нюшка, буду вам очень признателен, если ткнете меня в пункт СП в котором говорится об уровне освещенности многоэтажной стоянки

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Апреля 2013 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Гаражи-стоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. Пособие для проектирования.
по табл.16 смотрим разряд и подразряд зрительных работ, далее берем СП 52.13330.2011 и по табл.1 в соответствии с найденными рвзрядами определяем освещенность.
* Документ Microsoft Office Word.docx
(103.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1272]

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 10 Апреля 2013 года, 05:43
(ссылка на это сообщение)

Нюша, а вы сами открывали СП 52.13330.2011? В пособии в табл. 16 (если я все правильно понял) нет ни слова про парковки,  рампа я так понимаю это для перемещения автомобилей по вертикали в многоэтажных автостоянках. И еще в новом СП нет разряда зрительной работы VIII - их всего 7 [грусть]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 10 Апреля 2013 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

Рампа=пандус - коридор въезда-выезда  а/мобиля в парковку. Если вы внимательнее прочтете табл.16

1-помещение хранения
2-рампа.

"...СП нет разряда зрительной работы VIII - их всего 7..."

тот же самый NormaCS выдает:
ОПЕЧАТКИ
в СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
В каком месте - Стр. 4, таблица 1, графа 3, 5-я строка сверху

  Напечатано     VII
  Должно быть   VIII

Так что нужно знать что и где открывать)))))
В 2009г делала несколько встроенных парковок под жилыми домами. Брала освещенность 75 лк.



Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 10 Апреля 2013 года, 20:21
(ссылка на это сообщение)

ясно, спасибо!

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Игoрь 5363
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 26 Апреля 2013 года, 23:11
(ссылка на это сообщение)

Уточните пожалуйста, кто знаком с темой.

5.2.8  Категории зданий и помещений гаражей-стоянок по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять по [2].
....
Электрооборудование смежных помещений, размещенное в 5-метровой зоне от дверных проемов помещений хранения автомобилей, должно быть выполнено в исполнении, соответствующем зонам взрывоопасности В-Iа согласно [4].
Электроустановки должны отвечать следующим требованиям:
— степень защиты светильников по ГОСТ 17677 и ГОСТ 14254 должна быть не ниже: для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления — IР4Х, для люминесцентных ламп — 5Х;
— прокладку электропроводок следует осуществлять в соответствии с 7.4.36 и 7.4.39 [4];
— степень защиты оболочки штепсельных розеток по ГОСТ 14254 должна быть не ниже IР43.
[2] - это НПБ 5-2000.

Получается что я могу спокойно ставить в паркинге автоматическую систему управления освещения с датчиками движения IP 55.
И второе, где в паркинге грамотно размещать щит автоматической системы управления освещением и достаточно ли того чтобы степень защиты щита была не ниже IP 4X

Инженер по автоматике (Одесса, Украина)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 29 Апреля 2013 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 31-03-2001:
4.4 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории (А, Б, В1 - В4, Г, Д) в зависимости от размещаемых в них технологических процессов и свойств находящихся (обращающихся) веществ и материалов.
Категории зданий и помещений устанавливаются в технологической части проекта в соответствии с НПБ 105, ведомственными (отраслевыми) нормами технологического проектирования или специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке.

Гаражи-стоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. Пособие для проектирования.
4. Основные противопожарные требования.
По пожароопасности здания  гаражей стоянок относятся  к категории ВI.
По ПУЭ категория производства В (пожароопасные)
соответствует классу производства  П, т.е. П-I, П-II, П-IIа, П-III,
если это не помещение зарядки аккум. батарей, склад баллонов сжиженного газа, склад ГСМ и т.д.


Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 29 Апреля 2013 года, 22:29
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, разобрался.

Конструктор (Одесса, Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 08 Августа 2013 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Ребят, выкладываю выкопировку из НТД для проектирования автостоянок, наверняка пригодится, кому-нибудь [улыбка]
* Автостоянки.docx
(40.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2335]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Sandra
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 06 Ноября 2013 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

50лк-паркинг, IP54

Главный специалист (Тирасполь, Молдова)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 01 Февраля 2018 года, 18:49
(ссылка на это сообщение)

открытая многоуровневая парковка, нормы освещенности принимать какие? посоветуйте пожалуйста
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 358, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines