Естественное освещение лестничной клетки. Требуется ли для лестничной клетки типа Н1?

Количество просмотров - 11433
(ссылка на эту тему)
Ddd 1978
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Августа 2012 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

Требуется ли в незадымляемой лестничной клетке типа Н1 обязательное устройство естественного освещения?

? (Могилёв, Беларусь)
Оооля
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Августа 2012 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

незадимлювані сходові клітки
Н1   із входом до сходової клітки з кожного надземного поверху через зовнішню повітряну зону по відкритих назовні переходах по балконах, лоджіях, галереях та з природним освітленням на кожному поверсі крізь засклені прорізи у зовнішніх стінах
Н2   з підпором повітря до сходової клітки в разі пожежі та з природним освітленням на кожному надземному поверсі крізь засклені прорізи у зовнішніх стінах
Н3   із входом до сходової клітки на кожному надземному поверсі через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря в разі пожежі та з  природним освітленням на кожному поверсі  крізь засклені  прорізи у зовнішніх стінах
Н4   без природного освітлення, з підпором повітря до сходової клітки у разі пожежі та із входом до сходової клітки на кожному поверсі через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря в разі пожежі

Архитектор (Киев, Украина)
Ddd 1978
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Августа 2012 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. В Украине как раз требования прописали.
Только у нас классификация несколько не та, нет Н4.
Мне бы хотелось услышать кого-нибудь по беларусским и российским требованиям, видно никто не знает.

? (Могилёв, Беларусь)
Yn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Августа 2012 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Согласно ТКП 45-2.02-22 п.6.4.6 -незадымляемые лшестницы должны иметь естественное освещение. см рис 6.22-6.24
Ddd 1978
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Августа 2012 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Согласно ТКП 45-2.02-22 п.6.4.6 -незадымляемые лшестницы должны иметь естественное освещение. см рис 6.22-6.24

Общий пункт известен. Но он не совсем совпадает, например, с п.4.22 СНБ 2.02.02-01. И здесь важны все абзацы пункта.

4.22 В зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3, Ф.2.1, Ф2.2, Ф3-Ф4.3 лестничные клетки следует проектировать с естественным освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов, а также колосниковых лестниц в зданиях зрелищных предприятий). При невозможности устройства естественного освещения лестничные клетки без естественного освещения должны быть незадымляемыми типа Н2 или Н3. (см.п. 6.4.6 ТКП 45-2.02-22-2006)
В не более 50 % лестничных клеток указанных зданий высотой не более двух этажей, а также трехэтажных зданий I-IV степеней огнестойкости при устройстве просвета между маршами лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее освещение. При этом в зданиях класса Ф1.1 должно быть предусмотрено автоматическое открывание фонарей лестничных клеток при пожаре.
В зданиях класса Ф3.3 естественное освещение через окна в наружных стенах должны иметь не менее 50 % лестничных клеток, предназначенных для эвакуации.


Т.е., ответив Вашими словами, не все незадымляемые лШестницы должны иметь естественное освещение.
Одно правда, именно про лестницы Н-1 такого разрешения действующего я не нахожу.

? (Могилёв, Беларусь)
Yn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Августа 2012 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Ddd, пункт 4.22 говорится о том, что если нет возможности выполнить естественное освещение в лестничных клетках, то как компенсация, предлагается выполнить их незадымляемыми типа Н2,Н3. Если же изначально проектом предусматриваются незадымляемые лестницы то необходимо руководствоваться п 6.4.6 ТКП 45-2.02-22.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Архитектурном форуме
автор: Foxson
13 Апреля 2024 года, 05:22

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:06

11 Марта 2024 года, 15:22

11 Марта 2024 года, 14:29

11 Марта 2024 года, 13:55

автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50

03 Марта 2024 года, 16:17

23 Февраля 2024 года, 13:21

автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38

автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06

автор: Лариса2024
12 Февраля 2024 года, 13:50

29 Января 2024 года, 02:27

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:49

автор: Rhinoceros
23 Января 2024 года, 07:38

22 Января 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 275, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Legio Mortis
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines