Компактный жироуловитель. Как обосновать необходимость установки?

Количество просмотров - 9048
(ссылка на эту тему)
Jazzer
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Сентября 2012 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

посоветуйте, как заказчику обосновать необходимость установки компактных жироуловителей, которые устанавливаются под мойку.
ситуация: обслуживаемые объекты лохматого года постройки... системы К3, естественно, нет. отдельный колодец строить никто денег не даст.
нашел компактные жироуловители под мойку в кухне (объекты - интернаты для престарелых и психов)

НО! СНиПы запрещают установку жироуловителей внутри здания. и вот как быть?

естественно, свое предложение нормативкой поддержать не получается...

Инженер (Пермь, Россия)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Сентября 2012 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Думал уже над такой проблемой. СНИПы были написаны в далеком XX-ом веке. Прежде всего надо подкрепиться сертификатами сепараторов(жироуловителей). Проконсультироваться с местной экспертизой. Послушать, что там думают по этому поводу. Ведь для чего то же придумали оборудование.
Опять же, что дешевле? Поставить колодец или сепаратор под мойку. Бейте цифрами Заказчика.

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Сентября 2012 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Российских норм под руками нету. Вот что говорит по этому поводу наш ТКП 45-4.01-54-2007 "СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ"
9  Местные установки для очистки и перекачки сточных вод
9.1.6 Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Однако, согласно п. 9.1.12  ..........  Для предприятий общественного питания с ежедневным приготовлением менее 500 порций горя-чих блюд и для предприятий, работающих на полуфабрикатах, жироуловители допускается устанав-ливать внутри здания, непосредственно у мест образования жира.
Т.к. наши ТКП переписаны с советских СНиПов, то и у вас должны быть соответствующие пункты.
Потребуйте от производителя санитарные сертификаты на оборудование.

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Jazzer
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Сентября 2012 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

дак это да.. СНиП 2.04.01-85 тот же. или 40-107-2003, щас не помню, а лезть не хочется.

Инженер (Пермь, Россия)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Сентября 2012 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Ни а если поиграть  с формулировкой? Жироуловитель или сепаратор жира?

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Jazzer
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Сентября 2012 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

что это даст? уйти от определения "жироуловитель", "отстойник"?

Инженер (Пермь, Россия)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Сентября 2012 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

да. эти сепараторы есть в каждой фирме торгующей жироуловителями. поищите. поговорите. как они обходят СНиП? есть ли сертификация?

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Сентября 2012 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

жироуловитель, сепаратор - слова синонимы. я привел ссылку на конкретные пункты ТКП ....все зависит от кол-ва блюд в сутки...

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Jazzer
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Сентября 2012 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

в москве нашел фирму-производителя, которые производят как раз тот уловитель, что на исунке.. они мне прислали кучу информации (выкладки из нормативов, сертификаты на оборудование).. щас надо обработать её... поделюсь. Может еще вопросы к вам появятся

Инженер (Пермь, Россия)
Crazy Santehnik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Октября 2012 года, 22:53
(ссылка на это сообщение)

Жироуловитель нужен обязательно. Необходимость установки заключается в том, что жир при снижении температуры воды, в которой он находится, увеличивает свою вязкость и имеет особенность оседать на стенках труб по которым он течет в канализацию. Со временем он откладывается в достаточно больших количествах, тем самым уменьшая проходное сечение. Вступая в реакцию, или перемишаваясь с другими тяжелыми фракциями стоков, "осадок" может затвердевать "костянеть" так, что потом прочистить его довольно сложно, или невозможно совсем и в один прекрасный день, канализация забьется совсем и остановится.
Любое предприятие работает для того чтобы зарабатывать деньги, это очевидно! И день простоя из-за проблем с канализацией, с последующими затратами на ликвидацию аварии - может стоить гораздо больше (в разы, а то и в десятки раз), чем изначальная установка жироуловителя. Эти аргументы как правило действут - проверено!
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Октября 2012 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

crazysantehnik....
Вступая в реакцию, или перемишаваясь с другими тяжелыми фракциями стоков
интересно в какие это реакции он вступает???))) и еще для мытья используются моющие средства и горячая вода....так что кроме красивых слов поставщиков этих самых жироуловителей в вашем сообщении никакой полезной информации не содержится....извините, не сдержался...

Да и еще есть правила эксплуатации сетей и СанПиНы, так там четко прописано, что для предприятий общественного питания необходимо проводить регулярную чистку и промывку канализационной сети с последующей дезинфекцией....

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Crazy Santehnik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Октября 2012 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)


....так что кроме красивых слов поставщиков этих самых жироуловителей в вашем сообщении никакой полезной информации не содержится....извините, не сдержался...


:-)) Собственно сабж был про компактный жироуловитель. Как обосновать необходимость установки? Страшная сказка про засоры хороший аргумент и реально действует. Да, приходится вводить заказчиков в легкое заблуждение :-). А учитывая современные реалии, что чистят и дизенфицируют у нас канализацию не по СанПин, а после того когда совсем встанет, почему бы нет?
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Октября 2012 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Необходимость установки жироуловителей предусмотрена в нормативной документации. Это не развод лохов. Тем более, что в глазах Заказчика еще неизвестно кто лох.

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Crazy Santehnik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Октября 2012 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

А какая отвестенность предусмотрена за отсутстсвие жироуловителя на предприятиях общественного питания как такового впринципи? Кто знает?
(интересуют статьи кодексов, суммы штрафов и прочие тонкости).
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Октября 2012 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

Это разговор ниочем уважаемый Crazy Santehnik

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
Вчера в 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18

автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13

автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 477, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Evdbor, КВН-68, Земский, 7777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines