Ответвление от ВЛ 10 кВ к КТП 10/0,4 кВ мощностью 40 кВА. Места установки разъединителей?

Количество просмотров - 21667
(ссылка на эту тему)
Луидор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Сентября 2012 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. Необходимо выполнить ответвление от ВЛ 10кВ, установить КТП 10/0,4кВ мощностью 40кВа. Расстояние от ктп до места ответвления от ВЛ 10кВ - около 100м. Вопрос - необходимо ставить 2 разъединителя - один в точке ответвления, а второй - на концевой опоре у КТП? Заранее спасибо  

Инженер-пректировщик (Смоленск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 23 Сентября 2012 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

А что в ТУ написано?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Сентября 2012 года, 04:07
(ссылка на это сообщение)

Однозначно -Два разъединителя , в начале и конце линии .

Инженер (Омск, Россия)
Луидор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Сентября 2012 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

ТУ пока нет


Однозначно -Два разъединителя , в начале и конце линии .
Спасибо, пойду разбираться

Инженер-пректировщик (Смоленск, Россия)
Амр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Сентября 2012 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Если отпайка больше 200 м ,тогда ставится разъединитель.

Инженер-проектировщик (Оренбург, Россия)
Холоденин Алексей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Сентября 2012 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)


Если отпайка больше 200 м ,тогда ставится разъединитель.


а можно ссылку на "документ". А то словам не все верят [улыбка]
Я вообще за мнение Юра 123

Инженер-проектировщик (Ставрополь, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Сентября 2012 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

если в КТП на вводе будет свой разъединитель, то на последней опоре зачем?

Проектант (Самара, Россия)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Сентября 2012 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Если линия тупиковая, то достаточно одного разъединителя на первой опоре.
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Сентября 2012 года, 23:39
(ссылка на это сообщение)

Если линия тупиковая, то достаточно одного разъединителя на первой опоре.


По этому поводу недавно был разговор с одним из нач. РЭСов, так вот по его словам достаточно одного разъединителя в начале линии (отпайки) только если у нас отпайка небольшой протяженности и с места установки ТП визуально видно первую опору с разъединителем.

P.S. Я по этому поводу с ним вполне согласен, так как случаи разные бывают, а безопасность превыше всего [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Сентября 2012 года, 21:53
(ссылка на это сообщение)

достаточно одного разъединителя в начале линии (отпайки) только если у нас отпайка небольшой протяженности и с места установки ТП визуально видно первую опору с разъединителем.

По логике согласен. Но один из начальников ПТО при согласовании (на линии 800м) порекомендовал убрать на первой опоре разъединиетель, "деньги надо экономить".
Да... где найдёшь. а где потеряешь.
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Октября 2012 года, 04:11
(ссылка на это сообщение)

Вышла книга ПУЭ в вопросах и ответах.

Инженер (Омск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Октября 2012 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Но один из начальников ПТО при согласовании (на линии 800м) порекомендовал убрать на первой опоре разъединиетель, "деньги надо экономить


Логичнее, наверное тогда было наоборот на последней убрать, тогда при ремонте отпайки магистраль не надо "гасить"

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Октября 2012 года, 23:10
(ссылка на это сообщение)

Логичнее, наверное тогда было наоборот на последней убрать, тогда при ремонте отпайки магистраль не надо "гасить"

Логика чиновников не поддаётся никакой логике...
Seven
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Октября 2012 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Но один из начальников ПТО при согласовании (на линии 800м) порекомендовал убрать на первой опоре разъединиетель, "деньги надо экономить".


Не ему же, случись чего под напругой быть в поле:) Можно и экономить. Правда зная структуру финансирования, не пойму, какой ему толк от экономии, она ему всё равно не перепадёт.

ЛР нуже всегда, а ВПР в зависимости от возможности визуального контроля ЛР. Ну и если отпайка будет на балансе СО, то думаю нужен ЛР и ВПР, мало ли от отпайки будет ещё ответвление, то при обслуживании, проектируемой вами СТП/МТП, придётся гасить всю линию.

Инженер (Москва, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Октября 2012 года, 06:11
(ссылка на это сообщение)

Сам не проектировал пока, но на местах видел, что на коротких отпайках ставится со стороны КТП, а на длинных - с двух сторон.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1009, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Перельман, Evdbor, Сурен, Земский, Mav, РоманC, Posetitel, Зойберг, EuKarf, ИК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines