Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19775
Всего тем - 26546
Всего сообщений - 250439
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Полимерные промышленные кабельные лотки. Достоинства, недостатки, опыт применения?

Количество просмотров - 5335
(ссылка на эту тему)
Zimniy
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Июня 2012 года, 20:15
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, добрый день!!!
Многие Заказчики сейчас ориентируются на полимерные кабельные лотки взамен обычным металлическим...
Для нас это первая практика... кто-нибудь закладывал в проекты и кто, что об этом думает?
Ссылка на сайт представителя в России: http://www.kairoseng.ru/catalog/category/2/

Начальник проектного отдела (Пермь, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июня 2012 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

Интересная информация, спасибо!
Пластик удобнее тем, что:
- не надо заземлять;
- как правило более коррозийностойкий к неорганике(но надо доп инфо по материалу).
Недостатки:
- не является негорючим материалом, как правило трудногорючий, но опять же инфо нет;
- использование только внутри помещений;
- в большинстве случаев меньший срок службы по сравнению с металлом;
- меньшая коррозийная стойкость к нефтепродуктам.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июня 2012 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Считаю, что такие полимерные лотки возможно применять там, где сейчас допустимо применение ПВХ кабель каналов. В лотки в ряде случаев кабели удобнее укладывать, чем в ПВХ короба. К тому же такие лотки можно прокладывать не только по стенам (конструкциям), как ПВХ кабель каналы, но и по полкам. Однако металлические кабельные конструкции им, разумеется, не вытеснить с рынка.
И информации по материалу, из которого они изготовлены, на самом деле маловато.

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Zimniy
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июня 2012 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Интересная информация, спасибо!
Пластик удобнее тем, что:
- не надо заземлять;
- как правило более коррозийностойкий к неорганике(но надо доп инфо по материалу).
Недостатки:
- не является негорючим материалом, как правило трудногорючий, но опять же инфо нет;
- использование только внутри помещений;
- в большинстве случаев меньший срок службы по сравнению с металлом;
- меньшая коррозийная стойкость к нефтепродуктам.
тут вот в чем особенность материал, полиэстер, армированный стекловолокном... Тут момент, что они говорят это не ПВХ, который на улице нельзя...
Приходили презентовали, да и в каталоге потом нашли... На улице прокладывать можно, диапазон температур от -50 до +80 по-моему, стойкий к ультрафиолету, за границей как раз на улице много, где применяется...
Французские нефтяные компании много применяют, то есть значит и в нефтянке можно...
Нагрузочные характеристики не уступают металлу, а по некоторым позициям даже превосходят, + расстояние между стойками можно 6 метров сделать...
В агрессивной среде или на химпредприятиях, у нас металл гнил за год, полтора, эти вроде как должны быть вечными...
То есть в принципе, одни плюсы, + сказали они антистатичны... и собираются папа в маму, то есть быстро... К тому же есть в каталоге лестничные лотки, для силы
Я задал вопрос по цене, сказали естественно дороже российского металла, но вот ОБО и другие компании (с горячей гальванизацией) примерно вровень...
Так вот думаю... где подвох... неужели идет смена металлу...

Начальник проектного отдела (Пермь, Россия)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Июня 2012 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

+ расстояние между стойками можно 6 метров сделать...
BAKS (Польша), например тоже предлагает металлические лотки с секциями по 6 и 12 метров. Это не уникальность. Стоят такие лотки, соответственно, прилично.
 
Так вот думаю... где подвох... неужели идет смена металлу...
Какие-нибудь российские сертификаты, разрешения или рекомендации по применению у них есть?

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Июня 2012 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Этим французам уже больше 50 лет...
http://www.ebo-systems.com
Французские нефтяные компании много применяют, то есть значит и в нефтянке можно...

Купляйце франузскае... Это не показатель...
неужели идет смена металлу...

По моему опыту у нас несильно рвутся их применять. Почему- не знаю.
Хотя, может из-за фитингов- метал, без затей, просто режут и гнут- с пластиком этот фокус не пройдет, значит надо проектировать всю инсталяционную систему...

? (Вильнюс, Литва)
Zimniy
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Июня 2012 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

+ расстояние между стойками можно 6 метров сделать...
BAKS (Польша), например тоже предлагает металлические лотки с секциями по 6 и 12 метров. Это не уникальность. Стоят такие лотки, соответственно, прилично.
 
Так вот думаю... где подвох... неужели идет смена металлу...
Какие-нибудь российские сертификаты, разрешения или рекомендации по применению у них есть?

ну я находил на сайте, ссылка http://www.kairoseng.ru/company/certificates/...
Про 6 метров я говорил, потому что по нагрузкам не уступают металлу)))

Начальник проектного отдела (Пермь, Россия)
Zimniy
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Июня 2012 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

По моему опыту у нас несильно рвутся их применять. Почему- не знаю.
Хотя, может из-за фитингов- метал, без затей, просто режут и гнут- с пластиком этот фокус не пройдет, значит надо проектировать всю инсталяционную систему...
Может быть... хотя тут вроде как лотки можно просто подрезать ножовкой... фитинг тогда вставить не проблема... просто в нашем регионе актуально стало почему-то их использовать...

Начальник проектного отдела (Пермь, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Июня 2012 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

дорогое это удовольствие, это моё личное мнение.
есть еще гишпанские [улыбка]
http://www.unex.biz/Documentos/Publicaciones/FicheroDescarga_INT31.pdf

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Zimniy
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Июня 2012 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

дорогое это удовольствие, это моё личное мнение.
есть еще гишпанские [улыбка]
испанские хуже... ассортимент уже, нет лестничных лотков... + нет возможности сделать трассу полностью полимерную... Французские такую возможность дают... а по цене, я изучил)))) не дороже OBO, CTS... т.е. на уровне хороших лотков из металла...

Начальник проектного отдела (Пермь, Россия)
Liplast
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Мая 2016 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Мы корпуса производим из SMC-материала армированные стекловолокном (полиэстер, композит, фиберглас), но вот лотки нет слишком узкоспециализированный сегмент. Как правило лотки делают литьем и дешевле АБС-пластика, а потом поликарбонат ничего нет. Полиэстер держит все заявленные требования, но дороже пластмасс за счет того, что smc-материал (препег) пока в СНГ должного качества не производится и используется другая технология (горячая штамповка).

Специалист (Лида, Беларусь)
Kvt
*
Участник форумов

кабельно проводниковая продукция
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Июня 2018 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Вот описание системы EBO
Системы кабельных лотков EBO Systems изготавливаются из полиэфира, армированного стекловолокном, двумя способами: горячее прессование и пултрузия.

Пултрузия(протяжка) - это автоматизированный промышленный процесс, позволяющий непрерывно производить профили из синтетической полиэфирной смолы и стекловолокна. Этот процесс позволяет создавать разнообразные профили с переменными сечениями и толщинами. Длина профиля не ограничена.

Кабельные системы EBO Systems характеризуются крайней устойчивостью к внешнему воздействию, так как ни один другой материал не обладает таким набором качеств, как армированный стекловолокном полиэфир. В экстремальных условиях, таких как тепло, солнечный свет (УФ), холод или воздействие химических веществ, материал выполняет свою функцию на протяжении многих лет.

Качества и преимущества
•высокая термостойкость (-80 ° C до + 130 ° C)
•высокая механическая прочность
•высокая химическая стойкость
•высокая диэлектрическая прочность, качественный изоляционный материал
•устойчивость к коррозии
•без галогена
•УФ-устойчивость
•пищевая безопасность
•малый вес
•низкая теплопроводность
•гладкий и без заусенцев при изгибе
•необычайно долгий срок службы
•не резонирующий материал
•отсутствие электролитической коррозии
•нет необходимости заземлять
•без токсичных паров
•поставляется в собранном или разобранном виде в максимально продуманной упаковке

Системы поддержки кабелей(суппорта) из стекловолокна обеспечивают максимальную гибкость для проектирования и надежность. Широкий спектр продуктов может удовлетворять различным требованиям систем кабельных лотков. Полный набор стандартных фитингов позволяет собрать любые конфигурации. Специальные размеры доступны по запросу.

Производство EBO Systems сертифицировано с 1994 года в соответствии с ISO 9001

Что это означает для вас как клиента:
•оценка и классификация поставщиков
•систематический контроль поступающего сырья и полуфабрикатов
•регулярный контроль характеристик материалов в лаборатории
•совершенный контроль над производством
•мониторинг производственного процесса
•обязательная проверка качества перед отправкой
Могу загрузить  каталог если нужно.
Но  сразу предупреждаю пожарного сертификата РБ на полимерные лотки  нет ни у одного производителя. 
Так как не один полимер не выдержал испытания.
Что касается агрессивной среды то стоят очень даже  не плохо.
Если кому то интересно то могу загрузить каталог на рус яз.

?  (Минск, Беларусь)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 08 Июня 2018 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Аналогичная тема
https://www.proektant.org/index.php?topic=43155.msg251184#msg251184

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Продавец
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Июня 2018 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Интересно, а при монтаже есть возможность их изогнуть? они гибкие или коловые?

Поставщик (Омск, Россия)
Kvt
*
Участник форумов

кабельно проводниковая продукция
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Июля 2018 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Лоток согнуть не получится. При монтаже  только резать.   Да, не у одного производителя  пожарного сертификата согласно ГОСТ 30244-94 ( метод №1) на горючесть нету.  Всё что они показывают  это  сертификаты РФ  у нас в РБ не действуют.

?  (Минск, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 22:54

автор: Foxson
Вчера в 21:18

автор: Serg 2452
Вчера в 16:54

автор: Jordaned
Вчера в 13:05

автор: VRS
Вчера в 12:47

автор: Vоlk
Вчера в 12:46

автор: Zve 1
Вчера в 11:15

Вчера в 10:46

автор: Олега 777
12 Декабря 2018 года, 23:47

автор: PoligonSpb
12 Декабря 2018 года, 17:36

автор: Олега 777
12 Декабря 2018 года, 12:59

автор: Hmf
11 Декабря 2018 года, 21:50

автор: ACV
11 Декабря 2018 года, 12:37

автор: Олега 777
10 Декабря 2018 года, 17:40

автор: Dmitriy52nnov
10 Декабря 2018 года, 16:29

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 15:23
вы почитайте - чья инициатива.
Вчера в 13:32
Интересные вещи в чачте пишутся. Это теперь площадка для
выяснения отношений? И почему в корзине так много смысловых технических сообщений?
12 Декабря 2018 года, 08:51
Егор 81 - не очень развитый интелект, чтобы так позориться на форуме.
занялся бы лучше строительством, может там ты силён, а проектирование не для тебя
10 Декабря 2018 года, 08:38
Да ему как не построй всё равно не так будет)
02 Декабря 2018 года, 21:25
В общем Батько тот еще эксперт!)))
02 Декабря 2018 года, 21:24
А как типовые проекты могут постоянно корректироваться!))И если Батько хочет чтобы социальные объекты были оригинальные, то проектируются они явно не за 2-3 мес
01 Декабря 2018 года, 12:45
А чему тут удивояться? Новость как новость - всё стабильно в Беларуси. Всё по кругу...
25 Ноября 2018 года, 00:30
Док,
У Samsony 1  психика неокрепшая, вот и чудит малость.
При этом его тонко тролят,  неудивительно что он не выдерживает.  Димон52нов кстати вписался удачно.
22 Ноября 2018 года, 15:47
я там ваще не при делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 285, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Олега 777, Привод, Vоlk
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines