Выбор ёмкости АКБ для ОПС. Как рассчитать токопотребеление в 2-х режимах?

Количество просмотров - 5743
(ссылка на эту тему)
FameKate
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 12 Мая 2021 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. А замки электромагнитные в режиме тревоги ничего не потребляют? На УДП или ДИПы нашла значения только для дежурного режима.

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Коты
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Мая 2021 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

На КДЛ указана полна нагрузка при всех 127 АУ, можно от этого отталкиваться. Справедливо для АУПС, АППЗ. Для СТС нужно считать отдельно, там разные токопотребления устройств, в АУПС и АППЗ - одинаковые.
В ДПЛС можно максимум 64ма, больше нельзя, а раз это конечная цифра, то и смело можно брать полное токопотребление КДЛ, нет смысла высчитывать отдельно.

Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 12 Мая 2021 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

А замки электромагнитные в режиме тревоги ничего не потребляют?

уже ответил ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
FameKate
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 26 Мая 2021 года, 03:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Прошу меня поправить, потому что явно есть ошибка.
Итак, имеем систему СКУД на двух дверях, питание 12В:
1)
С2002 - 0,12 А
Сдвоенный замок электромагнитный - 0,8 А
Считыватель - 0,08 А
2)
С2002 - 0,12 А
Замок электромагнитный - 0,4 А
Считыватель - 0,08х2=0,16 А

Всего: 1,68 А.
В течении часа питание от АКБ 1,68 А*ч
и теперь я просто выбираю ближайший по емкости аккумулятор?

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 26 Мая 2021 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

А почему на 1 час работы?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 26 Мая 2021 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

По идее СКУД должен быть запитан по 1-й категории. Сдохли через 1 час аккумуляторы, а электричества в здании нет. Заходи кто хочешь. Т.е. начинать надо с категории надежности электроснабжения здания. При 2-й категории надежности электроснабжения вы можете ориентироваться на 1 час работы системы СКУД, при 3-й категории речь пойдет о 24 часах

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Коты
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 26 Мая 2021 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Есть несколько нормативов, регламентирующих длительность работы СКУД.
Есть цифра 8 часов бесперебойной работы в регламентах ОВД.
Есть цифра 0,5 -1 час бесперебойной работы в ГОСТ Р 51241-2008.

Про 24 часа я что-то не видел норм. В ТЗ на проект это сплошь и рядом. А если в нормах, то в каких?

Цитата
В течении часа питание от АКБ 1,68 А*ч и теперь я просто выбираю ближайший по емкости аккумулятор?

Да, только скорее не аккумулятор, а РИП. По А*ч и по максимальному току.

Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 26 Мая 2021 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Логику включите. По 3-й категории отключат ваше здание на сутки и что тогда - двери на проход?
По СКУДу в регламентах ОВД, что-то не помню цифр в принципе

----- добавлено 26 Мая 2021 года, 10:45 -----
По охранной сигнализации можно найти.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Коты
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 26 Мая 2021 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Цитата
По охранной сигнализации можно найти.

Я спрашивал про СКУД.
Цитата
Логику включите.

Она включена по дефолту. Нормы можете привести для СКУД - "СКУД, при 3-й категории речь пойдет о 24 часах"
И не стоит со мной общаться в таком тоне)

Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 26 Мая 2021 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Оказывается дублируем обсуждение ветки
https://www.proektant.org/index.php?topic=12714.0

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Сегодня в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 525, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Walkmax, Чистильщик, Холоденин Алексей, Вадик, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines