Профнастил. Способ повышения огнезащитных свойств?
|
Количество просмотров - 11469
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Катя 100
|
хотя самый дешевый вариант оказался - кирпич. Но он заказчиком не рассматривается. Это я так, заодно посчитала)))
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
ИнженерЮ
|
а сравниваете с сендвичами? вот я подумал что будет дороже... а как вы считаете? стоимость материала на объем умножаете и все?
|
Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
а сравниваете с сендвичами? вот я подумал что будет дороже... а как вы считаете? стоимость материала на объем умножаете и все?
Я считаю так, как считают сметчики (в ценах 2006г.): панель кровельная: 1м2 стоит 82884 руб панель стеновая: 1м2 стоит 69498 руб. Стоимость ВСЕГО: 18045 тыс. руб. Огнезащита: площадь умножаю на расход на м2. Получилось ВСЕГО 10710 тыс. руб. Но это без учета грунтовки. Кирпич: количество кирпичей (объем делю на объем кирпичика). ВСЕГО: 438,1 тыс. руб. Это только ограждение. Вот такой незамысловатый расчет. Получается сэндвич-панели самый дорогой вариант
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
ИнженерЮ
|
а в сравнении вариантов еще как то должен срок некий фигурировать. как он называется не припомню... смысл такой: огнезащиту нужно обновлять через 2 года. а сендвичи ремонтировать раз в 15 лет. это ведь тоже нужно учесть в сравнении. а вы только сравнили стоимость материалов...расходы на эксплуатащию и монтаж нужно учитывать. поэтому я вас к сметчикам и направил:)
|
Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
а в сравнении вариантов еще как то должен срок некий фигурировать. как он называется не припомню... смысл такой: огнезащиту нужно обновлять через 2 года. а сендвичи ремонтировать раз в 15 лет. это ведь тоже нужно учесть в сравнении. а вы только сравнили стоимость материалов...расходы на эксплуатащию и монтаж нужно учитывать. поэтому я вас к сметчикам и направил:)
я про все это знаю и не учитывала. Мне нужна была только стоимость материалов. Без всяких там посторонних затрат. Так я не про это спрашиваю. Я спрашиваю: можно ли профнастил красить огнезащитой?
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
ИнженерЮ
|
Можно. А вот какой результат вы получите-я не подскажу. Не знаю
|
Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Lesandro
|
ну красят же огнезащитной краской воздуховоды оцинкованные - вопросов ни у кого не возникает, главное правильно краску подобрать..
|
Инженер (Гродно, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
а какой толщины эти воздуховоды, а то человечек написал выше, что толщина конструкции должна быть не менее 1мм
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
а то у профнастила нету толщины 1,0мм (почти, то что есть - не подходит)
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Lesandro
|
обычно 0.5 - 0.7 мм
|
Инженер (Гродно, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
получается, что нельзя красить?..
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Dmitryolego
|
хде про это написано? СТБ 11.03.02 п.6.2.3: образцы для испытаний толщина не менее 2 мм, для определения расхода огнезащитного в-ва - не менее 1 мм. По профнастилу - у нас был случай, когда ее обработали, за счет незначительной вибрации (ветер и т.п.) через год его почти не осталось.
|
? (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
СТБ 11.03.02 п.6.2.3: образцы для испытаний толщина не менее 2 мм, для определения расхода огнезащитного в-ва - не менее 1 мм. По профнастилу - у нас был случай, когда ее обработали, за счет незначительной вибрации (ветер и т.п.) через год его почти не осталось. тэкс... а может у кого-нибудь будет текст данного СТБ?..
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Dmitryolego
|
НПБ12-2000 отменен уже? - с 01.07.2011
|
? (Гомель, Беларусь)
|
|
|
|